教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

最新2003年度特种设备无损检测级人员UT专业法规标准及相关知识试(2)

来源:网络收集 时间:2025-11-13
导读: B.筒体的检测灵敏度为φ2mm的当量直径,不允许有超过φ3mm当量直径的 单个缺陷 C.筒体的检测灵敏度为φ2mm的当量直径,不允许有φ2mm和超过φ2mm当量 直径缺陷的密集区存在 D.其它主要受压元件的检测灵敏度为φ3

B.筒体的检测灵敏度为φ2mm的当量直径,不允许有超过φ3mm当量直径的

单个缺陷

C.筒体的检测灵敏度为φ2mm的当量直径,不允许有φ2mm和超过φ2mm当量

直径缺陷的密集区存在

D.其它主要受压元件的检测灵敏度为φ3mm的当量直径,不允许有φ8mm当

量直径的单个缺陷

E.其它主要受压元件的检测灵敏度为φ3mm的当量直径,不允许有φ4mm和

超过φ4mm当量直径的缺陷密集区存在

19.DL5007-92《电力建设施工及验收技术规范·火力发电厂焊接篇》关于超声波探伤有如下规定( A、C、D、E )。

A.厚度>20mm,且小于70mm的管子和焊件,可选用超声波探伤 B.厚度≥70mm的管子,焊接完成后,做100%超声波探伤

C.厚度≤20mm的汽、水管道采用超声波探伤时,还应另做不小于20%探伤量

的射线透照

D.承压管道的焊缝超声波探伤执行SD67-83《电力建设施工及验收技术规范

(管道焊缝超声波检验篇)》

E.对外观不合格的焊口,应拒绝超声波探伤

20.GB12337-1999《钢制球形贮罐》标准要求,厚度大于30mm、材质为16MnR的球壳用钢板应逐张进行超声检测,原因是(A、B、C、D、E)。

A.厚钢板刚度大,焊接残余应力高

B.板坯中的硫化物在钢板轧制过程中会形成分层,分层破坏了钢板的连续性 C.钢板中有硫化物存在时,会引起钢板厚度方向的强度和塑性大大下降,致使钢板不能承受较大应力 D.焊接接头坡口处有严重硫化物夹渣存在时,在焊接应力作用下易产生裂纹,严重影响其使用安全性

E.在硫化氢介质环境中,钢中存在夹渣物时,由于氢的渗透导致夹渣物尖端产生裂纹或氢鼓包

三、工艺题(14分)

现要求对用于制造高压容器的钢板进行超声波检测。钢板材料牌号:16MnR、数量:1张、规格2800×3000mm、厚度60mm;钢板的四个周边均为预定剖口;超声波检测标准执行JB4730(送审稿);钢板质量合格等级按《压力容器安全技术监察规程》和GB150-1998《钢制压力容器》的规定。

精品文档

精品文档

请填写以下工艺卡

令 号 规 格(mm) 材 质 检测时机 合格级别 探头型号 耦合方式 表面状态 T2003-11 2800×3000 16MnR 下料前 Ⅲ 2.5P25Z 直接接触法 表面除锈 试件名称 厚度(mm) 检测比例 检测标准 仪器型号 试块种类 耦合剂 表面补偿(dB) 钢板 60 100% JB4730 CTS-22 2#试块,φ5平底孔 浆糊 4dB 扫描线调节说明 按深度1:2调节扫描线 把探头放在2#试块上, 将φ5平底孔第一次反射波高调整到满刻度的灵敏度调节说明 50%,增益4dB(表面补偿) 扫查方式说明 钢板周边50mm范围内100%扫查;其它地方垂直与压延方向、间距100mm进行平行线扫查 JB4730 4.1.6条 缺陷的测定与记录说明 不允许缺陷 白点、裂纹等危害性缺陷;>Ⅲ级的缺陷 扫查示意图: 编制 审核 日期 年 月 日 精品文档

精品文档

四、综合题(22分)

一球形容器,材质07MnCrMoVR,规格Φ12300×42mm,工作介质丙烯。 其焊缝截面形状如图1。请回答以下问题:

图1球形容器焊缝截面图

1、编制该球罐现场组焊的无损检测工艺,应遵循哪些法规、规范、标准、技术文件? (2.5分)

答:(1)《压力容器安全技术监察规程》 (2)GB12337-1999《钢制球形贮罐》

(3)GB50094-1998《球形贮罐施工及验收规范》 (4)JB4730(送审稿)

(5)设计图纸及相关技术文件

(6)安装单位的质量管理手册及相关文件

2、按照有关法规和标准,该球罐现场组焊过程中,要进行哪些超声波探伤?请写出探伤对象、比例、实施时机、合格级别。 (2.5分)

答:(1)在施焊前,对球壳周边100mm范围内应进行全面积超声检测,抽查数量不得少于球壳板总数的20%,且每带不应小于2块,上、下板不应小于1块;对球壳板有超声检测要求的还应进行超声检测抽查,抽查数量与周边抽查数量相同,JB4730Ⅱ级合格。

(2)对接焊缝应在焊接结束36h后进行100%UT,JB4730I级合格

(3)如选择100%RT检测焊缝,同时应进行20%的UT复检包括焊缝丁字接头,JB4730Ⅰ级合格。

(4)球壳板表面焊补深度超过3mm时,应进行UT检测(GB123378.7.2条)JB4730Ⅰ级合格。

精品文档

精品文档

3、针对该球罐的具体情况,分析对接焊缝采用超声波检测或射线检测各有哪些优点和局限性? (2.5分)

答:①UT对面积型缺陷,如裂纹、未熔合、未焊透,检测灵敏度较高。 RT对体积型缺陷、夹渣、气孔,检测灵敏度较高。

②薄板焊缝射线照相约可靠性优于超声波,随着板厚增大,射线照相可

靠性下降,所以《容规》规定:壁厚小于38mm的焊缝以射线检测为主,壁厚大于38mm,以超声检测为主,所以该球罐采用超声检测的可靠性优于射线检测。

③该球罐材料属于高强钢,在制造过程易出现裂纹、未熔合类缺陷,应

首选UT检测。

4、长横孔试块CSK-ⅡA和短横孔试块CSK-ⅢA在声学特性和探伤应用上有哪些差异,在该球罐的对接焊缝的超声波探伤选择哪一试块更合适一些,为什么?

(2.5分) 答:CSK-ⅢA试块上人工缺陷为ф1×6短横孔,距离一波幅曲线较陡,适用于薄板焊缝的检测。

CSK-ⅡA试块人工缺陷为ф2×40长横孔,距离一波幅曲线平缓下降,适用于中厚板检测。

该球罐壁厚为42mm,UT检测需采用二次波,最大检测厚度为84mm,可以应选用CSK-ⅡA试块。

5、根据安装现场实际情况,比较该球罐的对接焊缝的超声波探伤从内壁扫查和从外壁扫查的差异。 (2.5分)

答:UT检测外壁检测,工作环境条件好,对内壁近表面缺陷可用直射法检测,灵敏度高。

6、按JB4730(送审稿)的要求,填写表一,选择该球罐对接焊缝超声波探伤的部分工艺参数。 (7分)

表1 将选中的条件代号填入括号内,并简单说明依据或理由。 检测/工艺条件选择 1、 检测面:( A.或B ) A.(1)和(2) B.(3)和(4) C.(1)和(4) D. A+B JB4730标准 依据/理由 2、仪器性能要求:( A. D ) A. 水平线性误差≤1% B.垂直线性误差≤2% 依据JB4730标准第三部分检测设备 C. 水平线性误差≤8% D. 垂直线性误差≤5% 3、探伤仪与探头系统性能:( A. B .D ) A. 有效灵敏度余量≥10dB B. 直探头6mm分辨率≥30dB C. 动态范围≥30dB D. 斜探头3mm分辨率≥6dB 精品文档

依据JB4730标准第三部分检测设备 精品文档

检测/工艺条件选择 4、探头选择( C ) A. 5P9×9K1 B. 5P10×12K2 C. 2.5P13×13K1.5 D. 2.5P8×10K2 5、试块:(A. C或A. B) A. CSK-ⅠA B. CSK-ⅡA C. CSK-ⅢA D. CSK-ⅣA 依据/理由 依据JB4730标准第三部分检测准备 1、依据板厚 2、制作DAC选用试块 6、距离波幅曲线:( AB …… 此处隐藏:2005字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

最新2003年度特种设备无损检测级人员UT专业法规标准及相关知识试(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/656694.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)