灌砌石及浆砌石施工方案
砌体工程及砼工程施工方案
本标段内容包括对新民滩漫水公路向南50m处河坡进行护砌,工长1180m,范围为新民滩切滩施工三标与本标段的切滩分界线至毛港河桥西侧,河坡防护采用C20灌砌块石护坡,4992.5 m3。天菱河大桥节点新建M10浆砌块石挡浪墙18.8m3。砼主要包括控制线南侧防护工程现浇C20砼上、下齿坎及格埂1547.6m3,新建挡浪墙现浇C20砼底板及盖顶17.5 m3。
一、原材料
砌石
砌石体的石料应来自经监理批准的料场。砌石材质应坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹,石材表面无污垢、水锈等杂质,用于表面的石材,应色泽均匀,石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。
砌体石料应呈块状,中部厚度不应小于15cm。规格小于要求的石料,可以用于塞缝,但其用量不得超过该砌体重量的10%。对于护坡浆砌石,石料外露面应修琢加工,砌面高差应小于5mm。砌石应经过试验,石料容重大于25KN/m3。
砂、砾石
采用的中粗砂,细度模数为2.3~3.0,含泥量不超过3%。混凝土灌砌块石所用的石子粒径不宜大于20cm。
水泥和水
砌体工程采用的水泥品种和标号应符合技术条款的有关规定,到货的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存,受潮湿结块的水泥,禁止使用。
用水标准同砼工程中的用水标准。对拌和及养护的水质有怀疑时,应进行砂浆强度验证,如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%以下时,则此水不能使用。
胶凝材料(用于砌筑工程的水泥砂浆和小骨料混凝土)
胶凝材料的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求,配合比必须通过试验确定。施工中如需改变胶凝材料的配合比时,应重新试验,并报项目监理批准。
拌制胶凝材料,应严格按试验确定的配料单进行配料,严禁擅自更改,配料的称量误差应符合下列规定:
水泥为±2%;砂、砾石为±3%;水为±1%。
胶凝材料拌和过程中应保持粗细骨料含水率的稳定性,根据骨料的变化情况,随时调整用水量,以保证水灰比的准确性。
胶凝材料拌和时间:机械拌和不少于2~3min,不采用人工拌和。
胶凝材料应随拌随用。胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定,或参照下表选定。在运输或贮存中发生离析、析水的砂浆,砌筑前应重新拌和,已初凝的胶凝材料不得使用。
胶凝材料的允许间歇时间
用于砌筑砌石砌体工程的细骨料混凝土,细骨料混凝土的配合比应通过试验确定,配合比成果应提交监理人。
二、浆砌石砌筑
浆砌石砌筑的要求
砌石体采用铺浆法砌筑,砂浆稠度30~50mm,当气温变化时应适当调整。
砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留置间断处,并应砌成斜槎,槎口要做凿毛处理,充分浇筑养护等。
砌石体尺寸和位置的允许偏差,不应超过GB50203-2002中的规定。
砌石应自下而上均衡上升,永久缝的缝面应平整垂直。
水泥砂浆勾缝防渗
采用料石水泥砂浆勾缝作为防渗体时,防渗用的勾缝砂浆应采用细砂和较小的水灰比,灰砂比控制在1︰1至1︰2之间。
防渗用砂浆应采用425#的硅酸盐水泥。
清缝应在料石砌筑24h后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的两倍,勾缝前必须将缝槽冲洗干净,要适当凿毛,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润。
勾缝砂浆必须单独拌制,严禁与砌体砂浆混用。
当勾缝完成和砂浆初凝后,砌体表面应刷洗干净,至少用浸湿物覆盖保持21天,在养护期间经常洒水,使砌体保持湿润,避免碰撞和振动。
养护
砌体在砌筑后12~18h之间应及时养护,经常保持外露面的湿润。养护时间一般为14天。
三、混凝土灌砌石护坡砌筑
灌砌块石护坡砌筑前应对下卧土整坡夯实,经监理人检查合格后,按施工图及监理人要求铺设垫层。
块石净间距应大于石子粒径,不得采取先崁填小石子再灌缝的做法。
砌体的石块间应有胶结材料粘结,灌入的混凝土应采用插入式震捣器震实。
砌体应自下而上均衡上升,永久缝应平整垂直。
四、砌石工程的质量检查
原材料检查
砌石工程所用的块石应按有关规定进行物理力学性质和外形尺寸的检查;
用于砌石的水泥以及砂和砾石等原材料应按有关规定进行质量检查。
胶凝材料的质量检查
按监理指示定期检查砂浆材料和小骨料砼的配合比;
水泥砂浆的均匀性检查:定期在拌和机口出料时间的始末各取一个试样,测定其容重,其前后差值每立方米不得大于35Kg;
水泥砂浆的抗压强度检查:同一标号砂浆试件的数量,28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个;
小骨料砼的抗压强度检查:同一标号的小骨料砼试件的数量,28天龄期的每100m3砌体取成型试件一组3个。
浆灌砌石质量检查
外观检查:砌体表面的平整度、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。
质量要求
1. 优良,符合《水利水电工程施工质量检验和评定规程》(SL176-2007)。
说明:△为主要检测项目,δ为设计厚度,n为坡比。
五、砼施工模板
本工程模板工作量较小,模板及支撑架施工前事先根据施工图放样,采用木模板,支撑采用打设木桩固定地龙木,地龙木上钉接斜撑支撑模板。
木模板在现场木材加工场按施工放样图制作,用料为Ⅲ等以上木材,加工前须进行预干燥处理。加工后按图纸先行试拼装检查其加工的精度,符合要求才能从加工内场运至现场安装。核板使用前应清洗干净,涂抹核板隔离剂,保证木核表面清洁度。
1.模板和支架制作
模板和支架必须有足够的强度、刚度和稳定性,以确保砼浇筑和振捣时模架不致发生明显的挠曲变形,并能承受砼浇筑和振捣的侧向压力和振动力,防止产生移位,确保砼结构外形尺寸准确,并有足够的密封性,以免漏浆。模板的制作,应构造简单,装拆方便,便于砼的浇筑、养护等。
2.模板和支架安装
模板按施工图放样,并应正确安装、精确就位、重要结构多设控制点,以利检查校正,保证正确地形成施工图所设计的形状、线型和尺寸。模板在安装过程中,保持足够的临时固定设施,支撑稳定,有足够的支柱撑杆和拉条以防倾覆,并能经受砼的浇筑和振捣以及气候的影响。在浇筑砼时,模板可能发生的挠曲,在安装模板时预留其修正量。所有模板在垂直和水平连接处应安装牢固,模板的连接处应紧密,确保砼在浇筑和凝固过程中,模板不变形、不漏浆。
3.模板的拆除
砼从浇筑至拆模的时间,除符合施工图纸的规定外,还应遵守下列规定:不承重侧面模板的拆除,应在砼强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时,方可拆除。
六、砼施工
1.原材料的选用
原材料的选用,在进场前进行材料供方评定,选择质量好、信誉高的供货商,进行本工程的材料供应。
水泥
根据各建筑物各部位施工图纸的要求,配置砼所需的水泥品种,各种水泥均应符合现行的国家标准和部颁标准。
根据设计要求和使用条件选用P.O 42.5普通硅酸盐水泥。
水泥标号应与砼设计级别相适应。
严格按照质量要求做好水泥到工地的质量和数量的验收检查工作;
施工拟采用同一种水泥,使拆模后,构件的颜色保持统一,不同产地品种的水泥不得混用。
水泥的运输、储存
为满足工程进度对水泥的需求,工地必须储存足够数量的水泥。为此 …… 此处隐藏:4152字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [行业资料]创设有效语境 改善英语教学
- [行业资料]微商推广引流的44种方法
- [行业资料]医疗机构输血科血库基本标准
- [行业资料]锂离子电池项目可行性研究报告(2015年
- [行业资料]申请执行人长沙市开福区人口和计划生育
- [行业资料]倾听草木的呼吸(初中阅读)
- [行业资料]长沙新环境厂房租赁合同书
- [行业资料]2022年经济师《金融专业知识与实务(中
- [行业资料]浦东新区2009学年度第二学期期末考试七
- [行业资料]企业劳动用工协议书
- [行业资料]最新苏科版七年级数学上册第二章有理数
- [行业资料]12星座与英语词汇学习
- [行业资料]2008年高考化学科经验
- [行业资料]镇政府2015年工作总结及2016年政府工作
- [行业资料]梧州市产业园区规划及招商引资报告
- [行业资料]大体积砼承台施工作业指导书
- [行业资料]学生干部在创建和谐校园中的作1
- [行业资料]小学语文教师实习个人总结
- [行业资料]2014完美最新奖金制度
- [行业资料]2016年一建建筑实务-重要知识点地质
- 【最新】人教版小学语文三年级上册:第
- 中国中小企业年鉴(地区数据)
- 动物与人类生活的关系 ppt
- 选修3 专题3 胚胎工程知识点
- 遥感技术基础复习题
- 公司员工职业生涯规划实施方案
- 辽宁省建筑施工企业安全生产许可证管理
- 15秋福师《中外幼儿教育史》在线作业二
- 2015-2020年中国网络视频行业深度调研
- 数学八年级下华东师大版21.1算术平均数
- 苏教版一年级语文下册《小松树和大松树
- 油画论文:摄影对当下油画艺术的影响
- 西方自由主义影响下的新闻自由——从17
- 基于支持向量机的商业银行信用风险评估
- 机械设计基础复习题答案(修改)(1)
- 语文:高考作文素材:材料引用及论点论
- 月份工程进度款结算单62+56
- 2018-2023年中国互联网基金行业现状研
- 人教版 PEP 五年级下册Unit1Lesson1 th
- 2014学年第二学期四年级数学期末教学质