建筑电力工程安装管理办法(3)
8).发电机本体和机械部分及不间断电源装置的可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。
3.控制配电箱、控制箱的安装规范
1).柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;门
和框架的接地端子与装有电器的可开启门之间应有裸编织铜线连接,且有标识。
2).配电箱安装应牢固,其垂直偏差小于3mm。配电箱(盘)内外应清洁整齐,油漆完整,规格型号与图纸相符,严禁用气割,活动门应有软线接地,其二端应用卡子固定。 3).柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。
4).照明配电箱(盘)安装时,内部配线整齐,且无绞接,导线连接紧密、不伤芯线、不断股,垫圈下螺栓两侧压的导线截面相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等部件齐全。
5).照明配电箱(盘)内开关动作灵活可靠,带漏电保护的回路,动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S。
6).照明配电箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)的汇流排,零线和保护接地线分别经汇流排配出。
7).柜、屏、台、箱、盘间配线:电流回路应采用额定电压不低于750V,芯线截面积不小于2.5mm的铜芯绝缘线缆;除电子元件回路及类似回路外,其他回路应采用额定电压不低于750V,芯线截面不小于1.5mm的铜芯绝缘线缆,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识。
8).低压成套配电柜交接试验应符合下列规定:每路配电开关及保护装置的规格、型号、应符合设计要求。相间和相对地间绝缘电阻值应大于0.5MΩ;电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV。当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间1分钟,无击穿闪络现象。
2
2
4.控制照明、电气元件安装规范
1).安装灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识,灯具回路控制应与配电箱及回路标识一致,开关与灯具控制顺序相对应,成排照明灯具距地面高度小于2.4m,应有专门接地线。
2).建筑物景观照明灯具的金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识;每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值应大于2MΩ;在人行道等人员往来频繁等场所安装的落地式灯具,无围栏防护时,安装高度应距地面2.5m以上。 3).灯具重量大于3kg时,应采用螺栓或预埋吊钩固定;灯具重量在0.5kg及以下时,可采用软电线自身吊装;大于0.5kg时的灯具采用吊链,软电线编叉在吊链内,使电线不受力;
每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个。
4).插座开关按图纸标高要求安装,箱盒内清洁,如铁制预埋盒则内部须防锈,插座右相
左零,开关向上为开,板面用两只同类螺丝固定,板面横平竖直,与墙面平整、清洁。 5).成排灯具必须横平竖直,允许偏差不大于3mm,楼梯灯安装保持上下一致,灯头线打缓冲结,并头线一定要搪锡压接;螺口灯具的相线必须接在中心触点的端子上。
6).插座离地面应不低于200mm,同一室内安装的插座应采用防触电保护措施的插座;成排安装的插座高低不应大于2mm,同一场所的三相插座、接线的相序一致。接地(PE)或接零(PEN)线在插座之间不串联连接。
7).开关、插座整洁无污迹。1.5m以下安装的插座应采用防触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm;接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。
8).照明灯开关距地面高度宜为1.3m,开关、插座距门口为150-200mm,开关不宜装在门后,出水口大案下方不要有插座和开关,左右距离有20mm。
9).开关位置应与灯头位相对应,同一室内开关方向应一致。暗盒要平整,不能超出墙平面,安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底,线管要低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母,开关、插座分别要在同一水平
5.控制避雷接地系统安装规范
1).人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点;测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
2).埋设在人行通道处的防雷接地的人工接地装置的接地干线埋地深度不应小于1m,且采用均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面;接地模块顶面埋深不应小于0.6m,角钢等模块间距不应小于模块长度的3~5倍;接地模块埋设基坑一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,在开挖深度内详细记录地层情况;接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层良好接触。
3).设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m;钢管、角钢、园钢等接地极应垂直埋入地下,间距不小于5m。接地装置应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;园钢与园钢搭接为园钢直径的6倍,双面施焊;园钢与扁钢搭接为园钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;焊接接头除埋设在混凝土中的以外,
都有防腐措施。
4).暗敷在建筑物抹灰层内的避雷引下线应有卡钉分段固定;明敷的引下线应平直、无急弯,与支架焊接处,应防腐处理。
5).变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接,利用金属构件,金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。 6).接地体常采用管桩内二根主筋与40X4镀锌扁铁在基础底部焊接连接成网作接地体,其电阻不大于1欧姆。
7).避雷系统与保护接地为联合接地方式,接地体二者共用,利用柱内直径大于16两根主筋,上与避雷带焊接,下与基础内接地体焊接作避雷引下线。
8).接地线在穿墙壁、楼板时,应加套钢管或其他坚固的的保护套管,钢套管应与接地线做电气连接。
9).建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。
10).建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接形成环形网络,环形网络应就近与等电位的联结干线或局部等电位箱连接。支线之间不应串联连接。
11).等电位联结的线路最小允许截面为:铜质干线16(mm),铜支线6(mm);钢质干线50(mm),钢支线16(mm)。
2
2
2
2
<四>.工作方法: 1.事前控制
1).图纸会审,弄懂图纸设计的要求及工作原理,不仅要将图纸上存在的问题找出来,与设计人员商讨解决办法,更主要能对图纸熟悉运用。
2).施工方案需务实,施工组织、质量、安全管理保证体系健全。人员落实到位,并须直接参与工程项目的现场管理。
3).与其它工种的协调控制,在各专业系统工程中其施工线路走向,轴线标高位置有无相互妨碍、矛盾之处,是否能在现行允许的前提下协调解决,均须事前提出,最好在图纸会审时就能提出来磋商解决。
4).进场材料报验:核查材料报验手续是否符合要求,材料的质保资料是否齐全、真实、有效,外观、尺量质量是否达到要求。对需复试的材料由监理取样员见证取样进行送检、复
试,合格后再签批同意使用。
5).依法定程序批准进入现场的新材料、设备和器具除 …… 此处隐藏:2184字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C