松下空调故障代码
松下空调故障代码
松下CS-3THV11、CS-3CHV11K2
遥控器上发光二极管自诊断发光二极管故障原因
运转风
向运转选择开机选择PL1PL2PL3PL4
灭灭闪灭灭灭灭亮室内管温TD2传感器异常
灭闪灭灭灭灭亮灭室内环温TD2传感器异常
灭闪闪灭灭灭灭灭排水开关FS故障
闪闪闪灭灭亮灭灭通讯故障
全停闪闪闪闪遥控器塞绳电路故障
亮亮亮停止闪闪闪闪遥控器塞绳或连接器故障
全停闪闪闪闪遥控器塞绳或连接器故障
松下CS-3THV11、CS-3CHV11K2 (2)
有线遥控室外电路板上LED发光二极管故障原因
代码显示LED2LED3LED4LED5LED6LED7LED8
F15-01闪灭灭灭闪无无排水电路故障
F16-01闪灭灭灭闪无无摆叶电机异常
F17-01闪闪灭灭闪无无选件端子故障
F20-01闪灭灭闪灭无无室内环温异常
F20-02闪灭闪闪灭无无遥控器传感器异常
F21-01灭闪灭闪灭无 室内管温异常
F21-01闪闪灭闪闪闪无系统缺氟
F25-01灭灭闪灭灭无无集中控制地址重复
F26-01灭闪灭灭灭无无遥控传输线路断开
F26-02闪灭灭灭灭无无遥控传输线路异常
F27-01灭闪灭灭灭闪灭室内外通讯故障
F27-02闪灭灭灭灭闪灭室内外通讯故障
F29-01灭闪灭闪闪无无室内机设置错误
F29-02闪灭灭闪闪无无室内机设法错误
F29-12闪灭闪闪闪无无遥控器设置错误
F30-02闪灭闪灭闪闪灭相列序错误或缺相
F30-06灭闪闪灭闪闪灭电源端子接触不良
F30-07闪闪闪灭闪闪灭电源接触不良
F31-01灭灭闪灭闪闪灭吸气压力保护
F31-02灭闪灭灭闪闪灭系统高压保护
F33-01闪 灭灭闪闪灭压缩机过流保护
F33-02闪闪灭灭闪闪灭压机排气温度保护
F40-41闪灭灭闪灭闪灭压机排气管温故障
F40-61灭闪灭闪灭闪灭室外出口管温异常
F41-02闪 闪闪灭闪灭高压开关断开
F41-23灭闪闪闪灭闪灭制热压力断开
F41-12闪闪闪闪灭闪灭低压开关断开
F42-01闪闪灭闪灭闪灭电流检测CT断路
F49-01灭闪灭闪闪闪灭室外机故障
F49-02闪灭灭闪闪闪灭室外机故障
注:故障时室内运转灯显示闪烁,室外电路板上LED1闪烁
松下CS-G90、120KC、CS-G90、120KW
显示代码 故障原因
H11 通讯故障(上电1分钟室内外通讯不上)
H14 室内环温温度传感器异常
H15室内压缩机温度传感器异常
H16室外电流互感器CT断线异常
H19室内风机电机机能锁定
H23室内管温温度传感器异常
H27室外环温温度传感器异常
H28室外管温温度传感器异常
H98 室内过热保护(高压保护)
H99室内除霜保护
F11 四通换向阀切换异常
F91 制冷系统故障(无制冷剂或三通阀关闭)
F96室外电源管组件过热保护
F97室外压缩机过热保护
F98 总电流保护
F99室外直流电峰值检测
松下CS系列变频空调代码
H11 通讯异常(通电1分钟)
主查内外机连线松动、更换外机、内机电路板
H14室内环温传感器
主查传感器本身、相关电路
H15压缩机排气温度传感器
H16室外机过流
主查检测电路、电源电压
H19内风机不转
主查内风机、室内板
H23室内盘管传感器(制冷状态)
主查内风机、缺氟
H27室外环温传感器
H28室外盘管传感器
H98制热室内过热保护
主查室内过滤网、内风机、内盘管传感器
H99制冷室内过冷保护
主查室内过滤网、内风机、内盘管传感器
F11四通阀不换向
F91缺氟、堵
F96功率模块过载、压缩机、电源
F97排气过热,缺氟、过载
F98过流保护
F99电压过高保护
H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行
H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制
暖时停止)
H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定 H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电 周波数、风量限制、空气清洁停止
H27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定 H31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H33 内外接续错误异常 内外异电压 内外电源电压设定
H97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次
H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士 H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标
士
F11 冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次 F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次 F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次 松下CS-G90KC、CU-G120KC常见故障代码
H11:室内机与室外机通信异常
H14:室内吸入口温度传感器异常
H15:室外压缩机温度传感器异常
H16:室外CT断线
H19:室内风扇电动机异常
H23:室内热交换器温度传感器异常
H27:外部气温传感器异常
H28:室外热交换器温度传感器异常
H98:室内压力过高保护(暧气时)
H99:室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)
F11:冷、暧气更换异常
F91:冷媒循环异常
F96:室外电源晶体管温度过高保护
F97:压缩机温度过高保护
F98:总电流保护
F99:DC峰值电流控制
松下CS-G120KC故障代码表
H11:内外机通讯异常
H14:内机环境感温头异常
H15:外压机温度异常
H16:外机CT断线异常
H19:内风机停止异常
H23:内机盘管感温头异常[关机可退出]
H27:外环境温度异常[关机可退出]
H28:外机盘管感温头异常[关机可退出]
H98:内机高压过升保护
H99:内机盘管冻结保护
F11:冷暖切换异常
F91:制冷循环异常
F96:外机模块温度过高
F97:压机温度过高
F98:整机电流过大
F99:DC峰值动作异常
松下变频空调CS-G90KW、CS-120KW故障代码
需要显示所记忆的故障代码时:
1)、打开空调机电源;
2)、打开遥控器的电池仓盖,遥控器发射对准空调室内机,按压诊断按键;
3)、故障代码显示部位显示10秒钟后,自动熄灭;
相关推荐:
- [行业资料]创设有效语境 改善英语教学
- [行业资料]微商推广引流的44种方法
- [行业资料]医疗机构输血科血库基本标准
- [行业资料]锂离子电池项目可行性研究报告(2015年
- [行业资料]申请执行人长沙市开福区人口和计划生育
- [行业资料]倾听草木的呼吸(初中阅读)
- [行业资料]长沙新环境厂房租赁合同书
- [行业资料]2022年经济师《金融专业知识与实务(中
- [行业资料]浦东新区2009学年度第二学期期末考试七
- [行业资料]企业劳动用工协议书
- [行业资料]最新苏科版七年级数学上册第二章有理数
- [行业资料]12星座与英语词汇学习
- [行业资料]2008年高考化学科经验
- [行业资料]镇政府2015年工作总结及2016年政府工作
- [行业资料]梧州市产业园区规划及招商引资报告
- [行业资料]大体积砼承台施工作业指导书
- [行业资料]学生干部在创建和谐校园中的作1
- [行业资料]小学语文教师实习个人总结
- [行业资料]2014完美最新奖金制度
- [行业资料]2016年一建建筑实务-重要知识点地质
- 【最新】人教版小学语文三年级上册:第
- 中国中小企业年鉴(地区数据)
- 动物与人类生活的关系 ppt
- 选修3 专题3 胚胎工程知识点
- 遥感技术基础复习题
- 公司员工职业生涯规划实施方案
- 辽宁省建筑施工企业安全生产许可证管理
- 15秋福师《中外幼儿教育史》在线作业二
- 2015-2020年中国网络视频行业深度调研
- 数学八年级下华东师大版21.1算术平均数
- 苏教版一年级语文下册《小松树和大松树
- 油画论文:摄影对当下油画艺术的影响
- 西方自由主义影响下的新闻自由——从17
- 基于支持向量机的商业银行信用风险评估
- 机械设计基础复习题答案(修改)(1)
- 语文:高考作文素材:材料引用及论点论
- 月份工程进度款结算单62+56
- 2018-2023年中国互联网基金行业现状研
- 人教版 PEP 五年级下册Unit1Lesson1 th
- 2014学年第二学期四年级数学期末教学质