第三节 掘进工作面的支护质量

1、支护材料的规格、尺寸必须符合设计要求。

2、架设支架符合质量标准,保证腿梁接口吻合、端正、帮顶背实,棚距符合设计要求,构件齐全。

3、锚网巷道应优先选择冷拔丝经纬网或冷拔丝塑料网,锚杆、锚索拉拔力达到要求。所有锚杆都要进行二次紧固,扭矩力达到要求。金属网的联网必须实现搭接,搭接宽度不得小于10公分,且采用双排联网,双排联网的连接点应采用三角形布置,连接点与点之间不大于200mm,联网扎丝采用直径大于2mm的铁丝,双股连接,拧接不少于3圈,必须使用专用联网勾进行联网。

4、煤巷锚杆支护应加强锚固力的检查,锚固力不得低于回采巷道锚网(含钢带、锚索)支护技术规定(试行)》的要求,临时支护应做到有效承载。

5、每个锚网支护的掘进工作面都必须备有10架以上与所施工巷道相同断面尺寸的金属支架及相应的背板、撑木等,一旦围岩条件发生变化便于及时改变支护形式。

6、锚网支护巷道。在急倾斜煤层施工中,锚索(杆)应与煤层层理有一定夹角且锚索锚入稳定煤、岩层长度不少于1米。在缓倾斜煤层施工中,锚索(杆)应垂直顶板层理且锚索锚入稳定煤、岩层长度不少于1米。

7、如果遇地质构造地段,需进行锚喷支护时,锚喷支护的巷道要及时初喷跟迎头,混凝土喷射前必须冲洗岩帮,喷射后要养护。初喷的厚度要达到30毫米以上。复喷达到设计厚度,滞后的距离必须在作业规程中明确规定。

22

第四节 严格执行敲帮问顶制度

1、每班作业前,队、班、组长必须提前进入掘进工作面,全面检查安全情况,确认无危险时方准作业人员进入工作面作业,班中要经常全面检查安全隐患,确保作业人员作业安全。

2、掘进工作面每次在打眼、放炮、出渣等工序中,必须随时进行敲帮问顶及时将离层煤、岩撬掉,待顶板妥善处理后再进行作业。

3、掘进工作面人员必须随时进行敲帮问顶,认真检查作业地点顶板、煤壁、支护等情况,当发现危险时,必须立即采取措施,进行处理。

4、掘进工作面必须配备一定数量的撬杠,长度和规格根据不同使用地点在作业规程中明确规定,并指定存放地点。

附图:

1、1418回风石门平面图 2、巷道断面图 3、巷道临时支护图

4、1418回风石门掘进贯通前、贯通后通风、避灾系统图 5、1418回风石门监测监控系统示意图