教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

建筑设备工程试题及答案(2)

来源:网络收集 时间:2025-11-20
导读: 1、低压蒸汽供暖系统的凝水回水方式分为(重力回水、机械回水)两种方式。(教材P81) 2、蒸汽的(汽化潜热)比每Kg水在散热器中靠温降放出的热量要大得多。(教材P80) 3、按照回水动力的的不同,蒸汽供暖系统可以

1、低压蒸汽供暖系统的凝水回水方式分为(重力回水、机械回水)两种方式。(教材P81) 2、蒸汽的(汽化潜热)比每Kg水在散热器中靠温降放出的热量要大得多。(教材P80) 3、按照回水动力的的不同,蒸汽供暖系统可以分为(重力回水和机械回水)两种方式。(教材P81) 二、判断题

1、起始压力大于0.7ⅹ105Pa的蒸汽供暖系统称为低压供暖系统(╳)(教材P82) 2、高压蒸汽供暖系统的起始压力等于或低于 0.7ⅹ105pa(╳)(教材P82) 3、起始压力低于0.7ⅹ105Pa的蒸汽供暖系统称为高压供暖系统(╳)(教材P82) 三、简答题

1、机械循环上供下回热水供暖系统由哪些部分组成?(指导书第十二讲) 机械循环上供下回热水供暖系统由以下部分组成

1) 热水锅炉 2) 循环水泵 3) 集气装置 4)膨胀水箱

2、机械循环下供下回式热水供暖系统由哪些部分组成?(指导书第十二讲) 机械循环下供下回式热水供暖系统有以下部分组成

1)热水锅炉;2)循环水泵;3)集气罐;4)膨胀水箱;5)空气管;6)冷风阀 3、蒸汽供暖系统有何特点?(指导书第十二讲) 蒸汽供暖系统有以下特点

1、蒸汽供暖系统的散热器表面温度高 2、蒸汽供暖系统热惰性小 3、蒸汽供暖系统的使用年限短 4、蒸汽供暖系统可用于高层建筑中 5、蒸汽供暖系统的热损失大

4、高压蒸汽供暖系统有哪些特点?(指导书第十二讲)

蒸汽压力高,流速大、系统作用半径大,所需管径小,多采用双管上供下回式系统。散热表面温度高,同样负荷所需散热面积小。凝水温度高,部分凝结水会产生二次汽化,可设置二次蒸发器。管道温度变化大,可考虑设置补偿器来解决管道热胀冷缩问题。一般在工业厂房中应用。

四、绘图题

1、绘制机械循环上供下回式热水供暖系统的示意图。(教材P78) 教材78页图5.3

2、绘制机械循环下供下回式热水供暖系统的示意图。(教材P78) 教材78页图5.4

3、绘制机械循环中供式热水供暖系统的示意图。(教材P79) 教材79页图5.5

4、绘制机械循环下供上回式热水供暖系统的示意图。(教材P79) 教材79页图5.6

5、4、绘制机械循环同程式热水供暖系统的示意图。(教材80) 教材80页图5.7 练习十三 一、简答题

1、什么是供暖热负荷?(指导书第十三讲)

供暖系统的设计热负荷是指在采暖季,在室外计算温度下,为了达到要求的室内温度,保持室内的热平衡,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。 2、热负荷的作用是什么?(指导书第十三讲) 热负荷是设计供暖系统的最基本的依据,其数值直接影响着供暖系统方案的选择,关系着供暖系统的使用效果和经济效果,同时也影响着锅炉设备的选择。 3、供暖系统设计热负荷主要包括哪些内容?(指导书第十三讲)

对于一般的民用建筑和产生热量很少的工业建筑,供暖系统设计热负荷的计算包括: 1)围护结构的传热量;

2)加热由门、窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量;

3)加热由门、孔洞和其他生产跨间流入室内的冷空气耗热量。 4)围护结构附加耗热量 (1)朝向修正耗热量; (2)风力修正耗热量; (3)房高修正耗热量。 阳光大学生网 .sundxs.

4、供暖热负荷室外计算温度如何确定?(指导书第十三讲) 我国《采暖通风与空气调节设计规范》规定:“采暖室外计算温度,应采用历年平均每年不保证5天的日平均温度”

5、朝向修正耗热量是如何规定的?(指导书第十三讲) 规范规定的朝向修正率为:

北、东北、西北 o% 东、西 一5%

东南、西南 一10%~一l5% 南 一15%~一25% 二、论述题

1、试论述围护结构传热面积包括哪些内容及丈量方法。(指导书第十三讲) 包括门、窗的面积、顶棚和地面的面积及地下室的面积 丈量方法是:

1、 门、窗的面积按外墙表面上净空尺寸计算。 2、 按外墙内表面和内墙中线之间丈量。 3、 外墙面积的尺寸丈量方法

1) 高度是从本层的地面算到上层的地面;

2) 宽度是沿外缘到内墙中线之间或内墙中线到外墙角之间。 4、 地下室面积计算的丈量 位于室外地面以下的外墙,其耗热量计算方法与地面计算相同,但传热地带的划分应从与室外地面相齐的墙面算起,这就是把地下室外墙在室外地面以下的部分看作是地下室的地面的延伸。 三、计算题

0

1、锅炉炉墙由三层平壁组成,内壁是厚度δ1=0.23m,λ1=1.2 W/m.C的耐火砖;外层是厚度

00

δ3=0.24m,λ3=0.6 W/m.C的普通砖保护层;两层中间填以厚度δ2=0.05 λ2=0.095W/m.C

00

的石棉隔热层;烟气侧换热系数аn=35W/m.C,空气侧换热系数аw=15W/m.C,试求其传热系数K。(指导书第十三讲) 计算

用围护结构的传热系数计算公式求解

练习十四 一、解释 1、经济热阻

指在一个规定年限内,使建造费用与经营费用之和最小的外围护结构总传热阻。建造费用包括土建部分建造费用和供暖系统的建造费用等。经营费用包括维修费(土建部分和供暖系统)和供暖系统的运行费(水、电费,工资,燃料费等)。 二、简答题

1、特殊修正包括哪些内容?(指导书第十四讲) 在供暖系统负荷计算中,根据大量运行经验和实践,还需考虑对围护结构耗热量进行下列修正,主要包括:1.两面外墙附加 2.窗墙面积比超过1:1时3、间歇附加 2、建筑热负荷的估算指标有哪些?(指导书第十四讲) 1)单位面积热指标法 2)单位体积热指标

3、最小热阻的确定应满足什么条件? (指导书第十四讲)

第一应使围护结构τn满足围护结构内表面不结露。第二应使围护结构内表面温度τn不致过低,以对人体产生不舒适的冷辐射。为了满足上述两项要求而确定的围护结构的总传热阻称为最小传热阻。

练习十五 一、解释

光通量(指导书第十五讲)

光源在单位时间内,向周围空间辐射出的,使人产生光感觉的能量,称为光通量, 发光强度

光源在某一特定方向上单位立体角内的光通量,称为光源在该方向上的发光强度 照度 (指导书第十五讲)

照度是单位面积所接受的光通量 亮度 (指导书第十五讲)

被视物体在视线方向单位投影面上的发光强度,称为该物体表面的亮度 电光源(指导书第十五讲)

将电能转换为光能的设备称为电光源。 额定电压(指导书第十五讲) 指电光源的规定工作电压。 额定电流(指导书第十五讲)

在额定电压下流过电光源的电流称为额定电流。 额定功率(指导书第十五讲)

电光源在额定工作条件下所消耗的有功电功率叫额定功率 额定光通量(指导书第十五讲)(指导书第十五讲)

指电光源在额定工作条件下发出的光通量,通常又简称为光通量。 发光效率(指导书第十五讲)

指电光源每消耗1W电功率所发出的光通量。 电光源全寿命(指导书第十五讲)

指电光源直到完全不能使用为止的全部时间。 电光源有效寿命(指导书第十五讲)

指电光源的发效率下降到初始值的70%时为止的使用时间。 电光源平均寿命(指导书第十五讲)

指每批抽样试品有效寿命的平均值。通常所指的寿命为平均寿命。 色表 …… 此处隐藏:2185字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

建筑设备工程试题及答案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/656566.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)