满堂扣件式钢管脚手架计算书

来源:网络收集 时间:2026-09-14
导读: 满堂扣件式钢管脚手架计算书 计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 模板支架搭设高度为13.6m, 立杆的纵距 b=1.20m,立杆的横距 l=1.20m,立杆的步距 h=1.50m。

满堂扣件式钢管脚手架计算书

计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。

计算参数:

钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。

模板支架搭设高度为13.6m,

立杆的纵距 b=1.20m,立杆的横距 l=1.20m,立杆的步距 h=1.50m。

脚手板自重0.30kN/m2,栏杆自重0.15kN/m,材料最大堆放荷载1.00kN/m2,施工活荷载1.00kN/m2。

地基承载力标准值135kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。

图 落地平台支撑架立面简图

图 落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元

采用的钢管类型为φ48×2.8。

一、基本计算参数[同上]

二、纵向支撑钢管的计算

纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 4.25cm3;

截面惯性矩 I = 10.20cm4;

纵向钢管计算简图

1.荷载的计算:

(1)脚手板与栏杆自重线荷载(kN/m):

q1 =0.000+0.300×0.300=0.090kN/m

(2)堆放材料的自重线荷载(kN/m):

q21 = 1.000×0.300=0.300kN/m

(3)施工荷载标准值(kN/m):

q22 = 1.000×0.300=0.300kN/m

经计算得到,活荷载标准值 q2 = 0.300+0.300=0.600kN/m

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

最大弯矩计算公式如下:

最大支座力计算公式如下:

静荷载 q1 = 1.20×0.090=0.108kN/m

活荷载 q2 = 1.40×0.300+1.40×0.300=0.840kN/m

最大弯矩 Mmax=(0.10×0.108+0.117×0.840)×1.2002=0.157kN.m

最大支座力 N = (1.1×0.108+1.2×0.84)×1.20=1.352kN

抗弯计算强度 f=0.157×106/4248.0=36.98N/mm2

纵向钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载 q1 = 0.090kN/m

活荷载 q2 = 0.300+0.300=0.600kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.090+0.990×0.600)×1200.04/(100×2.06×105×101950.0)=0.647mm 纵向钢管的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求!

三、横向支撑钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算

集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P=1.35kN

1.35kN 1.35kN 1.35kN 1.35kN 1.35kN 1.35kN 1.35kN 1.35kN 1.35kN

1.35kN 1.35kN 1.35kN 1.35kN

支撑钢管计算简图

0.608

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

0.51kN 0.51kN 0.51kN 0.51kN 0.51kN 0.51kN 0.51kN 0.51kN 0.51kN 0.51kN

0.51kN 0.51kN 0.51kN

支撑钢管变形计算受力图

0.071

支撑钢管变形图(mm)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.608kN.m

最大变形 vmax=1.122mm

最大支座力 Qmax=5.916kN

抗弯计算强度 f=0.608×106/4248.0=143.24N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于设计强度,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求!

四、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算:

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.00kN;

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

计算中R取最大支座反力,R=5.92kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、立杆的稳定性计算荷载标准值

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容:

(1)脚手架钢管的自重(kN):

NG1 = 0.141×13.550=1.909kN

钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A 双排架自重标准值,设计人员可根据情况修改。

(2)栏杆的自重(kN):

NG2 = 0.150×1.200=0.180kN

(3)脚手板自重(kN):

NG3 = 0.300×1.200×1.200=0.432kN

(4)堆放荷载(kN):

NG4 = 1.000×1.200×1.200=1.440kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 3.961kN。

2.活荷载为施工荷载标准值产生的荷载。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = 1.000×1.200×1.200=1.440kN

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.20NG + 1.40NQ

六、立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N = 6.77kN

φ —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到;

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm);i = 1.60

A —— 立杆净截面面积 (cm2); A = 3.97

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3);W = 4.25

σ —— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2);

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

l0 —— 计算长度 (m);

参照《扣件式规范》2011,由公式计算

l0 = kuh

k —— 计算长度附加系数,按照表5.3.4取值为1.155;

u —— 计算长度系数,参照《扣件式规范》附录C表;u = 2.505

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.50m; h —— 脚手架步距;h = 1.50m;

计算结果:l0=4.340m λ=4340/16.0=270.906 φ=0.100

σ=6770/(0.100×397)=170.789N/mm,立杆的稳定性计算 σ < [f],满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件,否则存在安全隐患。

2

七、基础承载力计算

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

p ≤ fg

其中 p —— 立杆基础底面的平均压力 (kN/m2),p = N/A;p = 27.08

N —— 上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 (kN);N = 6.77

A —— 基础底面面积 (m2);A = 0.25

fg —— 地基承载力设计值 (kN/m2);fg = 54.00

地基承载力设计值应按下式计算

fg = kc × fgk

其中 kc —— 脚手架地基承载力调整系数;kc = 0.40

fgk —— 地基承载力标准值;fgk = 135.00

地基承载力的计算满足要求!

模板支撑架计算满足要求!

…… 此处隐藏:1324字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
满堂扣件式钢管脚手架计算书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1413028.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)