停气碰口方案及预案DOC

来源:网络收集 时间:2026-09-04
导读: 停气碰口方案及预案DOC 中小企业园天然气配管工程 停气碰口 施工方案 四川怡诚石油天然气工程有限公司中华人民共和国压力管道安装改造维修许可证号: TS3810358-2015 ISO9001:2008 质量管理体系认证书编号: 00710Q11491R1S 停气碰口方案及预案DOC 2013年10

停气碰口方案及预案DOC

中小企业园天然气配管工程

停气碰口

施工方案

四川怡诚石油天然气工程有限公司中华人民共和国压力管道安装改造维修许可证号:

TS3810358-2015

ISO9001:2008 质量管理体系认证书编号:

00710Q11491R1S

停气碰口方案及预案DOC

2013年10月10日

中小企业园天然气配管工程停气碰口施工方案

编制人:

审核人:

批准人:

停气碰口方案及预案DOC

编制单位:四川怡诚石油天然气工程有限公司

编制日期:2013年10月10日

一、碰口前准备情况概述

中小企业园天然气配管工程,由四川怡诚石油天然气工程有限公司承建。施工队伍严格按照《施工组织方案》的具体要求,精心组织施工,严把安全质量关。管道已顺利完成管沟开挖、管道安装、吹扫试压工作,工程质量合格,满足相关标准及规范的要求,达到投运条件,具备了碰口的条件。

二、碰口位置及实物工作流程

1、本工程碰口点共计3处。碰口点1:车安路搅拌厂前200米处接口接管,接管采用等径DN150弯头连接管线碰口。碰口点2:天宇科技大门左边,已建D57与新建D57接口接管,接管采用直焊连接管线,碰口点3:天宇科技大门右边50米处接口接管,接管采用DN50正三通连接管线。

动火碰口操作步骤:

2、开挖土石确定碰口管线位置,进行操作坑扩挖,同时做好安全梯

步的修建,便于紧急撤离, 并将灭火器、石棉布等灭火设备有序摆

放,做好安全警示标志;开挖操作坑:长3米、宽2米、深2米。

3、关闭上游切断阀门,打开下游放空阀进行放空,排空前对周边50

米范围内设立警戒线,断绝周围一切火种,避免事故的发生,放空

过程中开关阀由小至大,防止过大促使放空口周边燃气密度过大,

存在安全隐患;

4、放空同时观察压力表针动向,待压力表针归零时,使用检测仪器

停气碰口方案及预案DOC

对放散口周围进行气体密度性检测,检测合格后关闭放散阀门数分

钟,观察压力表针动向,以检验控制阀是否关闭严密;

5、检测合格确认管内无滞留燃气后,在上游阀门处用氮气对碰口管

段进行氮气置换,在下游放散口检测氮气浓度达到99%,氮气置换

残余天然气完成。

6、使用电焊条冲割一泄漏点,观察无火点后使用气割对管线碰口点

进行全面切割、打磨;焊接时采用H08Mn2SiA氩弧焊丝垫底,E4315

电焊条盖面;

7、碰口焊接完成后,实施对各个焊口进行无损检测,待检测合格后,

使用热缩套或补伤片对焊口进行防腐保护。

8、连接完成后,在上游阀门内用氮气对碰口管段进行氮气置换,在

下游放散口检测氮气浓度达到98%,氮气置换空气完成。打开上游

阀门球阀,待下游放散口天然气浓度达到93%,关闭放空阀,管道

继续升压至工作压力,本次停气碰口施工完毕。

三、时间安排

停产时间安排表(开始时间按甲方与各相关单位的要求确定)

四、施工队伍及台班的安排

停气碰口方案及预案DOC

(一)施工台班组织

本次碰口安排1个工作台班;

施工台班班长:牟庆

焊工:张宾

(二)进场时间安排

1、进场时间根据甲方统一安排,提前做好各项施工准备。

2、任务:了解现场情况,熟悉工作场地,设备运行试机,消防器材的

布置、现场预制准备,材料准备。

五、各作业台班安全监护人职责

为确保施工安全,使安全监护责任落实到责任人,特设现场安全组和流程操作组。

1、安全总监护人:牟庆

职责:

(1)负责消防器材现场布置规划及监督。

(2)负责动火指令的传达。

(3)负责动火前试火及试火后安全性的判断。

(4)负责站场流程操作对施工安全隐患判断,施工作业人员的撤离,突发事件逃离通道的布置及交底。

(5)负责配合民工的安全教育工作及施工过程中民工的组织安排。

2、台班安全监督员:宇峰

职责:

(1)负责检查作业点的消防器材料是否齐全和完好。

(2)负责各点作业点人员(配合民工)安全监护及消防器材的使用。

(3)负责当突发事件发生时人员的救护及拆离通道的指引。

(4)负责检查作业点转移后消防器材及防火墙的转移设置。

3、流程操作组负责人:牟庆

成员: 牟庆张宾配合民工

停气碰口方案及预案DOC

职责:

(1)负责放空、恢复生产等相关流程操作,并落实专人专岗负责制;

(2)负责确认放散管的稳定性,并对放散管的是否完好进行检查确认;

(3)负责放散工作的相关协调;

(4)负责流程操作后关键阀门的锁定和开启工作;

(5)负责本职工作范围内的安全。

4、施工现场消防器材表

(1)4升干粉灭火器4具

(2)石棉布2Kg

(3)安全警示带:2圈

六、施工车辆安排

本次工程车辆安排为2台,其中工程指挥车1辆,应急工程车1辆。

各责任点责任人必须保持手机畅通。

八、技术安全措施

根据SY5858-93《石油企业工作动火安全规程》的规定,输气干管停输动火属三级动火,由施工单位负责申请办理碰口手续,并由生产运行单位安排动火时间。现将此次检修的安全措施及要求进行说明。

1、施工时应建立施工安全小组,负责整个工程的安全组织和施工中的安全管理,参战人员必须做到一切行动听指挥,不能盲目蛮干,违章作业。

2、施工单位应熟悉所施工内容,以及施工地面、地下的管网流程,应配备足够的灭火器材,如石棉布、棉絮、风机、灭火器等。

3、对施工的参战人员要进行安全教育,天然气防火教育,并检查每个环节的安全设施是否准确齐全,以及安全措施的落实情况和施工机具、设备是否符合安全要求,并且上岗人员必须带上雨具,穿戴好劳动保护用品。

4、各施工点必须安排一名具有生产实践经验、了解生产工艺过程,能处理异常情况的人作为动火时的安全现场监护人,并行使一定的监护权。

5、施工前应正确倒换工艺生产流程,并与有关单位加强联系,防止串

停气碰口方案及预案DOC

气引起火灾、爆炸事故和影响用户的正常生产,造成不必要的经济损失,并准备好隔离装置进行可靠的隔离、封堵或拆除处理,尤其是站内拆卸阀门或动火切割时要协调好,严防误操作,避免事故的发生。

6、碰死口及更换管段两侧设法隔离空气(加隔离球),并由专人看守,动火前应进行试火,在组焊或修口动火前必须先做好“打火”实验,防止打炮伤人,坑内应有上下梯步,便于紧急撤离。

7、施工车辆应保证车况良好,严格遵守交通规则,机电设备在运输途中要有防护措施,严禁客货混装,严禁易燃、易爆物品混装,严禁酒后开车,严禁“三超”。

8、动火现场15米内应做到无易燃物、无积水、无障碍物,非工作人员不准随意进行动火现场(要求佩带进入现场许可证),并做到对民工的安全教育工作。

9、施工过程中的各种电源线应架杆,防止触电伤人。

九、施工安全措施

9.1 常规安全措施

1、施工时,施工作业现场必须设置安全警戒线,并由指挥组负责人负责整个工程的安全组织和施工中的安全管理,参战人员必须做到一切行动听指挥, …… 此处隐藏:5524字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

停气碰口方案及预案DOC.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1414029.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)