教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

云南某机关办公楼水电安装施工方案

来源:网络收集 时间:2026-04-26
导读: 云南某机关办公楼水电安装施工方案 云南某机关办公楼水电安装施工方案 [原创 2010-07-23 17:18:45] 字号:大 中 小 一、编制依据、编制原则、编制内容、编制目的 (一)编制依据 1、依据新建某机关办公大楼招标文件。 2、依据云南省设计院设计的新建某机关办

云南某机关办公楼水电安装施工方案

云南某机关办公楼水电安装施工方案 [原创 2010-07-23 17:18:45]

字号:大 中 小

一、编制依据、编制原则、编制内容、编制目的

(一)编制依据

1、依据新建某机关办公大楼招标文件。

2、依据云南省设计院设计的新建某机关办公大楼工程施工图。

3、依照招标答疑通知(如有时)。

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

5、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-883

7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50168-92

8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

9、《工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

10、以及家现行有关施工及验收规范的规定。

11、云南省某建筑工程公司根据ISO9001:2000编制的《质量管理体系文件》程序文件。

12、环境管理体系ISO14001:2004程序文件。

13、职业健康安全管理体系OHSAS18001:1999GB∕T28001-2001程序文件。

(二)编制原则:

根据本项目的特征,为全面管理,按程序作业,顺利完成施工任务,特制定以下合理、切实可行的操作依据。

云南某机关办公楼水电安装施工方案

【科学管理、优质高效、安全文明、业主满意】

【全面有序、突出重点、科技领先、超前安排】

【目标明确、责任落实、符合规范、符合标准】

本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了编制方案和编制计划。本纲要只是我们的初步设想,若有幸中标,我方将根据正式施工图纸、合同要求及本纲要,图纸会审纪要。编制更为详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。

我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的安装任务,向业主交一份满意的答卷。

(三)编制内容;

本工程施工内容包含了:室内给排水系统、电气系统、防雷接地系统,编制内容覆盖全部安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。

根据各系统工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容:一是策划施工活动过程监督,二是施工工期、施工质量的控制。

(四)编制目的

编制施工组织设计方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。

云南某机关办公楼水电安装施工方案

二、工程概况:

1、建筑情况:

新建某机关办公大楼工程位于昆明市广福路8号,框剪结构地上十层(含地下管线通道层),建筑面积为39978平方米。分为A、B、C、D四个区组成。

其中:A区地上十层,总高度49.95m,A区两侧是楼梯间、电梯间简体,一至四层为门厅大堂、四层以上为办公会议区。B-1区地上十层,B-2区地上十层,C、D区地上1~2层。

2、安装分部施工范围:

电气系统:底层至屋面动力、照明电气系统(底层总配电室、楼层配电室、开关、插座、灯具)、防雷接地系统、

生活给水、排水系统:底层至屋面中水系统。

三、系统简述

(一)电气系统

1、动力总电负荷:3600KW,照明总负荷:4000KW。

2、供电电源:二回路10KV进线,变压器装机台数及容量:7200KVA。

3、防雷接地类别及方式:

本工程按二类建筑设防,避雷带作接闪器,利用柱内主筋作引下线,基础作接地体,在建筑物内设总等电位MEB端子箱,分别与进出建筑物的所有金属管道、配电屏的PE端子、LEB端子等相联结。为防止雷电波侵入和雷击电磁脉冲,在低压进线配电屏和各楼层配电箱电源处安装浪涌过电电压保护器。建筑物内各种接地采用共用接地系统,利用建筑物的钢筋混凝土基础作接地体,总接地电阻R≤1Ω。

4、动力系统:

云南某机关办公楼水电安装施工方案

主供防排烟风机、消防水泵、生活水泵、电梯、空调设备等。

5、照明方式节能措施:

采用节能灯、高效荧光灯、荧光灯就地补偿,变电所低压集中补偿,采用智能照明控制系统。

6、用电负荷等级:

消防设备、应急疏散照明、电梯、弱电设备等为一级负荷,其余为二级负荷。

(二)生活给水、排水系统

1、本大楼生活给水系统供水方式为:自来水生活蓄水池

变频供水设备各用水点。

2、管道选择:给水管道采用①内筋嵌入衬塑钢管,丝接连接。②PP-R管,热熔连接。

3、室内排水系统采用雨、污水分流制,排水管道选用螺旋消音塑料排水管、粘接。

4、该项目设中水处理站,室内卫生间设中水给水系统,卫生间小便器、大便器均采用中水冲洗。

四、系统施工工艺

(一)电气系统施工工艺

1、电气工序流程

2、电管敷设

硬塑料管的弯曲:

使用专用弯管弹簧弯曲管材。将弹簧插入管内需弯曲处,两手握紧管材两头,缓慢使其弯曲,考虑管材的回弹,在实际弯曲时应比所需弯度小15°左右,待回弹后,检查管材弯度,若

云南某机关办公楼水电安装施工方案

不符合要求,直至弯曲到符合要求为止,最后逆时针方向扭转弹簧,将其抽出。当管材较长时,可将弹簧两端系上绳或细铁丝,一边拉,一边放松,将弹簧拉出。

使用手板弯管器弯曲管材。将管材插入相应的弯管器,手板一次完成所需的弯度。 管材的弯曲半径:

管材明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

管材暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。

硬塑料管连接方式采用插入法连接和套管法连接,连接方法为:

插入法连接:把连接管端部擦净,将被插入管端部加热软化,把插入管管端涂上胶合剂,迅速插入被插入管,插接长度为管内径的1.1~1.8倍,待两管同心时,冷却后即可。胶粘剂接口必须牢固、密封。

套管法连接:用比连接管管径大一级的塑料管做套管,长度为连接管内径的1.5~3倍,把涂好胶合剂的连接管,从两端插入套管内,连接管口处应在套管中心,且紧密牢固。 当硬塑料管遇下列情况之一时,中间应加装接线盒,其位置应便于穿线:

管长度超过30m,无弯曲;

管长度超过20m,有一个弯曲;

管长度超过15m,有二个弯曲;

管长度超过8m,有三个弯曲;

硬塑料管在混凝土中暗敷,为防止浇灌时水泥砂浆进入管内,外露管口需用生产厂家配套供应的管塞封口及其它密封措施。

云南某机关办公楼水电安装施工方案

硬塑料管与其它管道之间的距离应按国家有关规定执行。

钢管的敷设:

钢管的外观检查

钢管进入现场前应检查:产品的技术文件应齐全,并且有合格证,并应 …… 此处隐藏:8041字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

云南某机关办公楼水电安装施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1417171.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)