GOHO-3D(S)定时限动作型过电流继电器

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 本品是超小型定时限动作特性的过电流继电器。利用主回路相线穿过三个互感器(CT)取得电流感应信号。当负载异常时,经内部继电器动作切断控制回路电源,达到保护负载的目的。它具有体积

本品是超小型定时限动作特性的过电流继电器。利用主回路相线穿过三个互感器(CT)取得电流感应信号。当负载异常时,经内部继电器动作切断控制回路电源,达到保护负载的目的。它具有体积小、重量轻、抗干扰、无噪音、性能可靠、保护功能强、安装使用方便等优点。主要适用于电机、设备等的过载保护。

□概述

本品是超小型定时限动作特性的过电流继电器。利用主回路相线穿过三个互感器(CT)取得电流感应信号。当负载异常时,经内部继电器动作切断控制回路电源,达到保护负载的目的。它具有体积小、重量轻、抗干扰、无噪音、性能可靠、保护功能强、安装使用方便等优点。主要适用于电机、设备等的过载保护。

□ 功能

1.具有过电流、缺相、堵转等保护功能。

2.利用三种不同型号(05、30、60)可在0.1~60A范围内实现保护。若超过60A(最大到800A)需配外部互感器组合使用。

3. 起动延时、动作延时、过负荷值可分别设定。 4. 工作电源为220VAC(380V定购生产)

5. 红、绿指示灯(LED)分别显示电源状态(绿)及动

作状态(红)

6. 继电器动作后, 可用手动复位(按RESET钮)及断

电方式复位。

□ 设置方法

参照典型接线图完成接线后,应对继电器进行

必要的设置,以保证继电器能正常工作,方法如下: 1. 在电机起动前,根据电机实际起动时间,将起动延时

(D-TIME)旋钮调到该值(最好多加2~3秒),如无法确定,可将该旋钮调到最大值。 2. 将动作延时旋钮(O-TIME)及过电流设定钮(LOAD)

调整到最大值。

3. 起动电机,待电机运行平稳后(即超过起动延时时间

D-TIME值),将过电流设定旋钮(LOAD)逆时针方向缓慢旋转到红色指示灯(LED)亮为止,此点为实际运行电流值的100%。再将旋钮顺时针方向旋至红色指示灯刚刚熄灭处(在动作延时O-TIME设定时间内),此点为实际运行电流值的103%。继续顺时针方向旋转过电流设定钮(LOAD),将其设定在合适的过电流值上。(推荐过电流值为实际运行电流值的110%~125%之间)

4. 根据电机正常起动运行情况,重新校准起动延时时间(D-TIME)。一般设定值比实际值大2~3秒。

5. 依据实际情况重新设定动作延时(O-TIME)时间。 6. 设置后应按测试钮(TEST)来检查设置结果。

□面 板 结 构 图

□ 技 术 指 标 电流设定

型号 设定范围 05 0.5~6A 30 3.0~30A 60

5.0~60A

60A以上 05型与外部互感器组合使

用(变流比:100/5~800/5)

时间设定 起动延时 0.2~30秒/1~50秒 动作延时 0.2~10秒 缺相 O—TIME /4秒 复位方式 断电及手动复位 动作时间

定时限 特性 工作电源 220 180~260VAC 380 订购生产

工作频率 50/60Hz 辅助接点

97-98 接点动合(常开) 95-96

接点动断(常闭) 接点容量 3A/250VAC阻抗负荷

允许误差 电流 ±5% 时间 ±10% 温度

储藏 -30~80℃ 运行

-25~70℃

本品是超小型定时限动作特性的过电流继电器。利用主回路相线穿过三个互感器(CT)取得电流感应信号。当负载异常时,经内部继电器动作切断控制回路电源,达到保护负载的目的。它具有体积小、重量轻、抗干扰、无噪音、性能可靠、保护功能强、安装使用方便等优点。主要适用于电机、设备等的过载保护。

湿度 绝缘电阻 耐压 功耗 安装方式 参考接线图

无结冰状态下

45—85%RH

对地绝缘 大于10M Ω (500VAC兆欧

表) 对地耐压 2Kv、60Hz 1分钟 1 W以下 35mm导轨式

□定购指南

① ② ③ ④ ⑤

① 类型:3D型电子式过电流继电器

② 一:定时限动作型 ③ S:端子型

④ 型 号:0.5(0.5~6A)

⑤ 工作电压:220(180~260VAC)

□英、汉对照表 英文

D-TIME(sec) O –TIME(sec) LOAD(A) TEST

□指示灯状态说明

负载状态 接入电源 起动(电机运行)

正常运行 过流状态

过电流 堵转

动作

缺相

R S T

LED信号 绿灯 ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF

红灯 OFF OFF ON

RESET

中文

起动延时(秒) 动作延时(秒) 过电流值(安) 测试 复位

兰州友联思达电子科技有限公司

地址:兰州市七里河区南滨河中路405号兰木大厦608室 传真:0931-2910997

手机:13997311053 联系人:刘工

□测试按钮使用说明

工作中应定期对继电器进行测试,方法如下:

在无负荷状态下,按动测试铵钮(TEST)不松手,此时红色指示灯亮。经过起动延时与动作延时时间后,可听到“哒”的一声继电器动作声,此时,松开测试按钮(TEST),红色指示灯常亮,表示继电器工作正常。完成上述工作后按复位(RESET)钮复位,进入正常工作状态。

…… 此处隐藏:234字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
GOHO-3D(S)定时限动作型过电流继电器.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2273963.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)