35kV及以上输电线路施工质量验评办法 - 图文
35kV及以上输电线路施工质量验评办法
通 用 要 求
3.0.1本标准将一条或一个标段的架空电力线路工程定为一个单位工程;每个单位工程分为若干个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程中又分为若干相同单元工程;每个单元工程中有若干检查(检验)项目。架空电力线路工程类别划分表3.0.1
表3.0.1架空电力线路施工工程类别划分
单位工程 分部工程 分项工程 1.路径复测 2.普通基础坑分坑 土石方工程 3.拉线基础坑分坑 4.掏挖式基础坑分坑 5.施工基面及电气开方 1.现浇铁塔基础 2.现浇拉线塔基础 3.预制装配基础 4.混凝土杆预制基础(三盘) 架 空 电 力 线 路 工 程 基础工程 5.岩石、掏挖式基础 6.桩式基础 (1)灌注桩基础 (2)贯入桩基础 7.其他特殊基础 1.自立式铁塔组立 2.拉线铁塔组立 杆塔工程 3.混凝土杆组立 4.烟囱塔组立 1.导地线展放 架线工程 2.导地线连接管 3.紧线 4.附件安装 接地工程 1.表面式接地装置 2.深埋式接地装置 单元工程 单位 耐张度 基 基 基 基、处 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 千米 个 耐张段 基 基 基 处 质量要求和检查方法 见表5.1.2 见表5.1.3 见表5.1.4 见表5.1.5 见表5.1.6 见表5.2.1 见表5.2.2 见表5.2.3 见表5.2.4 见表5.2.5 见表5.2.6 见表5.2.7 见表5.3.1 见表5.3.2 见表2.3.3 塔头见表5.3.1,塔身见火建土建部分 见表5.4.1 见表5.4.2 见表5.4.3 见表5.4.4 见表5.5.1 见表5.5.2 见表5.6.1 线路防护设施 见5.6 3.0.2检查(检验)项目分类原则
检查(检验)项目分为:关键项目、重要项目、一般项目与外观项目。
关键项目:系指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。
重要项目:系指影响工程结构及尺寸但可修补和返工处理的项目。
一般项目:系指一般不影响施工安装和运行安全的项目。 外观项目:系指显示工艺水平、环境协调及美观的项目。 3.0.3 施工质量评定标准是按单元工程、分项工程、分部工程、单位工程制定的,均分为优良、合格与不合格三个等级,具体定为:
1、单元工程 (1)优良级:
关键项目必须100%地符合本标准的优良级标准; 重要项目、一般项目和外观项目必须100%地达到本标准的合格级标准;
全部检查项目中有80%及以上达到优良级标准。 (2)合格级:
关键项目、重要项目、外观项目检查中达到优良级标准者不及80%,但必须100%地达到合格级标准;
一般项目中,如果有一项未能达到本标准合格级规定,
但不影响使用者,可评为合格级。
(3)不合格级:
关键项目、重要项目、外观检查项目中有一项或一般检查项目有两项及以上未达到本标准合格级规定者。
2、分项工程 (1)优良级:
该分项工程中单元工程100%达到合格级标准,且检查(检验)项目优良数达到该分项工程中检查(检验)项目总数的80%及以上者。
(2)合格级:
该分项工程中单元工程100%达到合格级标准者。 (3)不合格级:
分项工程中有一个及以上单元工程未达到合格级标准者。
3、分部工程 (1)优良级:
分部工程中分项工程100%合格,并有80%及以上达到优良级,且分部工程中的检查(检验)项目优良级数目达到该分部工程中检查(检验)项目总数的80%及以上者。
(2)合格级:
分部工程中分项工程100%达到合格级标准。 4、单位工程:
(1)优良级:
分部工程中分项工程100%合格,并有80%及以上达到优良级,且分部工程中的检查(检验)项目优良级数目达到该分部工程中检查(检验)项目总数的80%及以上者。
(2)合格级:
分部工程中分项工程100%达到合格级标准。 (3)不合格级“
单位工程中有一个及以上单元工程未达到合格级标准者。
3.0.4不合格项目处理及处理合格后的质量评定: 1、凡不合格的工程项目在竣工验收前一经发现即自行处理者,仍按本标准规定参加评定。
2、凡关键项目、重要项目在竣工验收中发现有不合格工程项目者,一次修复达优良者仍可评为优良级,否则不得评为优良级。
3、凡不合格项目,经设计者研窟同意且业主认可,可降低要求或加固处者仍可准予合格,但该项目不得评为优良级。
3.0.5工程优良率及一次验收合格率为工程质量评定依据,其计算公式如下:
优良率=达到优良级检查(检验)项目数/全部检查(检验)项目数。
一次验收合格率=一次验收合格的检查(检验)项目数/全部检查(检验)项目数。
5 质量检验评定标准及检查方法
5.1 土石方工程
5.1.1线路路径复测及基础坑、拉线坑的分坑与开挖,施工基面及电气开方是土石方工程的重要工序,应随时做好施工检查记录。除岩石基础坑、掏挖(掏挖式、岩石嵌固式)基础坑需做质量评定外,其余不进行质量评定。
5.1.2线路路径复测应按表5.1.2的质量要求和检查方法逐基逐点进行全线检查。
表5.1.2线路路径复测质量要求及检查方法(线表)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 检查(检验)项目 转角桩角度 档距 %La 被跨越物高程m 杆(塔)位高程m 地形凸起点高程m 直线桩横线路mm 被跨越物与邻近杆(塔)位距离%L 地形凸起点、风偏危险点与邻近杆(塔)位距离 %L′a b检验标准(允许偏差) 1′30″ 1 0.5 0.5 0.5 50 1 1 检查方法 经纬仪复测 经纬仪塔尺复测 经纬仪测量 经纬仪测量 经纬仪测量 经纬仪定线、钢尺测量 用经纬仪塔尺复测 用经纬仪塔尺复测 a L为档距,L′为被跨越物或地形凸起点、风偏危险点与邻近杆(塔)位的水平距离。 b 地形凸起点是指地形变化较大,导线对地距离有可能不够的地形凸起点。
5.1.3普通基础坑分坑和开挖应按表5.1.3的质量要求及检查方法逐基进行检查。
…… 此处隐藏:567字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C