导读: DL/T 887-2004 杆塔工频接地电阻测量》 《杆塔工频接地电阻测量》 周文俊 武汉大学电气工程学院 项目简介本项目2002年7月由安徽省电力公司立项。 年 月由安徽省电力公司立项 月由安徽省电力公司立项。 本项目 2002年9月,《输电线路杆塔接地电阻测量标准研究

DL/T 887-2004 杆塔工频接地电阻测量》 《杆塔工频接地电阻测量》

周文俊 武汉大学电气工程学院

项目简介本项目2002年7月由安徽省电力公司立项。 年 月由安徽省电力公司立项 月由安徽省电力公司立项。 本项目 2002年9月,《输电线路杆塔接地电阻测量标准研究》 年 月 各项工作正式启动, 月完成基础研究。 各项工作正式启动,2002年12月完成基础研究。 年 月完成基础研究 2003年国家发展与改革委员会下文编写该标准。 年国家发展与改革委员会下文编写该标准 2004年4月,编写出《杆塔工频接地电阻测量》送审 年 月 编写出《杆塔工频接地电阻测量》 稿,在安徽省巢湖供电公司召开的全国标委会专家审查 会议审议并通过。 2004年10月中电联对该标准审核通过,给予标准号: 月中电联对该标准审核通过, 年 月中电联对该标准审核通过 给予标准号: DL/T 887—2004,2004年10月20日发布,中国 日发布, , 年 月 日发布 电力出版社于2005年1月出版发行。 2005年4月1日 月出版发行。 电力出版社于 年 月出版发行 年 月 日 起该标准在全国实施。 起该标准在全国实施。

项目开展意义钳表法测量是对传统线路杆塔接地电阻测量方法的 突破,并越来越被普遍使用, 突破,并越来越被普遍使用,但钳表法测量得到的是 异频频(或中频)回路电阻,整个接地电阻易受天气、 土壤或某些接地棒的腐蚀或接触不良所引起的回路电 阻变化的影响,因素较多,无误差修正曲线, 阻变化的影响,因素较多,无误差修正曲线,无标准 可循。 鉴于以上优缺点有必要结合电力系统输电线路的实 际情况研究其使用规律和误差判断方法, 际情况研究其使用规律和误差判断方法,建立杆塔接 地电阻异频测量标准,以便实际使用中有标准可依。 地电阻异频测量标准,以便实际使用中有标准可依。

输电线路杆塔接地电阻计算包括放射形电极在内的各种水平接地体的接地电阻计算都可以在直 线电极的基础上用一屏蔽系数A进行修正 即写成: 进行修正, 线电极的基础上用一屏蔽系数 进行修正,即写成:

ρ L2 R= (ln + A) 2π L hd输电线路杆塔通常取接地体的埋深h=0.6m, 直径( 或等效) 输电线路杆塔通常取接地体的埋深 h=0.6m , 直径 ( 或等效 ) d=8mm,L为接地体总长度 ,ρ为土壤电阻率。水平接地体的形 为土壤电阻率。 , 为接地体总长度 为土壤电阻率 见下表: 状系数和屏蔽系数 见下表:

输电线路杆塔接地

典型情况右表的型式是典 型情况。 型情况。在既考 虑了杆塔的自然 接地作用、 接地作用、工频 屏蔽和冲击电压 作用下限制单根 射线长度的问题 及尽可能节约钢 材的条件下制定 出来的。 出来的。

输电线路杆塔接地电阻常规测量方法传统的接地电阻测量方法。采用注入电流方法, 即向地网注入试验电流, 即向地网注入试验电流,测量电流大小和接地 体上的电压,从而得到接地电阻。 不足是布置电流极和电压极引线、 不足是布置电流极和电压极引线、断开杆塔接 地螺栓连接及外加电源等增加了测试的劳动强 同时电压极不可能布置在无穷远处, 度;同时电压极不可能布置在无穷远处,电流 极的存在又不可避免会使电流场畸变, 极的存在又不可避免会使电流场畸变,带来误 差。对于误差常用的克服方法有两极直线布置 时的远离法和补偿法及两极引线等长30 时的远离法和补偿法及两极引线等长 0夹角 布置。 布置。

输电线路杆塔接地电阻测量钳表法是传统接地电阻测量方法的一个突破。 钳表法是传统接地电阻测量方法的一个突破。用钳表 夹住线路杆塔接地线或接地体,就能测出接地电阻。 该法避免断开各支路, 该法避免断开各支路,在不方便布置辅助接地极时尤 其方便。 要求输电线路避雷线直接接地, 要求输电线路避雷线直接接地,各杆塔通过接地的避 雷线构成回路, 雷线构成回路,对于无避雷线的线路或具有绝缘避雷 线的线路使用时较麻烦。 该法测的是异频回路电阻, 该法测的是异频回路电阻,与工频接地电阻之间是近 似关系,且受接地棒的腐蚀情况及接触状况影响, 似关系,且受接地棒的腐蚀情况及接触状况影响,需 结合电力系统输电线路的实际情况研究其使用规律和 误差判断方法,建立相关接地电阻异频测量标准, 误差判断方法,建立相关接地电阻异频测量标准,供 实际使用中参考,这也正是本项目的意义。 实际使用中参考,这也正是本项目的意义。

输电线路杆塔接地电阻测量的干扰问题线路杆塔工频接地电阻测量中的干扰主要是电 压干扰, 压干扰,它包括电力系统不平衡电流在被测接 地体上的工频压降、 地体上的工频压降、输电线路在与其平行的电 压引线上的感应电压以及天电或无线电通讯引 起的高频干扰等。 实际测试时以上的干扰都有一定的抑制措施, 实际测试时以上的干扰都有一定的抑制

措施, 这里不展开。 这里不展开。

杆塔接地电阻常规测量仪器- 杆塔接地电阻常规测量仪器-摇表接地摇表采用手摇发电机作电源,一般有 、 、 三 接地摇表采用手摇发电机作电源,一般有E、P、C三 端子(右上图 右上图)或 、 、 、 四端子 右下图), 四端子(右下图 端子 右上图 或C1、C2、P1、P2四端子 右下图 , 这些端子分别与被测的电流信号或电压信号相连。 这些端子分别与被测的电流信号或电压信号相连。在 被测接地体电阻小于1欧时 欧时, 被测接地体电阻小于 欧时,宜采用四端子接线的测试 接地电阻测试仪就工作原理可分为流比计型、 仪。接地电阻测试仪就工作原理可分为流比计型、电 桥型和电位计型及新型数字式仪表 。

杆塔接地电阻数字式测量仪器下左图是ZC-8型接地电阻测试仪电路原理图。 下左图是 型接地电阻测试仪电路原理图 下右图是日本KYORITSU仪器公司生产的一 下右图是日本 仪器公司生产的一 种数字式接地电阻测试仪 MODEL 4015。 。

杆塔接地电阻测量仪- 杆塔接地电阻测量仪-钳表测试原理钳表测量一般采用异于 50Hz的测量频率。钳表提 的测量频率。 的测量频率 供两个线圈: 供两个线圈:电流线圈提供 测试电源E, 测试电源 ,在测试回路建 立电流I,同时I再次被钳表 立电流 ,同时 再次被钳表 内的感应线圈的二次侧所转 回路电阻R=E/I。由 换。回路电阻 。 于RO«Rx,R≈Rx,因此 钳表显示的值可以认为是杆 塔接地电阻R 塔接地电阻 x。

线路杆塔接地电阻测量仪器- 线路杆塔接地电阻测量仪器-钳表下左图是奥地利 公司生产的GEOX接地电 下左图是奥地利LEM公司生产的 奥地利 公司生产的 接地电 阻测试仪,下右图是日本 是日本CHAUVIN 阻测试仪,下右图是日本 ARNOUX生产的 生产的CA6411接地电阻测试仪。 生产的 接地电阻测试仪

输电线路杆塔接地电阻测量仪器误差右图是各测试仪的校验结果。 CA6411与GEOX当电阻在 与 当电阻在 1~15欧的误差最小最稳定; ~ 欧的误差最小最稳定 CA6411是3.33%max, 是 , GEOX是6.6% max; 是 ; 4015当电阻在 当电阻在100~900欧 当电阻在 ~ 欧 的误差最小最稳定, 的误差最小最稳定,为 1.5%max;当电阻在 ~10 ;当电阻在1~ 欧时ZC29B …… 此处隐藏:3511字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

输电线路杆塔接地电阻测量方法与标准.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2272080.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)