10KV高压开关柜移位安装作业指导书
10KV高压开关柜移位安装作业指导书
1.适用范围
本作业指导书适用于麻洋变电站内10kV 固定式高压开关柜的移位安装作业。
2. 编写依据
表2-1 引用标准及规范名称
交接试验
盘柜就位安装
母线安装 断路器、刀闸调整
施工前准备
基础检查、设备开箱检查
结束
4. 安全风险辨析与预控
表4-1 安全风险辨析及预控措施检查表
序 号
安全风险
预控措施
检查结果
(1) 登高作业人员不准违章作业,违章攀 登,并按规定佩带安全帽、安全带。1 (2) 不准喝酒后登高作业。 各类高处作业应坚持安全技术交底。 安全管理应坚持作业过程中的巡检监督。
高处作业坠落(3) (4)
2
焊渣阻燃引起明火
(1) 实行动火批准制度,经批准后动火; 指派专人进行监护,适时督查;动火区设置 相应的灭火器材。(2) 对楼层气焊点周边洞口堵塞防止焊渣掉 落。作业结束后,有专人清扫焊渣,消除火灾隐患。
(1) 平面移动不得在盘柜的正面使用撬棍。(2) 柜底加垫时,不得将手伸入柜底,多面柜 3
盘、 柜搬运及安装时挤 并列安装时,应防止挤伤手。 伤、压伤手脚 (3) 柜就位后应马上固定以防止倾倒。(4) 未安装设备的孔洞应进行封堵。
4 5 6
柜内母排安装伤手脚
工作人员要站稳, 瞻前顾后, 母排轻取轻放, 夜晚作业照明足够。
5. 作业准备5.1 人员配备表 5-1 作业人员配备表 工序名称 建议工作人数 3 4 6 5 负责人数 1 1 1 1 监护人数 1 1
施工前准备 基础检查、开箱检查 盘柜就位安装 母线安装 断路器、刀闸调整
注:作业人数根据具体工程量规模配备。
5.2 主要工器具及仪器仪表配置
表5-2 主要工器具及仪器仪表配置表
序 号 22 23 24 25 26 27 28 28
名称
规格/编号
单位 把 把
数量 1 1 1 1 3 3
备注
数字游标卡尺 角尺 水平尺 棉线 脚手架 脚手架H=1.9 米 H=1 米 400mm
把 扎 付 付
带连接斜撑 带连接斜撑
注: 主要工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备。
6.作业方法6.1 施工准备
6.1.1 技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技 术交底,交底要有针对性;
6.1.2 人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人;
6.1.3 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护;
6.1.4 施工材料准备:焊条、螺栓、油漆等。
6.2 基础检查
6.2.1 用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。
6.2.2 清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度,找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。
6.3 搬运及开箱检查
6.3.1 现场搬运盘柜
(1) 开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。
(2) 根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。
(3) 盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。
6.3.2 设备检查时厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷瓶等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在场厂家、监理及业主代表签名见证,通知物资供应部门补回。
6.4 盘柜就位安装
6.4.1 首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一块盘用线锤和水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。
6.4.2 第一面开关柜安装好后,其他开关柜就按第一个柜作为标准拼装起来。通常10KV配电盘柜以主变进线盘柜为第一面柜开始安装,然后分别向两侧拼装。如发现基础槽钢的水平误差较大,应选主变进线柜第一面柜的安装位置。
6.4.3 依次将盘逐块找正靠紧。检查盘间螺丝孔应相互对应,如位置不对可用圆锉修整。带上盘间螺丝(不要拧紧),以第一块盘为准,用撬棍对盘进行统一调整,调整垫铁的厚度及盘间螺丝松紧,使每块盘达到规定要求,依次将各盘固定。最后要求成列柜顶水平高差不大于5mm,成列柜面不平度小于5mm,柜间缝隙小于2mm。
6.5开关柜内母线安装
6.5.1 柜内母线厂家已配备。柜体间联络母线安装应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置;母线的搭接面应连接紧密,并应在接触面上涂一层电力复合脂。连接螺栓用力矩扳手紧固,其紧固力矩值应符表7-1的规定。
6.5.2 封闭母线桥由厂家到现场实测尺寸并在厂制作好后再送往现场安装,安装前先搭设好脚手架,根据母线桥安装高度搭设至合适高度,根据安装图纸将母线箱逐个抬上脚手架摆放,拼装连接时从两端往中间靠拢连接,用短木方调整母线箱安装高度,在设有吊杆处用吊杆调整母
线箱高度及水平度,拼接过程中不宜将两个母线箱之间的螺栓紧固,应留有一定的间隙,以便统一调整母线桥的间隙分布,整个母线箱拼接完成后检查整体水平度和拼装间隙的分布,调整后逐步将螺栓紧固,并让吊杆处于适当的受力状态。
6.5.3 母线安装应符合下列要求:
(1)交流母线的固定金具或其他支持金具不应成闭合磁路。
(2)当母线平置时,母线支持夹板的上部应与母线保持1~1.5mm的间隙;当母线立置时,上部压板应与母线保持1.5~2mm的间隙。
(3)母线对地及相与相之间最小电气距离应符合规程中的规定:10kV不小于125mm。
(4)母线桥安装时应注意母线桥体的美观,保证横平竖直,桥体与桥体、柜体驳接处的缝隙应小于2mm。
(5)母线安装完成后进行核相。
6.6 断路器及隔离开关的调整
6.6.1 断路器的调整(小车式、固定式开关均适用):高压开关柜内真空断路器厂家已调整好,我们在现场不准自行解体调整,如检查到有些断路器的机械特性参数不符合要求,应立即通知厂家到现场调整。
6.6.2 隔离开关的调整(固定式开关适用):检查隔离开关是否满足规范要求,如达不到要求通知厂家到现场调整。隔离开关的具体检查项目:三相同期性,触头是否偏心,触头与触指的接触情况。
注:小车式无上、下隔离刀闸,只有接地刀闸,调整方法与上述类同。
6.7安装后注意事项
6.7.1高压柜安装完后,要全面地进行检查,清理工作现场的工具。
7. 质量控制措施及检验标准
7.1质量控制措施
7.1.1 基础预埋槽钢的直线度误差应不超过每米1mm,全长不超过 …… 此处隐藏:1840字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介