教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 行业资料 >

水电预留预埋施工方案

来源:网络收集 时间:2026-09-05
导读: 水电预留预埋 目 录 (一)主要法规(见表1-1) 表1-1 水电预留预埋 (二)规程、规范(见表1-2、表1-3) 国家规程、规范 表1-2 水电预留预埋 行业规程、规范 表1-3 (三)主要标准(见表1-4、表1-5) 国家标准 表1-4 行业标准 表1-5 水电预留预埋 (四)主要图

水电预留预埋

目 录

(一)主要法规(见表1-1)

表1-1

水电预留预埋

(二)规程、规范(见表1-2、表1-3)

国家规程、规范

表1-2

水电预留预埋

行业规程、规范 表1-3

(三)主要标准(见表1-4、表1-5)

国家标准 表1-4

行业标准 表1-5

水电预留预埋

(四)主要图集(见表1-6) 表1-6

水电预留预埋

(七)其它(见表1-8) 表1-8

二、工程概况及特点

(一)工程简介

地上19层,地下2层。地上一~二层为联合办公大厅,教室、办公及大开间办公、密

集柜档案室、信息机房。化妆间、演播室、播出机房、媒资中心机房灯具检修室。摄像机存放非线性编辑机房、总控播出机房、导演室、有线电视前端机房、审看室、卫星接收机房、配音室、调光器室、编目检索上下载机房。地下一、二层为汽车库。直饮水机房、生活给水机房、空调冷冻机房、消防水泵房、设在地下二层。配电室设在地下一层。

(二)工程特点及难点

1.工程建设特点:本工程位于陕西省神木县大柳塔镇李家畔生态生活小区,用地北临公司新建办公楼和教育培训中心,西和西南临14米宽市政道路,东邻李家畔生态生活小区的高层住宅,住宅东侧是乌兰木伦河。神东科技大厦工程是及办公,资讯、演艺等多功能为一体的综合性项目。是神东集团标志性建筑。 2.工程施工的难点

1)工期紧:神东科技大厦工程总工期目标为:于2012年7月份开工,至2013年12月底完工。建设工期时间紧。为保证按时竣工,在资源方面投入较大。 2)质量标准高:工程的结构质量目标为陕西省结构“长安杯”。

3)系统复杂:设备专业各系统间以及与其他专业系统间存在大量的接口,因此在施工中与土建等专业存在大量的交叉作业,协调配合难度较大。此外,为了确保结构“长安杯”如何保证预留预埋的管线位置正确,减少以后对结构的剔凿是本工程的重点和难点。

(三)专业概况

水电预留预埋

1.生活给水管设计为热镀锌内衬不锈钢复合管,DN≥100采用沟槽式连接,DN<100采用丝扣连接。二层以下为底区,由室外市政管网直接供水。三~七层为二区,由小区已有加压泵出水减压后供给,系统工作压力0.6MPa。八~十四层为三区,由地下二层变频调速水泵供水,系统工作压力0.9MPa。十五~十八层为四区,由地下二层变频调速水泵供水,系统工作压力1.1MPa。

2.室内排水部分设计污水与废水分流, 排入地下二层集水坑房。生活污水部分经室外化粪池处理后排入市政管网其他排入地下二层集水坑房。排水分为三个系统,一、二层裙楼为一个排水系统,一~十九层塔楼为一个排水系统,地下层为一个排水系统,有污水泵提升排至室外。废、污排水管均采用机制铸铁管,柔性连接,压力排水采用焊接钢管。 3.卫生洁具安装,为确定型号配水支管只做到设备附近为止,预留前,必须让甲方确定卫生洁具的型号。

4.室内消防给水系统水源为市政自来水,消火栓管分高区和地区供水,网竖向形成环状管网。低区水平管敷设在地下二层、裙楼地上二层顶板和塔楼九层顶板梁下,高区水平管敷设在十层、十九层顶板梁下。地下二层设有消防泵房,东北侧有蓄水池,屋顶有补水箱来满足本工程消防用水。消火栓管道采用焊接连接和法兰连接,喷淋管道采用热镀锌钢管,丝扣连接和沟槽连接。

5.空调采暖系统设计为集中空调。夏季冷源由设于冷冻机房内两台热源6000kw的螺杆式电制冷冷水机组提供由直燃机房提供7-12p,冬季热源由一次热媒提供100/75℃热水,经板式换热机组换成空调系统空调60/50℃热水,冷却水泵、冷却水塔均设2台。空调形式:房间均设集中空调系统,采用风机盘管加新风方式。冬季送热风,夏季送冷风。裙楼和塔楼均设新风换气机,送排风管通至各层房间。

6.防排烟系统,地下一、二、层排烟与排风系统共用,设有双速消防风机和补风机。楼梯间、前室均设机械加压送风防烟系统。每层设有加压送风口。空调通风管道采用镀锌钢板风管,法兰连接,垫料采用阻燃9501密封胶带。厨房油烟排风管采用普通钢板风管,法兰连接,垫料采用石棉橡胶垫。消防排烟风管采用普通钢板风管,

法兰连接,垫料采用石棉橡胶垫。消防加压风管采用镀锌钢板风管,法兰连接,垫料采用阻燃9501密封胶带。

7.自动喷洒系统:地下二层设置自动喷水灭火加压泵2台,互为备用。屋顶设稳压泵2台,稳压罐1个。系统由自动喷水灭火加压泵供水。室外设2套地下式消防水泵结合器,供消防车使用。

水电预留预埋

地下各层(除设备用房外)及地上各层均为湿式自动喷水灭火系统。 8.屋顶雨水采用重力流排水系通,由雨水斗和主管汇集后有组织排出室外。 9.供配电系统:外电源由区域变配电站引入二路6kV独立电源,送至室内箱式变电站。由箱式变低压柜配出电缆引至地下一层中心配电室,由配电室动力箱对各负荷供电。低压供电系统采用放射式与树干式相结合的方式,一级负荷采用双电源末端自投方式,消防泵房及冷冻机房由箱变直接供电。

10.照明系统:信息机房和办公室选用荧光灯,走道和电梯厅选用节能灯,设备用房选 用荧光灯或白炽灯。照明、插座分别由不同支路供电,室外设投光灯。应急照明配电均以双电源给各应急照明箱,并在最末一级配电箱实现双电源自动切换。灯具开关选用10A,250V跷板开关,距地1.3m。灯具安装高度底于2.4m时加PE线。

11.电讯系统:火灾自动报警及消防控制联动系统,保安监控系统,电话及综合布线系统,电缆电视系统,楼宇自动控制系统,车库管理系统,公共广播系统,建筑设备监控系统。

12.气体消防灭火系统:本工程变配电室、信息机房、UPS、广播电视相关机房(共5间,由广电设计院提出设计要求)等处设七氟丙烷固定式气体灭火系统。系统采用组合分配式,设置储存钢瓶组。基本参数:通讯机房和电子计算机房设计灭火浓度8%,喷射时间7s,浸渍时间为5分钟。变配电室设计灭火浓度9%,喷射时间不9s,浸渍时间为10分钟。系统控制应包括自动、手动远控、应急操作三种方式。每一保护区门外明显位置,应装一绿色指示灯,采用手动灯亮。并装一告示牌,注明“入内时关闭自动,开启手动,此时绿灯亮”。施放灭火剂前防护区的通风机和通风管道上的防火阀自动关闭。火灾扑灭后,应开窗或打开排风机将残余有害气体排除。

(四)专业设计简介(见表

2-1)

水电预留预埋

表 2-1序号 项目 内 容

采用分散式制备方式。在厨房及大、小化妆间。预留电热 热水 系统 水器插座,供用水点使用。塑料管道不得与水加热器或热 水炉直接连接,应有不小于管段过渡。选用的热水器必须 带有保证使用安全的装置。

消防给 水系统

消防用水由外消防水池和屋顶消防水箱供给,室外消防栓 系统由市政管网供给。消火栓管网不分区,管网竖向形成 环状管网。地下三层~地上八层均采用减压稳压消火栓。

地下二层设置自动喷水灭火加压泵 2 台,互为备用。屋顶 设稳压泵 2 台,稳压罐 1 个。系统由自动喷水灭火加压泵 自动喷 洒系统 …… 此处隐藏:6737字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

水电预留预埋施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2273076.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。