工程概况上海张江C-6-5地块研发楼,总建筑面积为40012M2,场地类型为三类土,建筑物框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级,建筑结构安全为二级。地下二层、地上共八层,建筑总高为47.00m,场地施工面积较窄。

工程1#楼与2#楼在5层以下南北均有一只连廊,连廊为错开设计,最高处连廊距地面有25米,连廊处梁的跨度有24米,梁的截面为700*1600,梁为预应力梁,该处模板排架经专家评审决定采用落地式排架,难点在于支设架体较高高度约为25米,属于高支模板体系,而且梁的跨度、截面都比较大。

施工工艺

1、搭拆工序安全、技术交底→地基基理处理→地下室顶板加固→铺10#槽钢→搭立杆→扫地杆→横杆→水平、竖向剪刀撑→水平剪刀撑处拴水平安全兜网→验收合格后→上一段立杆。按此循环,直到相应标高后支梁、板的模板。竖立杆时应先对照方案与工程实物,进行预排。优先确保梁下立杆间距@400。先前搭设的后拆,后搭设的先拆。拆模时,需要等到预应力混凝土强度达到100%后,方可进行。搭拆时,需要划定区域,并设置警示标志。

2、构造措施①由于高支模在目前没有相应的规范,通过上述的架体设计后,立杆满足要求,但由于计算模型是静

力学的,结构分析仍较简略,受力工况差,荷载变异较大,加之钢管、扣件有一定的不稳定性。需从构造方面入手以增强架体的安全储备。②剪刀撑的设立水平剪刀撑每4步架(4米)沿架体整个水平面设一道剪刀撑,作水平加强层。架体顶部、底部必须设水平剪刀撑构成水平加强层。竖向剪刀撑沿架体的四周外立面,需要架设剪刀撑,轴梁下架体增设剪刀撑,剪刀撑应从底部扫地杆起搭至25m标高板或梁底模下。支架顶部伸出板模下顶层水平杆的悬挑立杆的长度不宜超过400mm,按1.2的步高距搭至板模下时,若上述悬挑立杆长度大于400mm。时应增设一道横杆,使之满足400mm以内的要求。由于连墙件架体横向约束比较差,故在或回轴柱处用钢管扣件为柱箍,将柱与架体作刚性拉结。每步架均拉结,即竖向距离为1.2m。水平方向的拉结由于柱距8.4米大于7米的要求,可采用楼层梁内预埋拉筋与架体拉结,再用钢管抵至主体结构梁侧面硷上后用扣件将钢管与架体扣紧。

3、立杆基础基础需要进行加固处理,地下室顶板需进行加固,此外,在立杆底脚再设置10#槽钢。这样一来,承载力标准值提高到200~300kPa。另外,基础还需要作排水处理,采取设坡和排水沟措施,有效进行了排水。

4、安全网由于架体比较高,需架设安全网,但由于架体的各楼层标高与步距不符合,故在架体每4.8m处设水平兜网,架体外四个立面设密目安全网。相邻两立杆的接头必须

错开,不能处于同一平面上。搭设架体时必须按要求进行技术交底,特别加强对操作工人的技术交底。操作人员必须持相关证件上岗。搭设材料必须是检验合格的产品,尤其是钢管扣件,在使用前必须进行严格的检查。对存在质量问题的一律不得采用。搭设时必须按照预先的方案来进行,不得改动原来方案,如确遇到问题可以向相关专业人士反映。搭设时,必须严格按照搭设的顺序以及步距来进行。架体必须分段分步进行验收,首先对立杆基础进行验收,通过后,才能进行下一步搭设每4.8m高架体的实体验收。在架体搭设中如果存在有异常情况,工人需及时向公司相关技术人员反映。混凝土浇筑到25m标高处时,需要控制减少泵管运行过程中对模板以及架体的动力冲击。此时,建筑主体结构七层的内架横杆需要与高支模架体连成一个整体,用以抵抗侧向压力。浇筑连廊混凝土时,泵管必须垂直于连廊的长边方向。混凝土浇筑时时,马凳、混凝土泵管等杂物不要堆放在高支模架体上。此外,连廊的支撑搭设参数必须严格按方案来确定,其他参数(如水平、竖向剪刀撑、刚性拉结点、地基处理等)均与连廊的支撑架的参数相同。

建筑工程中,高支模设计和施工需要高度重视,近些年发生脚手架坍塌事故,很多是高支模引起的。其中一个重要原因就是我国还没有完整的高支模技术规程,而是按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJI30-2001)来计

算,故计算时存在一些误差。高支模架体架设越高,重心也就越高,架体就越不稳定,此时,加强架体侧向约束的非常重要。在本工程中,架体就一面施加了约束,另外三面均没有约束。因此,我们采取了构造措施加强了架体的纵向刚度,同时采用相关构造措施并且利用建筑物自身的有效刚度,加强了架体的横向刚度。有效防止了架体整体和局部失稳现象的发生。本工程中,构造措施主要采用了架体外剪刀撑、水平剪刀撑以及纵向剪刀撑。其中水平剪刀撑对立杆的侧向约束是非常有效的。水平剪刀撑、纵向剪刀撑计算受力时需要与实际受力情况相对应。纵向剪刀撑主要设置在荷载较大的悬挑框架梁下,或者荷载较大的次梁以及檐口梁下;水平剪刀撑的设置间距小于6m,根据立杆的柔度,采用4步水平杆(4×1.2m=4.8m)设一道水平剪刀撑;此外,在扫地杆、模板下的第一道横杆等部位,都设水平剪刀撑。在立杆搭设过程中需要沉降观测。观测点分别设在架体四大角、各框架梁(或大梁)下所对应的架体前后两端部,观测点位置则设在扫地杆上。在搭设过程中,为了消除混凝土泵管出混凝土时对架体的动力冲击,水平面架体钢管的对接接头率必须小于50%,1米范围内不得有两个水平对接面。立杆选用长钢管,且至少3m以上。实践证明,通过该工程项目的实施,该高支模的设计以及施工是有效的、成功的、安全的、经济的。

高国中

…… 此处隐藏:480字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
建筑工程模板施工技术探究.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2271552.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)