福州市城市轨道交通指挥中心

桩基工程

监理质量评估报告

建设单位:福州市城市地铁有限责任公司

设计单位:福州市规划设计研究院与

广州地铁设计研究院有限公司联合体

勘探单位:福州市勘测院

施工单位:福建亨立建设集团有限公司

监理单位:福州成建工程监理有限公司

技术负责人:

总监理工程师:

日期: 2014年10月28日

1

福州市城市轨道交通指挥中心桩基工程

监理质量评估报告

一、工程概况

1、工程名称:福州市城市轨道交通指挥中心桩基工程

2、工程地点:位于福州市台江区广达路与达道路交叉口东北角。

3、工程规模:本工程由两栋分别为12层、21层的塔楼、5层的裙楼及3层地下室组成,总建筑面积69204.2㎡,其中地上建筑面积49031.0㎡,地下建筑面积20173.2㎡。

4、参建单位

建设单位:福州市城市地铁有限责任公司有限公司

设计单位:福州市规划设计研究院与

广州地铁设计研究院有限公司联合体

勘察单位:福州市勘测院

施工单位:福建亨立建设集团有限公司

监理单位:福州成建工程监理有限公司

二、桩基工程情况

桩基工程为冲(钻)孔灌注桩,桩身砼强度为C35,总桩根数为223根,桩径分为Ф1000、Ф1200两种,有效桩长不小于30m的桩端持力层为砂土状强风化层、有效桩长不小于33m的桩端持力层为中风化花岗岩或为风化花岗岩,且进入持力层≥1.2m。

三、质量控制的依据:

1、《福州市轨道交通指挥中心岩土工程勘察报告》(2011勘0062)

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

2

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);

4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003);

5、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011);

6、《工程测量规范》(GB50026-2007);

7、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

8、《建设工程监理规范》(GB50319-2013);

9、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

10、施工图纸

11、已审批的施工组织设计

四、工程质量控制

该工程在施工过程中,我们始终坚持“质量第一、预防为主”的思想原则和主导方针,坚持认真贯彻执行国家有关法律、法规和规范标准及操作规程,严格按照设计要求和施工质量验收统一标准,根据工程实体质量形成的时间阶段,采取事前、事中、事后控制的方法,并采取旁站、平行检验、巡视、指令性文件等手段,进行分部工程质量控制。

1、事前控制:

督促检查施工单位的施工准备情况和建立健全质量安全保证体系,审定和签认施工单位编制的施工组织设计及专项施工方案等。严把原材料、成品、半成品的进场质量关,使所用于工程的钢筋、焊条等材料必须有出厂合格证,因此,该工程所用的建筑材料均为合格品,从根本上保证了工程质量。

2、事中控制:

在施工阶段的监理过程中,督促施工单位严格执行施工质量验收统一标准,认真落实各项施工措施和技术交底工作,明确质量控制重点,加强检查,对灌注施工过程坚持旁站监理,发现问题及时通知施工单位整改。把质量隐患和不安全

3

因素消除在萌芽状态。同时,我们对沉渣厚度、入岩深度质量进行严格控制,对隐蔽工程进行验收时,坚持上道工序不检查验收合格,不得进行下道工序施工的原则,使工程质量始终处于受控状态。从而有效地预防了一些质量问题的出现,确保了工程质量。

3、事后控制:

在控制施工质量的同时,督促施工单位注重成品的保护,采取措施,控制砍桩方式,防止砍桩头过程对工程桩的损伤损坏,以免影响工程桩的最终质量。

总之通过各种措施方法进行施工质量控制,保证了桩基工程的质量。

五、工程技术资料

在桩基工程施工过程中,要求施工单位工程技术资料与施工进度保持同步,并形成各类施工技术资料均由我现场监理工程师签字认可,真实有效。工程资料核查:资料齐全,符合要求。

桩基工程质量验收资料核查表

4

六、桩基工程质量评估

1.原材料质保资料齐全。

2、焊接件检测合格、砼试块强度检验符合设计要求。

3、分项工程验收合格。

4、桩身偏位超过规范部分,按设计单位补强方案执行。

4.桩基检测结果满足设计和规范要求。

(1)静载试验:静载测试 9根,测试结果单桩竖向极限承载力均满足设计要求。

(2)抗拔试验:抗拔测试7根,测试结果单桩竖向抗拔承载力均满足设计要求。

(3)低应变检测:低应变检测112根,其中8根为II类桩,其余均为I类桩。检测合格,符合设计及规范要求。

(4)声波透射法检测28根:其中2根为II类桩,其余均为I类桩。

(5)钻孔取芯检测3根:其中1根为II类桩,2根为I类桩,桩底沉渣厚度满足设计要求,桩端持力层性状满足设计要求;芯样强度符合设计要求。

综上所属我部认为:桩基子分部工程质量符合设计和规范要求,达到合格的标准,同意组织验收。

项目总监理工程师签名:

5

年月日

6

…… 此处隐藏:125字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
桩基工程验收监理质量评估报告.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2275047.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)