土壤源热泵与大金VRV中央空调系统

年运行费用比较

一、基本参数:

取运行时间:夏季运行天数140天,冬季运行天数100天; 取每天运行时间:10小时 取电费:1.1元/度

根据实际的运行参数分析,机组100%工作的时间仅仅占运行周期的10%,75%运行占运行周期的30%,50%运行占运行周期的40%,25%运行占运行周期的20%。由此确定夏、冬季空调运行时间表如下: 二、空调天运行费用

贝莱特

地/水源热泵空调系统解决方案供应商

末端选型

FP-68WAH,3 台 FP-102WAH,24 台 FP-136WAH,164 台 FP-170WAH,778 台

FXDP36NPVC,1 台 FXDP40NPVC,1 台 FXDP45NPVC,2 台 FXDP56NPVC,6 台 FXDP63NPVC,9 台 FXDP71NPVC,115 台 FXFP36KMVC,1 台 FXFP45KMVC,2 台 FXFP56KMVC,30 台 FXFP71KMVC,36 台 FXFP90KMVC,52 台 FXFP112KMVC,41 台 FXFP125KMVC,361 台 FXFP140KMVC,24 台 功率(KW) 2143.87 128.09 / / 2271.96 24991.56

夏季 主机耗电 末端耗电 冷冻水泵 冷却水泵 合计 夏季每天运

功率(KW) 985 146.9 163.5 70.5 1365.9 15024.9

行费用(元)

冬季 主机耗电 末端耗电 冷冻水泵

功率(KW) 1296 146.9 163.5

功率(KW) 1989.92 119.02 /

三、空调全年运行费用

地源热泵系统与大金VRV系统的初投资差价为:

16789303- 13644450 =3144853(元)

地源热泵系统与大金VRV系统的全年运行费差价为:

3607564-2447807= 1159757(元)

由此可以算出:地源热泵系统与大金VRV系统的初投资差价,可以在系统运行2.5~3年内全部收回。