导读: 表 C1-3 技术交底记录秀山花园一期 5#、6#住宅楼 工程名称 交底部位 基础接地 工程编号 日 期 年 月 日 一:概述 (1)电源进户采用 TN-C-S 接地系统,电源在总配电箱出做重复接地,见 05D10-85。 (2)建筑物做总等电位连接,本工程所有电气设备外露可导电金属

表 C1-3

技术交底记录秀山花园一期 5#、6#住宅楼

工程名称

交底部位

基础接地

工程编号

月 日

一:概述 (1)电源进户采用 TN-C-S 接地系统,电源在总配电箱出做重复接地,见 05D10-85。 (2)建筑物做总等电位连接,本工程所有电气设备外露可导电金属外壳、金属线管、 电缆金属外皮、所有进出建筑物的金属管道均作可靠接地。参见 02D501-02。 (3) 本工程采用联合接地, 利用-40*4 镀锌扁钢做接地极, 要求接地电阻不大于 1 欧, 施工后实测如不符合要求,须补打人工接地极。 二:材料要求 镀锌扁钢,钢筋,焊条等材料均符合设计和规范要求。进场带合格证及材质 证明书。 三:主要机具 手锤,钢锯,锯条,合尺,电焊机,气焊工具等,使用的工具均应符合国家安全 标准规定。 四:作业条件 1、接地体作业条件 ⑴按设计位置清理好场地。 ⑵底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 ⑶桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.防雷引下线暗敷设作业条件 ⑴建筑物具备能上人操作的条件。 ⑵利用柱筋引下线时钢筋绑扎完毕。 五:操作工艺 工艺流程 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷网 1、 基础接地体安装: ⑴按施工图找出作为接地体的独立基础位置,利用基础底板钢筋作接地体。基础 底板钢筋与框架柱角筋连接采用绑扎连接。 ⑵将框架柱两根对角主筋作为接地引下线,并将选为引下线的主筋做好标记。 ⑶圆钢与镀锌扁钢连接时,焊接长度>6d。 ⑷镀锌扁钢敷设前需调直,依次将扁钢焊接,焊缝应饱满并且有足够的机械强度, 不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊,气孔等缺陷。焊接处的药皮敲净。 ⑤接地体连接完毕后,应按设计图自检一遍核对无误后,及时报验请质检部门进 行隐蔽验收。接地体材质、位置,焊接质量等应符合施工规范要求。方可进行下道工 序施工。 2、防雷引下线 (1) 利用主筋作暗敷引下线,每条引下线不得少于二根φ16 的主筋。结构柱筋端

表 C1-3

技术交底记录秀山花园一期 5#、6#住宅楼

工程名称

交底部位

基础接地

工程编号

月 日

头至女儿墙段,自用作引下线的柱主筋焊出 25*4 镀锌扁钢与女儿墙避雷带焊 接。 (2) 建筑物的所有金属部件之间均应连成电气通路。 (3) 引下线在距室外地平 0.5 米处做设置预埋测试板,-0.8M 处设置预埋连接板伸 出基础防水层做法参见 05D10-31。详见施工图。 (4) 及时将引下线的下端与接地体焊接好, 随着建筑物的逐步增高, 将引下线敷设 至屋顶为止。 (5) 利用柱筋作引下线,按设计要求找出全部主筋位置,用有色胶带做好标记,随 钢筋逐层串联

焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于 6d。 (6) 焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气 孔等缺陷,将焊接处的药皮敲净。 (7) 所有进出建筑物的金属管道及电气设备的接地装置, 在进出建筑物处应与防雷 电感应的接地装置相连,利用 25*4 镀锌扁钢用焊接方法与接地极(0*4 镀锌 扁钢)连接。 六:质量标准 1 材料的质量符合设计要求。 2 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地(接零)的分支线,必须 直接与接地干线相连,严禁串联连接。 3 接地(接零)线敷设平直、牢固、固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置, 焊接连接的焊缝平整、饱满、无明显气孔、咬肉等缺陷,隐蔽工程记录齐全准确。 七:成品保护 不得随意移动、切割、损坏已经绑好的结构钢筋。 八:应注意的质量问题 1 搭接面积不够。应严格按质量要求去做。 2 焊接面不够,药皮处理不干净。焊接面按质量要求进行纠正,将药皮敲净。 3 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象。应重新补焊,不允许出现上述缺陷。

技术负责人:

交底人:

接交人:

四:作业条件

1、接地体作业条件

⑴按设计位置清理好场地。

⑵底板筋与柱筋连接处已绑扎完。

⑶桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。

2.防雷引下线暗敷设作业条件

⑴建筑物具备能上人操作的条件。

⑵利用柱筋引下线时钢筋绑扎完毕。

五:操作工艺

工艺流程

接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷网

2、 基础接地体安装:

⑴按施工图找出作为接地体的独立基础位置,利用基础底板钢筋作接地体。基础底板钢筋与框架柱角筋连接采用绑扎连接。

⑵将框架柱两根对角主筋作为接地引下线,并将选为引下线的主筋做好标记。

⑶圆钢与镀锌扁钢连接时,焊接长度>6d。

⑷镀锌扁钢敷设前需调直,依次将扁钢焊接,焊缝应饱满并且有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊,气孔等缺陷。焊接处的药皮敲净。

⑤接地体连接完毕后,应按设计图自检一遍核对无误后,及时报验请质检部门进行隐蔽验收。接地体材质、位置,焊接质量等应符合施工规范要求。方可进行下道工序施工。

2、防雷引下线

(8) 利用主筋作暗敷引下线,每条引下线不得少于二根φ16的主筋。结构柱筋端头至女儿

墙段,自用作引下线的柱主筋焊出25*4镀锌扁钢与女儿墙避雷带焊接。

(9) 建筑物的所有金属部件之间均应连成电气通路。

(10) 引下线在距室外地平0.5米处做设置预埋测试板,-0.8M处设置预埋连接板伸出基础

防水层做法参见05D10-31。详见施工图。

(11) 及时将引下线的下端与接地体焊接好,随着建筑物的逐步增高,将引下线敷设至屋顶

为止。

(12) 利用柱筋作引下线,按设计要求找出全部主筋位置,用有色胶带做好标记,随钢筋逐

层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于6d。

(13) 焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺

陷,将焊接处的药皮敲净。

(14) 所有进出建筑物的金属管道及电气设备的接地装置,在进出建筑物处应与防雷电感应

的接地装置相连,利用25*4镀锌扁钢用焊接方法与接地极(0*4镀锌扁钢)连接。 六:质量标准

1材料的质量符合设计要求。

2接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地(接零)的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。

3接地(接零)线敷设平直、牢固、固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,焊接连接的焊缝平整、饱满、无明显气孔、咬肉等缺陷,隐蔽工程记录齐全准确。

七:成品保护

不得随意移动、切割、损坏已经绑好的结构钢筋。

八:应注意的质量问题

1搭接面积不够。应严格按质量要求去做。

2焊接面不够,药皮处理不干净。焊接面按质量要求进行纠正,将药皮敲净。

3焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象。应重新补焊,不允许出现上述缺陷。

…… 此处隐藏:1041字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
基础接地交底有引下线.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1413794.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)