导读: 18).电线、电缆接线必须正确、并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。低压电线和电缆、线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编制线,其截面积不应

18).电线、电缆接线必须正确、并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。低压电线和电缆、线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编制线,其截面积不应小于表3规定。

表3 电线芯线和接地线截面积(mm)

电缆芯线截面积 120及以下 150及以上 16及以下

接地线截面积 16 25 同芯线截面积 2

2.控制柴油发电机、变压器等变电设备安装规范

1).变压器低压侧中性点、箱式变电所的N母线和PE母线均与接地装置引出的接地干线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE);所有连接应可靠、紧固件及防松部件齐全。

2).箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周边排水畅通。用地脚螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;自由安置的应垫平放正。 3).变压器安装轴线位置应正确、附件齐全。

4).有载调压开关的变压器应按产品技术文件要求检查传动部分,其润滑应良好,动作灵活,点动给定位置与开关实际位置一致,自动调节符合产品技术文件要求。

5).箱式变电所内外涂层完整,无损伤,有通风口的风口防护网完好,高低压柜内部接线完整,低压每个输出回路标记清晰、名称准确。

6).柴油发电机馈电线路连接后,两端相序必须与原供电系统的相序一致;发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接相连、螺栓防松部件齐全,且有标识。

7).发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值与不间断电源装置间连接的线间、线对地间绝缘电阻值均应大于0.5MΩ;塑料绝缘电缆馈电线路直流耐压试验为2.4KV,时间15分钟,泄漏电流稳定,无击穿现象。