教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

32米门式钢架厂房计算书

来源:网络收集 时间:2026-07-04
导读: 32m跨 第一章 工程概况 某单层厂房采用单跨双坡轻型门式刚架,钢架跨度为32m,高度为6.5m,共11榀钢架,柱距6m,屋面坡度取1/10。刚架为变截面的梁、柱。屋面及墙面均采用夹芯板,檩条及墙梁均采用冷弯薄壁卷边C型钢,间距为1.5m ,材料采用Q235钢材,焊条采

32m跨

第一章 工程概况

某单层厂房采用单跨双坡轻型门式刚架,钢架跨度为32m,高度为6.5m,共11榀钢架,柱距6m,屋面坡度取1/10。刚架为变截面的梁、柱。屋面及墙面均采用夹芯板,檩条及墙梁均采用冷弯薄壁卷边C型钢,间距为1.5m ,材料采用Q235钢材,焊条采用E43型。

第二章 结构选型与结构布置

2.1 结构选型

该轻型门式刚架厂房的结构形式采取的是双坡单跨门式刚架。

2.2 结构布置

该厂房共一层,厂房无吊车梁,屋面按上人屋面设计,屋面采用0.5mm厚压型钢板+75mm厚玻璃丝棉保温层+钢丝网。

该厂房总共11跨,跨度选用32m,柱距为6m,厂房的高度选用6.5m;屋面坡度为1/10;柱脚与基础采用铰接;刚架梁、柱均采用变截面。 (以上均是根据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS.102-2002

4.1.5 门式刚架轻型房屋的屋面坡度宜取1/8~1/20,在雨水较多的地区宜取其中的较大值。

4.2.2 门式刚架宜采用9~36m。当边柱宽度不等时,其外侧应对齐。 4.2.2门式刚架的平均高度宜采用4.5~9.0m。当有桥式吊车时,不宜大于12m。 4.2.2 门式刚架的柱距,即柱网轴线间的纵向距离宜采用6~9m。

4.3.1 门式刚架轻型房屋钢结构的温度区段长度(伸缩缝间距),应符合下列规定:纵向温度区段不大于300m;横向温度区段不大于150m。)

结构网格草图如下:

32m跨

纵向框架立面布置图

檩条平面布置图

32m跨

横向钢架立面

柱间支撑

第三章 荷载取值及荷载组合

3.1 荷载取值 (1)永久荷载:

0.5mm厚压型钢板+75mm厚玻璃丝绵+钢丝网 0. 15 KN/m2 钢梁斜梁自重 0.15 KN/m2

檩条及支撑 0.10 KN/m2

总计 0.40 KN/m2

32m跨

(以上材料查《建筑结构荷载规范》GB 50009—2001附录A)

(2)可变荷载:

屋面均布活荷载(上人屋面): 2.0 KN/m2 积灰荷载: 0.30 KN/m2 风荷载:

基本风压 0.40 KN/m2 (以上分别根据《建筑结构荷载规范》GB 50009--2001

3.2 荷载组合

3.2.1 荷载计算 计算简图如下图:

1:10

C

B

6500

A

32000

根据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS.102-2002附录A 风荷载计算,ωk=1.05μsμzω0,

式中 k:风荷载标准值(kN/m2);

0:基本风压,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB5009的规定采用;

z:风荷载高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB5009

的规定采用,当高度小于10m时,应按10m的高度处的数值采用;

s:风荷载体型系数,考虑内、外风压最大值的组合,且含阵风系数,按

32m跨

A.0.2的规定采用。

以柱顶为准,h=6.5m,风压高度变化系数 z1=1.00;

取该轻型门式钢架中间区的中间榀计算风荷载:风荷载体型系数μs

(1) 恒荷载标准值(沿水平投影面):

p 0.40 6.5 1/cos 2.61KN/m,(其中:tan α=0.1) (2)活荷载标准值:

屋面活荷载:q1 2.0 6.5 13KN/m 积灰荷载:q2 0.3 6.5 1.95KN/m 风荷载:

左柱:q3 ωk=1.05μsμzω0 0.25 1.00 1.05 0.8 6.5 1.365kN/m(压力) 左屋面:q4=ωk=1.05μsμzω0=1.0 1.014 1.05 0.8 6.5 5.54kN/m(吸力) 右柱:q5=ωk=1.05μsμzω0=0.55 1.00 1.05 0.8 6.5 3.003kN/m(吸力) 右屋面:q6=ωk=1.05μsμzω0=0.65 1.014 1.05 0.8 6.5 3.60kN/m(吸力)

3.2.2 荷载组合(设计值)

根据建筑结构荷载规范GB 50009--2001的要求,永久荷载的分项系数取1.2,可变荷载的分项系数取1.4。

(1)恒载+屋面活载(全跨)+积灰荷载 S1=1.2恒载+1.4(屋面活载+积灰),如图1

32m跨

(2)恒载+屋面活载(半跨)+积灰荷载 S1=1.2恒载+1.4(屋面活载+积灰),如图

2

32m跨

(3)恒载+风荷载

S2=1.0恒载+1.4风载(风载对结构有利时), S3=1.2恒载+1.4风载(风载对结构不利时),如图

3

(4)恒载+风荷载+积灰荷载+屋面活载(全跨) S4=1.2恒载+0.9*1.4(屋面活载+积灰+风载),如图

4

32m跨

(5)恒载+风荷载+积灰荷载+屋面活载(半跨) S4=1.2恒载+0.9*1.4(屋面活载+积灰+风载),如图5

根据以上荷载组合的计算结果,取较不利组合(恒+活+风)。

第四章 内力计算

通过结构常用设计软件PKPM电算:

4.3 刚架内力组合表

计算简图如下:

32m跨

通过PKPM电算结果输出并进行数据整理,详见下表:

(数据来源详见附件。)

第五章 截面计算

6.1 截面选择

根据弯矩包络图,剪力包络图,轴力包络图可初步选定截面。

32m跨

选用H型钢,截面参数如右图标注。

柱子和梁都采用变截面构造,以下是截面信息。

6.2 截面信息

下面计算截面的有关信息。 柱子大头的有关截面信息为:

Ix=209443.84cm4,Iy=170777cm4,Wx =5585.16cm3,Wy=853.85cm3,

ix=31.27cm, iy=8.92cm,A=214.16cm2。 柱子小头的有关截面信息为:

Ix=105176.4cm4,Iy=17074.12cm4,Wx =3824.59cm3,Wy=85.37cm3,

ix=23.51cm,iy=9.47cm,A=190.16cm2。 梁1大头的有关截面信息为:

Ix=164095.44cm4,Iy=10010.18cm4,Wx =4375.87cm3,Wy=572.01cm3,

ix=31.05cm, iy=7.66cm,A=170.2cm2。 梁1小头的有关截面信息为:

Ix=82256.58cm4,Iy=10008.51cm4,Wx =2991.14cm3,Wy=571.91cm3,

ix=23.4cm,iy=8.16cm,A=150.19cm2。 梁2大头的有关截面信息为:

Ix=164095.44cm4,Iy=10010.18cm4,Wx =4375.87cm3,Wy=572.01cm3,

ix=31.05cm, iy=7.66cm,A=170.2cm2。 梁2小头的有关截面信息为:

32m跨

Ix=82256.58cm4,Iy=10008.51cm4,Wx =2991.14cm3,Wy=571.91cm3,

ix=23.4cm,iy=8.16cm,A=150.19cm2。 则整个结构的计算简图如下图:

6.3.1 梁、柱构件的宽厚比 柱的宽厚比限值:

(根据《钢结构-第二版》中的1.3.3.1 梁、柱板件的宽厚比限值

b

工字形截面构件受压翼缘板的宽厚比限值:

t工字形截面梁、柱构件腹板的宽厚比限值:

hw

) tw

b(400-12)/2

12.125 12.38, (满足

翼缘:

t16

要求)

腹板:

hw750 2 16 60 206.3, tw12

(满足要求)

梁1的宽厚比限值: b(350 10)/2

12.14 12.38,

翼缘:

t14

32m跨

(满足要求)

腹板:足要求)

梁2的宽厚比限值验算同梁1

故,截面的宽厚比都满足要求的。

6.3.2 梁、柱构件的腹板屈曲后的强度利 …… 此处隐藏:3694字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

32米门式钢架厂房计算书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1416174.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)