建筑企业危险性较大分部分项工程施工现场易发生重大事
建筑企业危险性较大分部分项工程施工现场易发生重大事 (一)、深基坑边坡支护
可能的后果:坍塌伤害。造成基坑破坏、人员伤亡、周边房屋受损甚至倒塌、地下管线断裂,既延误工期,引起较大经济损失,又造成不良的社会影响。
控制管理方式:编制专项施工方案、加强安全检查。基坑开挖前,应根据设计图纸、地质勘察报告、施工工艺、施工现场和周边环境条件、合同工期等编制详细的施工方案,主要包括:总平面布置、进度计划、材料设备计划、支护方案、降排水设计、支护结构和基础结构施工及监测要求等。
归口管理部门:安全科、技术科。
预防监控措施和应急预案:(1)自然放坡。若施工场地和周边环境允许,可采用一次放坡或分级放坡。
(2)支护结构设计。支护结构设计应综合考虑施工场地及平面布置和周边环境条件、基坑开挖深度及平面形状尺寸、工程地质与水文地质条件、施工作业设备、工期、造价等因素,本着“安全可靠,经济合理”的原则,选定合适的支护结构型式或组合型式,按《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99或《建筑基坑工程技术规程》YB9258-97计算确定。
在深基坑工程中发生的事故中,由于设计不当造成的大约将近一半,既有方案选择问题,也有设计计算错误,更多的是由于设计经验不足而造成各种失误。
(二)、基础开挖未探明地下管线
可能的后果:挖断危险管线。
控制管理方式:探明地下管线,制订施工方案。
归口管理部门:安全科、技术科。
预防监控措施和应急预案:基坑开挖前画好灰线,专人监控。为了确保基坑工程的施工安全和周边环境的安全,加强施工现场的管理、防范和监控,认真执行现行的各项技术标准、规范、规程是十分必要的。
(三)、模板支撑缺陷
可能的后果:失稳坍塌。
控制管理方式:施工方案应根据设计图纸、混凝土施工工艺、作业条件及使用的机械设备进行认真编制。主要包括模板及支撑的设计、制作、安装和拆除,以及运输和堆放要求等,并按权限进行审批。模板及支撑的材料和配件的质量均应符合有关专门规定。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。进行安全交底,按规定的表式检查验收。 归口管理部门:安全科、技术科。
预防监控措施和应急预案:检查发现问题及时整改。模板支架钢管的主要存在问题:钢管保管维护不当,锈蚀出现麻坑,断面削弱影响承载力;钢管壁厚严重不匀,从2.6~4.0㎜不等,一般为3.0㎜,按规定要求钢管壁厚3.5㎜,允许偏差-0.5㎜,支撑结构计算时应考虑这一因素对承载力的影响;钢管经气割或电焊切割端面严重不平整,在对接扣件部位出现初弯曲,严重影响立杆的承载力,容易发生失稳现象。 针对上述问题,应对使用的钢管和扣件认真检查验收,剔除劣质品;根据钢管的实际壁厚进行结构计算,确保设计承载力的实现。
(四)、模板拆除管理缺陷
可能的后果:物体坠落伤人。
控制管理方式:模板及其支架的拆除,应按规定程序进行,先支的后拆,先拆非承重部分,后拆承重部分。拆除大跨度梁支架时,先从跨中开始向两端对称进行。拆除模壳从结构中心向四周均匀放松向周边对称进行。编制拆除方案,做好周边、洞口、楼梯口防护,进行安全交底,作业人员戴好安全防护用品,严禁酒后上班,严禁从高处向下抛仍物件,设警戒区。
归口管理部门:安全科、技术科。
预防监控措施和应急预案:拆除前做好交底,拆除时做好防护,专人监控。模板支撑的拆除,必须在
确认混凝土强度达到设计要求后才能进行,且拆除顺序也应严格按照模板施工技术方案的要求,严禁野蛮拆模。
拆模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬;人员不得站在正在拆除的模板上操作;在拆除顶板模板时,应注意整块模板掉下;拆除墙体模板时,应按顺序自上而下逐块进行,避免整体塌落;高处拆除模板时,上下应有人传接或用绳索吊下,严禁向下乱掷,防止对楼层形成冲击荷载。
(五)、脚手架搭设缺陷
可能的后果:变形、倒塌。
控制管理方式:编制专项搭设(设计)方案,进行检查验收,使用合格材料,基础、拉接点严格按施工方案施工,剪刀撑、扫地杆搭设到位,按规定搭设人行桥。
归口管理部门:安全科、技术科。
预防监控措施和应急预案:搭设前交底,检查中发现问题及时整改。脚手架搭设之前,应根据工程的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工祥图及大样图。脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场因故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可施工。
(六)、脚手架防护缺陷
可能的后果:人员、物体坠落。
控制管理方式:密目式安全网、护身杆围挡,四步一隔离到位,加强日常检查维护。
归口管理部门:安全科、技术科。
预防监控措施和应急预案:检查中发现问题及时整改。按临边防护的要求设置防护栏杆和挡脚板,防止作业人员坠落和脚手板上物料滚落。脚手架搭设前,施工负责人应按照施工方案要求,结合施工现场作业条件和队伍情况,做详细的交底,并有专人指挥;脚手架搭设完毕,应由施工负责人组织,有关人员参加,按照施工方案和规范分段进行逐项检查验收,确认符合要求后,方可投入使用。
(七)、脚手架拆除管理缺陷
可能的后果:人员、物体坠落、架子失稳。
控制管理方式:编制施工方案,操作人员持证上岗、戴好安全防护用品、设隔离区,严禁酒后上班,严禁从高处向下抛仍物件。
归口管理部门:安全科、技术科。
预防监控措施和应急预案:在拆除各种脚手架之前,应根据拆除架子的具体情况,拟订拆除方案,架子拆除人员要按方案拆架子,并应注意以下问题:
(1)架子拆除时要自上而下顺序拆除,所有杆件材料均按先搭的后拆,后搭的先拆的原则施工。不准上下同时作业,要逐层拆除。
(2)拆架子时要设架子拆除禁区,设专人监护,上方作业时禁止现场人员进入禁区。
(3)拆架子人员一般2~3人为一组,协同作业,互相关照、监督。
(4)拆架子人员作业时必须佩带好安全带,戴好安全帽,穿好胶底鞋。
拆架子时,拆下的材料要随拆随清理,不得随便从高处向下抛扔物料。从架子上向下送料时要上下配合,做到上呼下应。
(八)、悬挂式料台制作缺陷
可能的后果:失稳、倒塌。
控制管理方式:编制设计图(方案),严格按图制作、验收。
归口管理部门:安全科、技术科。
预防监控措施和应急预案:制作前做好交底,检查中发现问题及时整改。
(九)、悬挂式卸料台使用管理缺陷
可能的后果:超载、物体坠落。
控制管理方式:标明允许荷载,料台周边密封围挡,加强安全教育和检查。
归口管理部门:安全科、技术科。 预防监控措施和应急预案:制作前做好交底,检查中发现问题及时整改。 (十)、落地式料台搭设缺陷 可能的后果:失稳,物件、人员坠落。
控制管理方式:明确搭设方案,扫地杆、剪刀撑搭设到位,跳板满铺,同建筑物固定牢固,周边采用围护措施,限载使用。
归口管理部门:安全科、技术科。
预防监控措施和应急预案:搭设前交底,检查中发现问题及时整改 …… 此处隐藏:17056字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介