教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

10KV高压开关柜移位安装作业指导书

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: 10KV高压开关柜移位安装作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于麻洋变电站内10kV 固定式高压开关柜的移位安装作业。 2. 编写依据 表2-1 引用标准及规范名称 交接试验 盘柜就位安装 母线安装 断路器、刀闸调整 施工前准备 基础检查、设备开箱检查 结束 4.

10KV高压开关柜移位安装作业指导书

1.适用范围

本作业指导书适用于麻洋变电站内10kV 固定式高压开关柜的移位安装作业。

2. 编写依据

表2-1 引用标准及规范名称

交接试验

盘柜就位安装

母线安装 断路器、刀闸调整

施工前准备

基础检查、设备开箱检查

结束

4. 安全风险辨析与预控

表4-1 安全风险辨析及预控措施检查表

序 号

安全风险

预控措施

检查结果

(1) 登高作业人员不准违章作业,违章攀 登,并按规定佩带安全帽、安全带。1 (2) 不准喝酒后登高作业。 各类高处作业应坚持安全技术交底。 安全管理应坚持作业过程中的巡检监督。

高处作业坠落(3) (4)

2

焊渣阻燃引起明火

(1) 实行动火批准制度,经批准后动火; 指派专人进行监护,适时督查;动火区设置 相应的灭火器材。(2) 对楼层气焊点周边洞口堵塞防止焊渣掉 落。作业结束后,有专人清扫焊渣,消除火灾隐患。

(1) 平面移动不得在盘柜的正面使用撬棍。(2) 柜底加垫时,不得将手伸入柜底,多面柜 3

盘、 柜搬运及安装时挤 并列安装时,应防止挤伤手。 伤、压伤手脚 (3) 柜就位后应马上固定以防止倾倒。(4) 未安装设备的孔洞应进行封堵。

4 5 6

柜内母排安装伤手脚

工作人员要站稳, 瞻前顾后, 母排轻取轻放, 夜晚作业照明足够。

5. 作业准备5.1 人员配备表 5-1 作业人员配备表 工序名称 建议工作人数 3 4 6 5 负责人数 1 1 1 1 监护人数 1 1

施工前准备 基础检查、开箱检查 盘柜就位安装 母线安装 断路器、刀闸调整

注:作业人数根据具体工程量规模配备。

5.2 主要工器具及仪器仪表配置

表5-2 主要工器具及仪器仪表配置表

序 号 22 23 24 25 26 27 28 28

名称

规格/编号

单位 把 把

数量 1 1 1 1 3 3

备注

数字游标卡尺 角尺 水平尺 棉线 脚手架 脚手架H=1.9 米 H=1 米 400mm

把 扎 付 付

带连接斜撑 带连接斜撑

注: 主要工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备。

6.作业方法6.1 施工准备

6.1.1 技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技 术交底,交底要有针对性;

6.1.2 人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人;

6.1.3 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护;

6.1.4 施工材料准备:焊条、螺栓、油漆等。

6.2 基础检查

6.2.1 用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。

6.2.2 清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度,找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。

6.3 搬运及开箱检查

6.3.1 现场搬运盘柜

(1) 开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。

(2) 根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。

(3) 盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。

6.3.2 设备检查时厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷瓶等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在场厂家、监理及业主代表签名见证,通知物资供应部门补回。

6.4 盘柜就位安装

6.4.1 首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一块盘用线锤和水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

6.4.2 第一面开关柜安装好后,其他开关柜就按第一个柜作为标准拼装起来。通常10KV配电盘柜以主变进线盘柜为第一面柜开始安装,然后分别向两侧拼装。如发现基础槽钢的水平误差较大,应选主变进线柜第一面柜的安装位置。

6.4.3 依次将盘逐块找正靠紧。检查盘间螺丝孔应相互对应,如位置不对可用圆锉修整。带上盘间螺丝(不要拧紧),以第一块盘为准,用撬棍对盘进行统一调整,调整垫铁的厚度及盘间螺丝松紧,使每块盘达到规定要求,依次将各盘固定。最后要求成列柜顶水平高差不大于5mm,成列柜面不平度小于5mm,柜间缝隙小于2mm。

6.5开关柜内母线安装

6.5.1 柜内母线厂家已配备。柜体间联络母线安装应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置;母线的搭接面应连接紧密,并应在接触面上涂一层电力复合脂。连接螺栓用力矩扳手紧固,其紧固力矩值应符表7-1的规定。

6.5.2 封闭母线桥由厂家到现场实测尺寸并在厂制作好后再送往现场安装,安装前先搭设好脚手架,根据母线桥安装高度搭设至合适高度,根据安装图纸将母线箱逐个抬上脚手架摆放,拼装连接时从两端往中间靠拢连接,用短木方调整母线箱安装高度,在设有吊杆处用吊杆调整母

线箱高度及水平度,拼接过程中不宜将两个母线箱之间的螺栓紧固,应留有一定的间隙,以便统一调整母线桥的间隙分布,整个母线箱拼接完成后检查整体水平度和拼装间隙的分布,调整后逐步将螺栓紧固,并让吊杆处于适当的受力状态。

6.5.3 母线安装应符合下列要求:

(1)交流母线的固定金具或其他支持金具不应成闭合磁路。

(2)当母线平置时,母线支持夹板的上部应与母线保持1~1.5mm的间隙;当母线立置时,上部压板应与母线保持1.5~2mm的间隙。

(3)母线对地及相与相之间最小电气距离应符合规程中的规定:10kV不小于125mm。

(4)母线桥安装时应注意母线桥体的美观,保证横平竖直,桥体与桥体、柜体驳接处的缝隙应小于2mm。

(5)母线安装完成后进行核相。

6.6 断路器及隔离开关的调整

6.6.1 断路器的调整(小车式、固定式开关均适用):高压开关柜内真空断路器厂家已调整好,我们在现场不准自行解体调整,如检查到有些断路器的机械特性参数不符合要求,应立即通知厂家到现场调整。

6.6.2 隔离开关的调整(固定式开关适用):检查隔离开关是否满足规范要求,如达不到要求通知厂家到现场调整。隔离开关的具体检查项目:三相同期性,触头是否偏心,触头与触指的接触情况。

注:小车式无上、下隔离刀闸,只有接地刀闸,调整方法与上述类同。

6.7安装后注意事项

6.7.1高压柜安装完后,要全面地进行检查,清理工作现场的工具。

7. 质量控制措施及检验标准

7.1质量控制措施

7.1.1 基础预埋槽钢的直线度误差应不超过每米1mm,全长不超过 …… 此处隐藏:1840字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

10KV高压开关柜移位安装作业指导书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1414174.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)