高压电工复审实操整理
1 绝缘安全用具的检查与使用
1-1 什么是绝缘安全用具?分几类?都有哪些?
使用它直接接触带电导体不会造成触电事故的用具;分两类;即基本安全用具和辅助安全用具。
基本安全用具:足以抵抗工作电压的用具;
高压:验电器(试电笔) 、绝缘杆、绝缘夹钳;
低压: 试电笔、绝缘手套、带绝缘柄的工具;
辅助安全用具: 不足以抵抗工作电压的用具;
高压: 绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、缘垫台;
低压: 绝缘靴、绝缘垫、缘垫台;
1-2 绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前检查
1)在试验合格有效期之内
2)外观清洁、无破损、无裂纹、无划痕;
3)绝缘杆无明显弯曲、连接牢固;
4)绝缘手套除上述检查外还应做充气检查不漏气;
5)绝缘靴靴底花纹应明显。
1-3绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴的使用与保管
1)绝缘杆:
(1)应戴绝缘手套、护目镜、室外还应穿绝缘靴;
(2)注意与带电体的安全距离;
(3)阴雨天气绝缘杆应有防雨罩;
2)绝缘手套应配戴一付棉线手套;
3)绝缘靴谨防靴底扎破;
保管:绝缘杆应装袋吊挂、不得靠墙或横架;绝缘手套、绝缘靴应放在干燥的橱内谨防油污。
2检修安全用具的检查与使用(一)
2-1什么是检修安全用具?它包括哪几种?
在检修作业中为保证作业人员的安全,防止发生触电事故、误操作、误入带电间隔所用的工具、器具。
绝缘安全用具:(基本安全用具、辅助安全用具)
防护安全用具:(非绝缘安全用具)临时接地线、标示牌、临时遮栏、登高用具、工作服、工作帽、护目镜等。
2-2 对验电器有哪些要求?使用前应做哪些检查?
要求:应与被验电压相适应。
检查:
1)应在试验合格有效期之内
2)外观清洁、无破损、无裂纹、无划痕;
3)连接牢固;
4)在电压等级相同的有电设备上试验证明是好的。
2-3 验电工作由谁做? 对验电工作有哪些要求?
验电工作由值班员做;
对验电工作的要求:
1应带绝缘手套,手握在安全护环内;逐渐接近被验导体;
2被检修的设备停电之后凡有可能来电方向均应验电;
3联络开关两侧应逐相验电;
4架空线路应先验下层、后验上层;先应低压、后验高压。
3 检修安全用具的检查与使用(二)
3-1什么是检修安全用具?它包括哪几种?
在检修作业中为保证作业人员的安全,防止发生触电事故、误操作、误入带电间隔所用的工具、器具。
3-2对临时接地线有哪些要求?使用前应做哪些检查?
要求:截面积不小于25m㎡ 的透明保护多股软铜线;
检查:无断股、无死扣、无背花、与接地绝缘杆连接牢固。
3-3接地线由谁挂?对挂临时接地线有哪些要求?
谁验电,由谁挂接地线;
要求:
1)被检修的设备停电之后凡有能来电方向均应挂接地线;
2)接地线应挂在工作人员看得见的地方;
3)先接接地端,后接导体端;三相短路共同接地;
4)接地线与被保护的设备之间不应有开关或熔断器;
5)架空线路应先接下层、后接上层,先挂低压、后挂高压;
6)硬母线应挂在无相色漆的地方。
4检修安全用具的检查与使用(三)
4-1在检修作业中为保证作业人员的安全,防止发生触电事故、误操作、误入带电间隔所用的工具、器具。
4-2标示牌有几类?几种?各是什么?
四标示牌分四类,七种:
警告类:高压!生命危险; 止步! 高压危险;
禁止类:禁止合闸,有人工作; 禁止合闸,线路有人工作;
提醒类:已接地;
允许类:由此上下; 在此工作;
4-3禁止类、提醒类、允许类的使用;
禁止类:
数量 有几组人员参加此项作业就挂几块标示牌;应挂在一经合闸就能将电源送至作业现场的开关手柄上。
提醒类:
数量 用了几组接地线就挂几块标示牌;应挂在接地的开关手柄上或已接地的开关柜门上。
允许类:
数量 不限;‘由此上下’ 挂在变、配电室内或大型电器设备允许的通道梯子上;‘在此工作’挂在已在工作或允许工作的地方。
5运行中的油浸自冷式变压器之巡视检查
5-1油浸自冷式,有哪些主要部件? 变压器的型号解释?
主要部件:
1) 油枕;2)油箱;3)呼吸器;4)防爆管;5)高低压瓷套管6)温度计管;7)高低压绕组;8)铁芯;9)分接开关。
2) 型号解释:S7-315/10 S:三相; 7:设计序号; 315:容量(KVA)10:额定电压(KV)。
5-2巡视检查的周期及内容;什么情况下增加特殊巡视
周期:
有人值班,每班一次;无人值班,每周一次;柱上变压器,月每一次;强迫油巡环的,每小时一次;
内容:
1)油温、油色、油位正常;2)呼吸器硅胶颜色正常(淡兰色);3)无渗漏油现象;散热管温度均匀;4)接线端无松动及过热现象; 5)瓷套管无破损及闪络放电的痕迹;6)气体继电器工作正常;7)防爆管防爆膜无破损;8)无异常响声及气味;9)电压表、电流表指示正常;10)通风孔金属网完整;11)接地装置接地良好。
特殊巡视:
1)新安装的、大修后再次投入运行的;2)带故障运行的;3)故障后恢复运行的;4)负荷电流极不稳定的;5)恶劣天气;
5-3运行中的变压器温度升高的原因有哪些?如何处理?
原因: 处理:(吊心检查)
匝间或层间短路; 重绕
分接开关接触不良; 更换
铁芯片间绝缘损坏 ; 用1000V的兆欧表摇穿芯螺栓与铁芯片间绝缘;(≥2兆欧)
6 - 1 运行状态判断,型号解释
①信号灯,红色指示灯亮表示合闸运行状态。
②操作手柄把应在合闸位置
③表针指示
④分闸弹簧在拉伸状态;
型号解释:SN10—10Ⅱ/1000—31.5
S—少油断路器;N—户内型;10—设计序号;10—额定电压(KV);
Ⅱ—户内型的Ⅱ型少油断路器;1000—额定电流(A);31.5—额定开断电流为(KA) 6 - 2、巡视检查的周期及内容如何?在什么情况下增加 特殊巡视? 巡视内容:
①电流表指示值应在正常范围内;②油面、油 色应正常,无渗漏现象;③瓷绝缘应无闪路放电痕迹;④ 上、下接线端无松动及过热现象;⑤应无异常声响及异味;⑥信号灯应与运行状态一致;⑦操作机构、传动部分无异 常; 巡检周期:
有人值班每班一次,无人值班每周一次;
特殊巡视:
(1)新安装的或大修后再次投入运行的;(2) 带故障运行的;(3)故障后恢复运行;(4)负荷电流极不 稳定的;(5)恶劣天气 ;如雷雨天气,大风天气等。 6 - 3、少油断路器喷油有的原因哪些?看不到油面或发现瓷绝缘断裂应如何处理?
(1)少油断路器喷油的原因(三小)①操作间隔小;②断流容量小;③缓冲空间小。
(2)处理方法:
①解除该断路器继电保护;停上级断路器;
②缺油处理:将缺油的断路器停下来,检查缺油原因,漏油部位检修后再注入适量经试验合格的变压器油。
③瓷绝缘断裂原因及处理:少油断路器的支持瓷瓶,由于分、合闸缓冲器未调好或失灵、分、合闸行程未调好而断裂。
处理方法:停电进行更换,查明原因采取措施防止类似事故。
7 - 1 电压互感器有哪些用途?画出三相五柱式电压互感器 …… 此处隐藏:8494字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [行业资料]创设有效语境 改善英语教学
- [行业资料]微商推广引流的44种方法
- [行业资料]医疗机构输血科血库基本标准
- [行业资料]锂离子电池项目可行性研究报告(2015年
- [行业资料]申请执行人长沙市开福区人口和计划生育
- [行业资料]倾听草木的呼吸(初中阅读)
- [行业资料]长沙新环境厂房租赁合同书
- [行业资料]2022年经济师《金融专业知识与实务(中
- [行业资料]浦东新区2009学年度第二学期期末考试七
- [行业资料]企业劳动用工协议书
- [行业资料]最新苏科版七年级数学上册第二章有理数
- [行业资料]12星座与英语词汇学习
- [行业资料]2008年高考化学科经验
- [行业资料]镇政府2015年工作总结及2016年政府工作
- [行业资料]梧州市产业园区规划及招商引资报告
- [行业资料]大体积砼承台施工作业指导书
- [行业资料]学生干部在创建和谐校园中的作1
- [行业资料]小学语文教师实习个人总结
- [行业资料]2014完美最新奖金制度
- [行业资料]2016年一建建筑实务-重要知识点地质
- 【最新】人教版小学语文三年级上册:第
- 中国中小企业年鉴(地区数据)
- 动物与人类生活的关系 ppt
- 遥感技术基础复习题
- 选修3 专题3 胚胎工程知识点
- 辽宁省建筑施工企业安全生产许可证管理
- 公司员工职业生涯规划实施方案
- 2015-2020年中国网络视频行业深度调研
- 15秋福师《中外幼儿教育史》在线作业二
- 苏教版一年级语文下册《小松树和大松树
- 数学八年级下华东师大版21.1算术平均数
- 西方自由主义影响下的新闻自由——从17
- 油画论文:摄影对当下油画艺术的影响
- 基于支持向量机的商业银行信用风险评估
- 语文:高考作文素材:材料引用及论点论
- 机械设计基础复习题答案(修改)(1)
- 月份工程进度款结算单62+56
- 2018-2023年中国互联网基金行业现状研
- 人教版 PEP 五年级下册Unit1Lesson1 th
- 2014学年第二学期四年级数学期末教学质