户式中央空调机组技术要求
户式中央空调机组技术要求
户式中央空调机组
1. 使用说明
户式中央空调机组适用于夏季制冷﹐过渡季节制暖使用。
2. 一般要求
1) 机组应确保运行安全可靠,操作和维修简便,维护费用低;并且系
统安装简便,配管尺寸小,安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统。所有设备必须是通过ISO9000质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产厂家制造的全新的产品。提供必要的国家相关机构出具的产品认证,以证明所提供的产品符合国家相关标准,
2) 设备应具有较高的性能系数,COP值符合国家相关标准的要求;空调
设备选用低噪音节能设备,保温采用高效保温材料。空调系统安装简便,配管尺寸经济、合理,布管优化。
3) 须按照建筑设计图纸设备表内所示要求提供合适的机组设备,以应
付夏、冬两季的最大供冷/供暖量的要求。
4) 有关设备,无论在运送、储存及安装期间,应采取正确的保护设施,
以确保有关设备在任何情况下不受破损。为了正确地安装户式中央空调机组,供应商须提供必需的吊架/支架。有关装置必须适合室外使用。
5) 所有用作消音及保温的材料不可含有石棉或石棉产品而且必须符合
当地消防局的最新要求。
6) 机组尺寸及安装空间要求必须配合建筑布置及吊顶安排,同时须适
合于图纸所示的安装空间。
7) 机组在高速运行时所产生的噪音必须低于当地环保处所订出的限
制。
3. 质量保证
1) 每台机组须附有原厂的标志牌,标明厂家的名称、设备的编号、型
号及有关的技术数据。
2) 须按要求提供完全匹配的室外及室内机组。
产品
1. 概述
1) 每一个户式中央空调机组均应由同一厂家整体装配生产的最新型
号,其中包括压缩机、电动机、蒸发器、冷凝器、恒温膨胀阀、电动机起动器以及有关机组操作及温度控制器等。各机组的功能必须满足图纸设备表内所标注的要求。
2) 以上所述的配件应由同一厂家装配,须包括机组内部管道连接和电
气配线等工作,而在工厂以外组装的机组将不被接纳或采用。
3) 机组设备在运行时所产生的震动及噪音应符合要求。如震动及噪音
高于限制时,承包单位需提减震和降噪音措施。
4) 在提交的设备表内应明确注明装置的设计容量(或功率)。
2. 户式中央空调机组
1) 室内机组
A. 室内机组须包括蒸发盘管、风机及电动机、空气过滤器及冷凝水
盘等装备装配在由原厂制造的金属外壳内。
B. 机壳应采用厚规镀锌钢板制造,配有原厂设计的自动调节送风口
及回风口,机壳表面须经防锈处理,然后外涂由建筑师所认可颜色的装饰面漆。
C. 机壳内部须由原厂提供适当的保温。保温材料必须符合当地消防
处所定的要求。
D. 提供易装拆之镶板,供维修及清洁蒸发盘管、风机及电动机之用。 E. 每台机组配有由原厂提供的温度及速度控制板和遥控感应装置。 F. 室内机应采用低运转静音设计,室内机噪音不大于38dB(A)。 G. 所有室内机冷凝水的排放应流畅,无溢出、无渗漏。
2) 蒸发器风机及电动机
A. 风机应为离心式用镀锌铁板或其它认可之材料造成。
B. 电动机须本身设有自动复位装置,并能以三个不同转速操作和具
足够的功能保证在任何转速运行时不会产生过载。
3) 空气过滤器
A. 空气过滤器应符合国家相关产品规定。
B. 过滤器的安装设计须便于装拆,以便清理。
4) 凝结水接收盘
A. 接收盘应承接范围须包括整个蒸发盘管。
B. 接收盘应采用厚规镀锌钢板制造,盘的内外面应由原厂提供保
温,有关保温材料须符合当地消防处所定的要求。
C. 接收盘底部应向接驳口倾斜,方便排水。
5) 室外机组
A. 室外机组须包括密封式压缩器、冷凝盘管、冷凝器风机及电动机
等装备装配在由原厂制造的金属外壳内。
B. 室外机必须满足快速维修要求,压缩机方便更换。
C. 机组控制系统应具备自动调节功能,能根据设定的室内温度和室
内机的运行状况,自动调节压缩机的运行。
D. 机组应有隔振装置,维修方便,运行中有良好的润滑保障,并且
运转过程中不得出现异常声响和振动。
E. 机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有
足够的强度并作除锈和防腐处理,在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。
F. 机组表面应无划伤、锈斑和压痕,表面光洁,喷涂层均匀,色调
一致,不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。 G. 空调系统压缩机必须采用全封闭涡旋压缩机。
H. 所有室外机组须采用镀锌钢制或其它防锈蚀金属制成的螺丝、垫
圈和螺帽。
I. 提供易装拆之镶板,供维修及清洁冷凝盘管、风机、电动机及压
缩机之用。
J. 机组应带有以下保护装置(至少,但不限于):
a) 制冷剂高压保护
b) 压缩机高温保护
c) 电流过载保护
d) 风机电机过载保护
e) 散热器防结霜(冰)保护
f) 超负荷保护
g) 每件产品都应在明显的位置上固定铭牌,内容至少应包括: i.
ii.
iii.
iv.
6) 压缩器
A. 密封旋转/涡旋式压缩器,采用冷媒冷却及适用于冷媒R-22操
作。
B. 应备有高压及低压断路安全装置。
C. 压缩器电动机应由过载继电器和连锁继电器保护。
D. 压缩器应备有隔震弹簧及橡胶垫。
E. 提供再循环保护定时器及控制环路。
7) 冷凝器风机及电动机
A. 风机应为直驱螺旋式,具备耐侵蚀结构。
B. 电动机须本身设有自动复位装置,并备有过载保护。
C. 应备有接触器和起动继电器。
8) 控制装置
A. 原厂安装及配线。
B. 备有压缩器及风机接触器。
C. 压缩器电动机运行及启动接触器,和起动继电器。
D. 提供“通风”“空调”或“采暖”(只限热泵适用)及速度选择掣。 E. 温度控制恒温器: 10℃ - 25℃
F. 逆向循环阀控制装置。
G. 安全控制设备,如原厂安装之断路器。 产品名称、型号、规格; 制造厂名称、商标; 出厂日期、产品编号或生产批号; 输入功率、噪音等主要参数。
H. 提供有线遥控器,可控制风速、温度、冷暖及通风选择。
I. 每台室内机配置一台标准有线遥控器,控制器固定在墙上,在屏
幕液晶显示面板能显示所有的运行情况,具有温度设定、制冷及制热模式设定,以及风量调节和故障自我诊断功能。有故障报警显示、过滤网清洗提示等功能,能方便故障的查询和检修。 J. 系统所有的压缩机应具有相同的启动几率,以所有的压缩机具有
相同的使用寿命为优先原则。
K. 控制系统应具有对系统内的所有室内机进行集中控制,并且每台
室内机能够单独控制的功能。液晶显示应能显示机组的运行状况及报警信息,其操作简便易行,可指导操作者进行正确操作和判断。
L. 布线系统简单,具有自动地址设定功能、接线管道连接错误检测
功能。线路要求具有良好的抗干扰能力。机组电气线路的连接应整齐牢固,电线穿孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。
M. 在供电系统突然断电的情况下,机组具有来电自动重新启动以及
来电自动恢复记忆的功能。
9) 冷媒管安装
相关推荐:
- [行业资料]创设有效语境 改善英语教学
- [行业资料]微商推广引流的44种方法
- [行业资料]医疗机构输血科血库基本标准
- [行业资料]锂离子电池项目可行性研究报告(2015年
- [行业资料]申请执行人长沙市开福区人口和计划生育
- [行业资料]倾听草木的呼吸(初中阅读)
- [行业资料]长沙新环境厂房租赁合同书
- [行业资料]2022年经济师《金融专业知识与实务(中
- [行业资料]浦东新区2009学年度第二学期期末考试七
- [行业资料]企业劳动用工协议书
- [行业资料]最新苏科版七年级数学上册第二章有理数
- [行业资料]12星座与英语词汇学习
- [行业资料]2008年高考化学科经验
- [行业资料]镇政府2015年工作总结及2016年政府工作
- [行业资料]梧州市产业园区规划及招商引资报告
- [行业资料]大体积砼承台施工作业指导书
- [行业资料]学生干部在创建和谐校园中的作1
- [行业资料]小学语文教师实习个人总结
- [行业资料]2014完美最新奖金制度
- [行业资料]2016年一建建筑实务-重要知识点地质
- 【最新】人教版小学语文三年级上册:第
- 中国中小企业年鉴(地区数据)
- 动物与人类生活的关系 ppt
- 选修3 专题3 胚胎工程知识点
- 遥感技术基础复习题
- 公司员工职业生涯规划实施方案
- 辽宁省建筑施工企业安全生产许可证管理
- 15秋福师《中外幼儿教育史》在线作业二
- 2015-2020年中国网络视频行业深度调研
- 数学八年级下华东师大版21.1算术平均数
- 苏教版一年级语文下册《小松树和大松树
- 油画论文:摄影对当下油画艺术的影响
- 西方自由主义影响下的新闻自由——从17
- 基于支持向量机的商业银行信用风险评估
- 机械设计基础复习题答案(修改)(1)
- 语文:高考作文素材:材料引用及论点论
- 月份工程进度款结算单62+56
- 2018-2023年中国互联网基金行业现状研
- 人教版 PEP 五年级下册Unit1Lesson1 th
- 2014学年第二学期四年级数学期末教学质