教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

废水项目企业端配套工程建设培训课件

来源:网络收集 时间:2026-05-18
导读: 在线 培训课件 企业端配套工程建设培训课件浙江环茂自控科技有限公司 2009年5月 在线 培训课件 课题如何进行固定污 染源废水自动在 线监测系统项目 企业端配套设施 的建设? 1.监测站房及标准化排放口建设2.监测房的电气系统 3.监测房的消防设施 在线 培训课

在线 培训课件

企业端配套工程建设培训课件浙江环茂自控科技有限公司 2009年5月

在线 培训课件

课题如何进行固定污 染源废水自动在 线监测系统项目 企业端配套设施 的建设?

1.监测站房及标准化排放口建设2.监测房的电气系统

3.监测房的消防设施

在线 培训课件

设计原则M1 M3

设计要求M2 M4

监测站房 要求

标准化排放 口要求

在线 培训课件

设计原则本站房建设方案的设计把握业主所在行业的特点,秉承 建设方对站房设计方案的要求,创造一个满足系统的安全可 靠、正常运行,延长设备使用寿命,符合国家各项有关标准 的优秀的技术场地和工作环境。 站房的设计既考虑了设备扩展,也考虑了维修管理方便。 在满足站房设备运行环境的要求外,注意了突出以人为本的 安全因素和工作环境。

充分考虑到防雷、防火、防盗等因素,同时功能区间的 划分和布置既满足了站房工艺流程的需要,又满足了消防、 防雷等规范,而且考虑了投资成本的合理性,在功能要求与 投资成本间寻求最佳结合点。

在线 培训课件

设计要求

基站监测房的设计包括了: 站房结构与布局; 电气系统(含接地装置); 设备避雷系统; 预埋预留孔管; 电缆管道; 室内状态的监控系统(包括温度、湿度); …… 业主要根据设计要求自行建设到位,费用自理。

在线 培训课件

监测站房要求(一)◆ 站房面积:4000×3000mm,房屋净高为2500mm。 ◆ 监测站房的位置应考虑到不对企业正常生产条件和环境造 成影响。 ◆ 站房的结构材料满足监测站房所在区域的防火、防腐等安 全要求,采用厚度≥0.75cm彩钢板(钢板厚度≥0.75mm, 墙体厚度≥5cm,填充泡沫密度≥12g/cm2)或砖混结构, 防滑瓷砖铺地。

在线 培训课件

监测站房要求(二)◆ 站房具有良好采光功能,采用对流开两扇窗(正面与侧 面),窗户面积:1200×800mm,窗户安装不锈钢护栏。窗 户内部安装有窗帘,避免夏日日光直接照射进屋内。

◆ 监测站房的房门将考虑便于人员及设备的进出,房门采用 不锈钢防盗门,房门净尺寸为2000×900mm,以保证设备的 搬运进出。◆ 房屋建造在最低150mm高的水泥基础上。

在线 培训课件

监测站房要求(三)◆ 站房内需有温湿度传感器,随时监测站房的工作环境温度 和湿度,确保系统在规定的环境范围内工作。 ◆ 监测用房与采样点(标准化排放口)距离应≤10米。 ◆ 在合适墙面(靠近标准化排放口)距离地面高度100mm处, 开3个直径为40mm的孔,用于安装废水进水管、回流管以及 采样点强电和弱电线路管。 ◆ 企业负责将自来水引入基站站房,自来水管接至水池。

在线 培训课件

在线 培训课件

在线 培训课件

标准化排放口要求◆ 污水排放口的明渠内侧和底部必须用浅色瓷砖或花岗岩铺 设。 ◆ 参照《标

准排放口》图示示意建设排水明渠。 ◆ 明渠长度一般不小于10倍渠宽,也可根据企业现场条件, 适当减小渠长,添加稳流板进行稳流。 ◆ 明渠宽度根据企业排水量大小确定。

在线 培训课件

200 D=80 水流方向 尺寸单位:mm b L1 La L L2 B1 B2 D N K j 探头支架

400 D水位零点

N

K

N+50收缩段L1 La 喉道段L 扩散段L2 说明: 图示巴歇尔槽用玻璃钢制做; 内尺寸要准确; 内表面要光滑、平整; 壁厚要大于8mm 上部探头支架如跨度太大,设法 增加强度; j尺寸与在渠道上安装有关,根据现场 情况确定。

j B1 j

4个D=8探头安装孔,均布在D=110圆上

50 b

j B2 j

在线 培训课件

Qm

H

A

B

C

D

E

在线 培训课件

PZ-30

YG2-1-1 40W

DN32 PVC

COD

COD

在线 培训课件

不锈钢栏杆C

C30 340 300 a一 号 挡 板 二 号 挡 板 三 号 挡 板

B24030

240

b

G

b

240

不锈钢栏杆

A200+ E+F+0.20 + E+F

b

C G 240 c 240

250 三角堰板

A不锈钢栏杆+ E+F+0.20 +0.30

排水管A

400

30

排水管

C

0.00 -0.45

900

C

D

B

100

入口

0.00

C不锈钢栏杆

C

标准化排污口 平面图说 明注:本图标注尺寸单位为毫米,标高尺寸为米。

B30

B20 G30

d

1.排污口下层土应为密实土,否则应进行夯实处理或块石回填。2.排污口底采用C20钢砼结构,钢筋布置一般为单层双向( 12@200).基础较差

70100

200

30

+ E+F+0.20 + E+F

0.00

F

排水管200 100

B

时用双层双向。 3.排污口底以上部分地墙体宜采用水泥细砂浆砖砌,防水砂浆三道,如排污口埋 于地下水位以下时,则采用C20钢砼结构。 4.三角堰板宜采用20厚PVC塑板制作。 5.取样平台.台阶及堰渠四周均应镶贴浅色花岗岩板材。 6.流量计前后管道安装根据流量计的要求安装. 7.企业排放口改造完成后,污水排放时液面应平稳顺滑。 8.a=A-360-30-300-30 b=(C-G-480)/2 c=b-240 d=450+E+F+60 9.企业根据自身废水每小时排放量,选择相应的参数。 10.一号挡板中间开孔,开孔尺寸基本为本企业排水管尺寸的1.5倍。 11.在一、二号挡板使用后,水面波动仍然很大的情况下加装三号挡 板,如果企业废水排放过程中有泡沫产生,必须加装三号挡板。 12.一、二、三号挡板均采用30cm厚的Pvc板制作,按图安装。 13.明渠的内侧和底部必须铺设浅色瓷砖或花岗岩。

A+60

E+FG+60 三角堰板 一号挡板 30 30

300

E

200 100

AA 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1400 B 800 1000 1000 1000 1200 1200 1400 C 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 D

AE 200 225 250 275 300 325 350 F 300 350 400 450 450 500 600 2500 3500 3500 4500 4500 4500 4500

A+60

A+60 三号挡板

参数 Q m3/h 20 40 60 80 100 150 200

G 350 400 450 500 550 600 650

标准化排放口施工图 (适用于场地受限制企业)

170+E

100

-0.45

d-300

200 E+F 200 100

+ E+F

200 E+F

在线 培训课件

…… 此处隐藏:1027字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
废水项目企业端配套工程建设培训课件.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1416909.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)