导读: 亭南煤业公司 35KV变电站检修安全技术措施 施工单位:机电队电修班 编制单位: 机 电 队 编制人: 刘 善 军 编制日期: 2014年1月1日 审批部门: 机 电 科: 2014年 月 日 安 监 处: 2014年 月 日 机电副总工: 2014年 月 日 总工程师: 2014年 月 日 审批意见

亭南煤业公司

35KV变电站检修安全技术措施

施工单位:机电队电修班

编制单位: 机 电 队

编制人: 刘 善 军

编制日期: 2014年1月1日

审批部门:

机 电 科: 2014年 月 日

安 监 处: 2014年 月 日

机电副总工: 2014年 月 日

总工程师: 2014年 月 日

审批意见:

传达贯彻规定

根据相关规定要求,机电科组织机电队有关技术人员对《亭南煤

业公司机电通用安全技术措施》编审完毕,要求有关人员认真贯彻执

行。正常情况下,每季度全面传达贯彻一次,相关单项工程每次施工

前,必须对相关单项措施进行传达。

本通用措施必须建立专门的贯彻传达记录薄,通用措施贯彻传达

后,必须在传达记录薄上签字。

本通用措施自2014年1月1日起执行。与上级有关规定相抵触时,

以上级相关规定为准。

目 录

一、压风机一般检查维修通用安全技术措施 5

二、锅炉一般检查维修通用安全技术措施 9

三、钢丝绳日常检查通用安全技术措施 14

四、主井井筒设施及装卸载设施日常检修通用安全技术措施 20

五、安装200mm以下口径水泵及管路通用安全技术措施 23

六、井上、下一般机电设备吊装搬运通用安全技术措施 27

七、人员站在提升容器顶上作业通用安全技术措施 31

八、矿用变压器安装通用安全技术措施 33

九、水泵一般检查维修通用安全技术措施 38

十、副井井筒设施及操车设备日常检修通用安全技术措施 40

十一、电气试验及电器安全保护设施的整定通用安全技术措施 44

十二、主提风机日常检修通用安全技术措施 48

十三、主提升绞车日常检修通用安全技术措施 51

十四、主提风机切换通用安全技术措施 55

十五、高、低压电缆的维护、检修通用安全技术措施 57

十六、电气设备的一般检修通用安全技术措施 60

压风机一般检查维修通用安全技术措施

为保证压风机正常工作,延长其使用寿命,保障生产用

风,需经常对压风机进行巡检维护,为保证维修质量与安全,

特编制本安全技术措施如下:

一、检修时间:2014-1-1—2014-12-31

二、检修地点:

三、检修人员:机电队机修班

四、检修内容:

1. 压力表及温度表定期(1年)检查校验,对损坏仪表及

时更换。

2.中间冷却器、后部冷却器、冷却水路检查,清除水垢。

3.润滑系统检查维护,油质检查、更换。

4.空气过滤器、油过滤器检查清洗。

5.安全阀、压力调节器检查维护。

6.油管路拆检。

7.检查各运转部位声音及温度是否正常。

五、维修保养措施

润滑油的使用保养

1、润滑油对喷油螺杆式空压机的性能具有决定性的影

响,若使用不当或错误,会导致空压机机体的严重损坏。

2、影响换油时间的因素有三个:

通风不良,环境温度太高;高湿度环境或雨季;灰尘多

的环境。

3、换油步骤

1)将空压机运转稍许时间,使油温上升,减少油的粘

度,以利排放。

2)将旋钮转至卸载后,按下OFF钮,停止运转。

3)打开泄油阀,如油气桶内有残压时,卸油速度很快,

容易喷出,应缓慢打开,必须将系统内所有的润滑油排空,

包括管路、冷却器、油气桶等。

4)打开加油盖,关闭排污阀,注入新油,注意因开机

后部分油会留在管路中,加油应将整个油位计加满,开机后

不足,应再次加入。

4、润滑油使用注意事项

不要让润滑油超期使用,应按时更换,否则润滑油品质

下降,润滑性不好,容易造成超温停机,较脏润滑油也易造

成油路堵塞,使零部件损坏。

5、油气分离器的更换步骤

1、空压机停机后,将空气出口关闭,泄水阀打开,确认

系统已无压力。

2、将油气桶上方管路拆开,同时将压力维持阀出口至后

冷却器的管路拆下。

3、拆下油气桶上盖固定螺丝,取下上盖,取出油气分离

器,换上新油细分离器。

4、依拆开的反顺序将油气桶装好。

六、安全注意事项:

1、压风机检修时,必须停电,挂停电牌,自停自送。严

禁他人摘掉停电牌送电。拆下油气桶时应将其与压力源之间

的阀门关闭,同时将其内部压力全部释放后,确保桶内无压

力时再拆卸。

2、压风机拆检时,各部件应清洗干净。设备加工面如

有锈蚀应除锈,并涂以适量润滑油脂。

3、压风机拆检时,应先检查零部件与装配有关的外形

尺寸和精度等级,符合要求后方可装配。

4、检修所用大锤、手锤、头柄必须安装牢固,打锤、剃

铲时,前后不准站人,以防锤头或碎片伤人。

5、不允许用扳手或钳子代替锤头使用。

6、修压风机如果用葫芦起吊时,绳索必须绑扎结实,葫

芦不准滑链;绳索受力方向、起吊物下方严禁站人、逗留或

通过。

7、压风机各部拆检时,严禁带入脏杂物。检修完工后,

清点好工具及材料,以防遗留在机器内。

8、压风机大修后,应符合质量证明书及说明书的规定,

如不符合,必须调整合格后才能开车。

9、压风机检修完工后,必须手动盘车2~3圈,无卡阻

现象后,方可送电试运转。

10、压风机检修周期应符合下列规定:

(1)、新压风机使用第一个500小时内:

①换油过滤器。

②清洁空滤器芯,用0.2MP以下低压压缩空气由内向外

吹干净(每200小时或视环境情况可减短时间)。

③更换润滑油。

④清洁油冷却器

(2)、运转1000小时:

①清洁油冷却器。

②检查更换油过滤器滤芯和油。

(3)、运转2000小时或6个月:

①检查各部管路。

②更换润滑油并清除油垢。

③检查观油镜并拆下清洗。

④清洗或更换油气分离器

(4)、运转3000小时或一年:

①清洁进气阀。在任何情况下均不允许用易挥发性、易

燃性清洗剂或对人体有害的清洗剂清洗零件。清洗后,所有

的零部件均应漂洗、风干(包括清洗换热器)。

②检查三相电磁阀。

③检查泄放阀。

④电机及电气控制设备按说明书要求进行检查。

12、检修完工后,维修工应配合司机进行试车,并认真

填写检修记录,将拆卸的设备配件摆放整齐,清理好施工现

场。

锅炉一般检查维修通用安全技术措施

为保证锅炉的正常运转,需要对锅炉进行正常的维修与保养工作,

为保证此项工作的顺利进行,特编制安全技术措施如下:

一、检修时间:2014-1-1---2014-12-31

二、检修人员: 地面综合维修班

三、检修内容:

1、锅炉本体的维修与保养

…… 此处隐藏:5296字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2014年亭南机电通用安全技术措施.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2274200.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)