如果要对同一场地内的不同区域做不同高度的平面分析,需要先把不同区域用多段线边界分割,然后进行不同高度的平面分析即可。平面分析可以选择分析边界。

30. 软件能否三维动画形式动态直观的表现主客体建筑的遮挡情况?

答:可使用【工具】-【日照仿真】逼真显示各建筑物在一天之中日照阴影投影范围的可视化环境,可以观察各个时刻阴影在平面和立面上的覆盖范围。界面如下:

31. 日照分析制图时,给用户的建议有哪些? 答:做日照分析时给用户的建议主要有两点:

① 窗户的布置可只取最底层的两层窗户,因为下层窗户的分析才是重点,减少计算量,提高计算效率。

② 在进行图形绘制时,一般情况最好使用米图(即单位设置为米),米图并不影响建筑图的精确度。毫米图会使计算量加大,尤其在预评估和容积率计算时,不允许使用毫米图。

32. 鸿业日照分析软件的参考依据是什么?

答:日照分析目前国家没有正式颁布特定的规范,只有一部标准即“《建筑日照计算参数标准》征求意见稿”,因此鸿业主要参考的是该标准。由于我国各地城市对于日照分析所采用的标准各有不同,因此在软件中可以自定义地区日照标准进行日照分析。

33. 鸿业日照分析软件经过的认证有哪些? 答:①经过国家建筑工程质量监督检验中心检测并出具检验报告;②经过建设部评估并出具建设部科技成果评估证书。

34. 满窗日照分析和窗台中点分析有什么区别?

答:满窗日照分析:分别分析窗台面的两个端点,再将时间段进行并集操作,得到同时满足两个端点的日照时间段。

窗台中点分析:计算窗台面中点的日照时间段,作为整个窗户的日照时间段。 一般情况下,窗台中点分析得到的日照时间多于满窗分析,但是后者更能接近窗户的实际日照情况,减少日照纠纷。

35. 满窗日照分析中的最大宽度和最小宽度参数起什么作用?

答:例如部分地方规范要求,窗户(或阳台)的宽度小于2.4m时,按实际宽度的左右两个端点为计算点。宽度大于2.4m时,按2.4m计算,以窗户或阳台的中点两侧各延伸1.2m作为计算范围。宽度小于1.2m时,按1.2m计算,以窗户或阳台的中点两侧各延伸0.6m作为计算范围。

7

鸿业日照分析软件常见问题与解答

这种情况我们可以设置“最大宽度”为2.4m,即宽度大于2.4m的按2.4m计算。

设置“最小宽度”为1.2m,即窗户的最小宽度小于1.2m就按1.2m来计算,大于1.2m且小于2.4m的窗户按实际的宽度计算。

注:当采用满窗分析时,宽度比较大的窗户(如5、6m)日照通常会减少,这是因为左右角点同时得到日照的难度增大了。

36. 窗报批表和窗日报表的区别?

答:窗报批表:是根据日照标准中规定的满窗或中心分析的要求,统计出表,计算出窗户的日照数和时间段。 窗日报表:是统计窗户两端点的有效时间和有效时间段以及整个窗户的有效时间和有效时间段的报表。

37. “最小方位夹角”与“建筑朝向表”有什么区别?是否都需要设置? 答:“最小方位夹角”又称为最小扫掠角。当光线与墙面的夹角很小时,该束光线被认为是无效的。而“建筑朝向表”中更详细说明建筑的某个朝向(朝向和角度)所对应的日照有效时间段是多少。

在【日照标准】设置中,最小方位夹角和建筑朝向表任取一个,如果两个同时设定,则软件将采用“建筑朝向表”来进行规范。在进行【窗报批表】等操作时,表格中将显示被分析建筑窗户所对应的建筑朝向表中朝向范围的说明。

平面扫掠角在一定程度上反映了日照质量,对于东西向有日照要求的建筑,平面扫掠角的示意如下:

由外墙外表面左下角窗洞边缘至外墙内表面右上角窗洞边缘连接入射光线,可以看出此入射光线与外墙面夹角为光线通过窗洞射入室内的最小临界角度,小于此角度时入射光线将照射于窗洞两端的立墙上,无法射入室内。当入射光线夹角大于此角度时光线均可以照入室内,且此角度越接近90度光线越能完全进入,获得日照的效果越好。对于扫掠角的设置可以根

据建筑朝向、建筑墙体和窗户形式来确定,以北京市为例,参考的数值如下:

8

鸿业日照分析软件常见问题与解答

38. 辅助分析时对建设前不满足标准的窗户选择“保持现状”或“不再考虑”时,分析结果的区别是什么?

答:对于建设前不满足标准的窗户,如果选取了“保持现状”,在统计的分析结果中的“建设后增加的不满足日照要求”的窗户中将包括以前不满足现在仍然不满足要求的窗户。如果选择“不再考虑”,则在建筑设后不再考虑其他建筑对他的影响,在建设后增加的窗户中也不再进行统计。

39. 为什么建筑南面的窗户计算出来的日照时间总是0,但是前面并没有遮挡物,是什么原因?

答:原因有以下三种:

①窗户在布置时,窗户的编号如果在建筑里面,那么窗户一定是布反,应及时纠正。 ②手工复制窗户时,如果窗户的中线布置在墙线中心以内,则软件会认为窗户布在墙里,因此计算结果为0。

③图面单位是毫米,当墙线非水平,有较小角度,布出来的窗户有时在墙内。解决方法:将图形缩放为米后,再布置窗户即可。

40. 问题1:为什么窗日照时间有时少于沿面分析、沿线分析、单点分析的结果?

问题2:沿线分析和单点分析的结果与窗报批表等不一致,是什么原因?

答:在确保分析时采用的日照标准一致,所选的遮挡建筑一致的前提下,从以下内容来理解窗日照时间和沿面、沿线、单点分析之间的关系。因为各类辅助分析(沿面、沿线和单点分析)工具提供大范围粗粒度的日照分析,主要起到了解日照总体分布情况的作用,而窗日照的计算规则要比辅助分析严格,例如:满窗日照要求窗户左右下角点日照时间的交集部分为最终的窗日照结果,而沿面分析、沿线分析和单点分析只是单点的日照。

注意:由于分析方法的自身的精细程度和方式,通常情况下日照时间的变化规律如下: 平面分析 > 立面分析 > 沿线分析 > 窗户分析 左侧的计算范围广但是比较粗略,右侧的计算范围较小但是更接近实际情况。例如平面分析存在网格横竖向间距的设置,满窗户分析要考虑左右两点的公共日照时间,窗户、沿线和立面分析要考虑最小墙面光线夹角等因素。无论是哪种分析方式,在了解其原理之后都可以用日照圆锥(即【绘圆锥面】功能)来详细检验和查找区别。

41. 为什么立面分析和平面分析的等时线常有轻微错位现象,不能准确连接在一起? 答:这两种分析都是按照网格精度取点计算,因此精度受到网格密度的制约;另外由于建筑物形状各异,立面分析和平面分析的网格并不是恰好对齐;立面分析需要考虑到最小扫掠角,因此计算时间可能略少于同一位置的平面分析时间。

如果把平面分析和立面分析的网格设置的更小(200mm),可看到两者的等时线比较接近。前

9

鸿业日照分析软件常见问题与解答

提是最小扫掠角设置为0。

10

…… 此处隐藏:1150字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
鸿业日照分析软件常见问题与解答2016(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616606.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)