南水北调中线一期工程总干渠漳河北至古运河南

(委托河北建设管理项目)

土建施工***标

挤密桩处理试验施工方案

合同编号:

批准:

审核:

编制:

挤密桩处理试验施工方案

工程概况

依据南水北调中线工程河北省邯邢段设计通知(设字[2012-2组-SG3-02]),桩号74+500~75+095段属于Ⅰ(轻微)级~Ⅱ(中等)级湿陷性场地,需进行处理,处理范围一般至堤身外坡脚外侧5m。为达到设计文件和技术规范的质量要求,在渠道地基进行素土挤密桩施工前,在桩号*******段内先进行施工试验,试验完成检验合格后,再按试验成果报告确定的控制指标进行挤密桩施工。 一、编制依据

1、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

3、南水北调中线工程河北省邯邢段设计通知(设字[2012-2组-SG3-02]) 4、《总干渠渠道(SG3标段)湿陷性黄土处理布置图》 二、试验目的

根据现场的地质情况、工程的使用要求、施工设备能力及经验,通过现场试验,确定挤密桩加固地基能否满足设计要求。以及正确选取挤密桩施工参数,为施工提供可靠的依据。

三、工程地质情况

3

1、桩号74+500~74+700段:Q 3黄土状壤土,地表至深度1.8~12.7m(ST11位置附近深度12.7m,MSXT9位置附近深度10.0m,其它位置一般1.8~4m)具有湿陷性,自重湿陷系数0~0.066,湿陷系数0.001~0.082,具有轻微~强湿陷性。渠道中部挖除后,该段场地自重湿陷量0~65mm,湿陷量176~571mm(非自重湿陷场地ST11位置计算至渠底以下10m),属于Ⅰ(轻微)级~Ⅱ(中等)级非自重湿陷性场地。

3

2、桩号74+700~75+055段:Q 3黄土状壤土(局部夹粘土、砂壤土),地表至深度5.4~11.5m具有湿陷性,自重湿陷系数0~0.056,湿陷系数0.001~0.08,具有轻微~强湿陷性。渠道中部挖除后,该段场地自重湿陷量8~98mm,湿陷量54~488mm,属于

Ⅰ(轻微)级非自重湿陷性场地~Ⅱ(中等)级自重湿陷性场地。

3、桩号75+055~75+095段:Q4壤土(局部夹粘土、砂壤土),地表至深度5.3~11.2m具有湿陷性,自重湿陷系数001~0.062,湿陷系数0.001~0.119,无~强湿陷性。渠道中部挖除后,该段场地自重湿陷量27~170mm,湿陷量46~669mm,属于Ⅰ(轻微)级非自重湿陷性场地~Ⅱ(中等)级自重湿陷性场地,湿陷性土主要分布于地表至深度5.3~8.5m。

试验区选择:桩号74+500~74+700段。左堤内坡为A试验区,桩号74+660~74+700;右堤内坡为B试验区,桩号74+660~74+700。 四、试桩概况

1、由于桩号75+055~75+095段挤密桩范围较小不具有代表性;桩号74+700~75+055段湿陷系数小,不能代表其他段;桩号74+500~74+700段避免了以上两段的弊端。

试桩选择位置:A试验区选择左堤内坡74+660~74+700段渠道内坡,B试验区选择右堤内坡74+660~74+700段,渠道内坡设置2段试验区,由于该段已填筑至渠顶高程,在试桩前先搭设打桩施工平台,平台搭设与顶桩齐平,平台顶宽7m。(施工完毕后将平台土拆除移至外坡搭建施工平台,再进行渠底段挤密桩施工)

4+500

1:1:74+660

74+700

1:1:1:2

1:2

B试验区A试验区

1:

2

1:2

试验区平面布置示意图

2、A试验区试桩根数为270根,一般以每根桩直径0.4m、平面呈正三角形布置,桩间距为1.3m的试桩施工,柴油锤沉管成孔方法挤密成孔。桩间距按1.3m布置试桩。

平面布置示意图

3、B试验区试桩根数为330根,一般以每根桩直径0.4m、平面呈正三角形布置,桩间距为1.0m的试桩施工,其桩间土密度一般可满足设计密度要求,所以,沉管成孔时,桩间距按1.0m布置试桩。

1:21:5+095

平面布置示意图

五、试桩施工方法

1、施工机械及配套设备

2、施工放样,①按照试桩根数(270根)及设计桩间距(130cm)呈正三角形布设桩点,分36排,第一排8根、第二排7根、第三排8根、第四排7根、第五排8根……;②按照试桩根数(418根)及设计桩间距(100cm)呈正三角形布设桩点,分44排,第一排10根、第二排9根、第三排10根、第四排9根、第五排10根……(平面布置示

意图),放样时,对桩点用钢钎打孔(2cm深)灌注白灰的方法固定桩点位。 3、施工方法

(1)施工原理:利用柴油锤沉管挤密成孔,对桩间土进行挤密达到消除湿陷性的目的,然后对桩孔用偏心轮夹杆夯机配合人工分层填土夯填成桩,每填筑一锹土料夯击2~3次。

(2)桩机就位:按照已放样完成的桩点位稳固安置机械,使(桩管)中心对准桩点中心,桩体保证400mm直径。

(3)桩孔成孔:采用履带式柴油打桩机锤击沉管成孔,桩管上用红油漆画醒目的横线,保证达到设计要求深度。各孔成孔先后孔号顺序按成桩施工先后孔号顺序布置进行。成孔后,由现场质检员检测孔径、孔深,并做好记录,达到设计要求后,再进行土回填。

(4)成桩:为防止相邻桩孔塌陷或破坏,成桩施工的顺序为:1-1#孔→3-1#孔→2-1#孔→1-2#孔→3-2#孔→2-2#孔。土桩成桩采用偏心轮夹杆夯机夯填,落距不小于0.4m、锤底面直径32cm、锤重120kg。成孔后,先对孔底进行夯实,夯击次数为4次。然后用土在最佳含水量状态下分层回填夯实。分层填料量按每一锹土夯击2-3次的频率控制(方铁锹,每锹土约0.008m3),以保证桩身密实度。每个桩体用土量(密度)控制为根据成孔体积、土试验最大密度、松装密度计算所需要的土体积,直至需回填的土全部夯入孔内为止。 六、试验检测

1、操作人员须经专业训练,了解所操作的打桩机的构造、原理、操作和维护保养方法,并持有操作证,方可操作。

2、对打桩机所配置的动力装置、卷扬机、液压装置、电气装置等应按其操作规程操作。 3、如需停机较长时间时,应将柴油锤落下垫好,打桩机处于安全状态。

4、遇雷、雨、雪、雾和六级以上风等恶劣天气时,应停止作业,风速超过七级或有强台风警报时,应将打桩机迎风向停置,放下柴油锤并增设防风缆绳:必要时,应将桩架放 倒:打桩机必须采取防雷措施,遇雷电时,人员必须远离打桩机。 5、作业中发现异常,应立即停机。

6、用打桩机吊桩时,应按使用说明书的规定,将桩运至桩架正前方的规定距离内:用双

导向立柱吊桩时应待导杆回转 并锁紧后方可起吊。

7、插桩时应及时校正桩位。桩入土+3m时,严禁采用桩机行走或回转来纠正桩的角度。 8、在软地层打桩时,应先关闭油门冷打,当每击贯入度小于100mm时,开启油门,起动柴铀锤。

9、上活塞跳起高度达到使用说明书规定的最大高度时,应减小油门,控制行程。 10、上活塞没有停止跳动时,严禁落下起落架撞击下碰块。 11、按使用说明书的规定给下汽缸加注润滑油。 12、柴油锤出现早燃时,应停锤冷却。

13、汽缸水套中的水位低于汽缸吸排气口时,应及时补充,严禁无水作业。 14、十击贯入度小于20mm时,应停止作业。

15、立柱后仰时,严禁提升柴油锤;打斜桩时,应先将桩吊起稳固。再后仰立柱。履带三支点式打桩机打斜桩时,必须使用后支撑杆。

16、打桩机吊柴油锤行走时,应将柴油锤降至最下部,履带三支点式打桩机行走时,必须有专人指挥;在坡道上行走应 将重心在坡道的上方,坡度不得大于5。

17、打桩机回 …… 此处隐藏:2263字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

挤密桩处理试桩施工方案.doc.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1418534.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)