教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

输变电工程初步设计内容深度规定-110(66)kV变电站分册(征求意见(6)

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: Q/GDWXXX—2010 设计技术原则及接触电势和跨步电势计算结果,需要采取特殊降阻、隔离措施时应详细说明并进行接地方案的技术经济比较。说明二次设备对接地的要求。 6.7 电缆设施 6.7.1 说明站区电缆构筑物型式及尺寸

Q/GDWXXX—2010

设计技术原则及接触电势和跨步电势计算结果,需要采取特殊降阻、隔离措施时应详细说明并进行接地方案的技术经济比较。说明二次设备对接地的要求。

6.7 电缆设施

6.7.1 说明站区电缆构筑物型式及尺寸、电缆/光缆敷设方式的选择。 6.7.2 应说明电缆及其构筑物采取的防火和阻燃措施。 6.8 电气部分图纸

6.8.1 电气专业图纸可参考表6.8.1所示编制,各工程视具体情况确定。 表6.8.1电气部分图纸目次 序号 1 2 3 4 5

6.8.2 图纸深度要求 1 电气主接线图

应表示主变压器与各级电压母线的连接。表示各级电压的电气接线方式及设备配置情况。表示中性点接地方式及补偿设备。标注图中设备和导体的型号及其主要技术规范。各级电压出线回路应标注名称。应绘出远景接线示意图(一般可在图纸右上角表示);对工程的原有部分、本期及预留扩建应加以区分。

2 电气总平面布置图

应表明主要电气设备、站区建(构)筑物、电缆隧(沟)道及道路等的布置。应表示各级电压配电装置(户外)的间隔配置及进出线排列。母线和出线宜标注相序。布置图应表明方位、标注位置尺寸,并附必要的说明及图例。

3 各级电压配电装置平断面图

应表示出配电装置的布置(包括设备、构架、母线等各设施的安装布置,以及导线引接方式)。平面图应表示进出线排列及间隔配置;表示出通道、走廊等

12

图纸名称 电气主接线图 电气总平面布置图 各级电压配电装置平断面图 站用电接线图 全站直击雷保护范围图 比例 - 1:1001:500 1:1001:500 - 1:2001:500 备注 包括各比较方案 ~包括各比较方案 ~包括各比较方案 ~推荐总平面方案 Q/GDWXXX—2010

设施,并标注布置尺寸及母线和进出线相序(当电气总平面图能清楚表示时,此图可省略)。

屋内配电装置宜绘制配置接线。

断面图应按不同类型间隔出图,并表明设备安装位置、尺寸、标高、导线引接方式、电气距离校验等(常规配电装置可只出代表性断面),且宜有本间隔的接线示意图。

4 站用电接线图

应表示站用工作电源的引接方式。应表示站用母线的接线方式。标注开关柜型号、回路名称、主要设备及元件规范等.

5 全站直击雷保护范围图

应表示需要进行保护的电气设备、建构筑物的平面布置,并标注其高度。应表示避雷针(线)的布置位置,并标注其高度。应绘出对不同保护高度的保护范围。宜将保护范围计算结果列表于图中。

6.9 计算项目及其深度要求

6.9.1 电气部分计算项目见表6.9.1,具体工程可视需要增减。计算书底稿不列入设计文件,一般只引述计算条件和计算结果,但必须存档妥善保存,以备查用。 序号 1 2 3 4 5 6 计算项目名称 表6.9.1电气部分计算项目目次 备注 工程需要时进行 工程需要时进行 短路电流计算及主要设备选择 站用电负荷及站用变压器选择 导体的电气及力学计算 配电装置的电气校核计算 接地计算 防雷保护范围计算 6.9.2 计算书深度

1 短路电流计算及主要设备选择

说明短路电流计算的依据和条件(包括计算接线、运行方式及系统容量等),并列出短路电流计算结果。对导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的开断电流应进行选择计算和校验。

本项计算的成品应包括:短路电流计算阻抗图、短路电流计算结果表。

13

Q/GDWXXX—2010

2 站用电负荷及站用变压器选择

应进行站用电负荷统计和计算,并编制负荷计算及站用变压器容量选择表。 3 导体的电气及力学计算 应进行导体的电气及力学计算。 4 配电装置的电气校核计算

根据工程具体情况,对配电装置间隔宽度、架构的高度、宽度、母线最大弧垂以及各种状态的电气净距进行校验。

5 接地计算

应计算接地电阻、接地装置截面、接触电势、跨步电势。 6 防雷保护范围计算

计算结果列入防雷保护范围图。

7二次系统

7.1系统继电保护及安全自动装置 7.1.1一次系统概况

简述一次系统的概况和特点。 7.1.2现状和存在的问题

概述与本工程有关的系统继电保护现状,包括配置、通道使用情况、运行情况,并对存在的问题进行分析。

7.1.3系统继电保护配置方案

分析一次系统对继电保护配置的特殊要求,论述系统继电保护配置原则。提出与本工程相关线路保护、母线保护、自动重合闸、故障录波器等的配置方案。

1对于线路改接(或π接),当对侧保护需要调整时,应提出相应的保护设备配置或改造方案。

2 当采用分布式母差、分布式故障录波时,应论述其必要性及实施方案。 3 当采用测控保护一体化装置时,应论述其必要性及实施方案。 7.1.4备用电源自动投切装置

根据需要提出各电压等级备用电源自动投切装置配置方案。

14

Q/GDWXXX—2010

7.1.5 对相关专业的技术要求 1 对通信通道的技术要求

保护对通信通道的技术要求,包括传输时延、带宽、接口方式等。 2 提出对电流及电压互感器、断路器、直流电源等的技术要求,当采用电子式互感器时,应论述保护对不同类型互感器的适应性及其解决方案。

3 当变电站采用智能设备时,应提出继电保护对过程层设备的接口要求和方案。

4提出系统继电保护与变电站自动化系统接口设计方案,说明继电保护设备通信规约要求,对于改扩建变电站,新配置继电保护装置规约与原有保护装置不一致时,应提出解决方案。

7.2 系统调度自动化 7.2.1 现状及存在的问题

概述与本工程相关的调度端能量管理系统、调度数据网络及安全防护等的现状及存在问题。

7.2.2 远动系统

根据调度关系,提出远动系统配置方案,明确技术要求及远动信息采集范围和传输要求。

7.2.3 电能计量装置及电能量远方终端 1 现状及存在的问题

简述与本工程有关的电能量计量(费)系统现状及存在的问题。 2 电能计量装置及电能量远方终端配置

根据各相关电网电能量计量(费)建设要求,提出本工程计费、考核关口计量点设置原则,明确关口表和电能量采集处理终端配置方案,提出电能量信息传送及通道配置要求。当采用电子式互感器时,论述计费关口表适应性及精度要求。

7.2.4 调度数据通信网络接入设备

根据相关调度端调度数据通信网络总体方案要求,分析本工程在网络中的作用和地位,提出本工程调度数据通信网络接入设备配置要求、网络接入方案和通道配置要求。

7.2.5 二次系统安全防护

15

Q/GDWXXX—2010

根据相关调度端和变电站二次系统安全防护总体要求,分析本工程各应用系统与网络信息交换、信息传输和安全隔离要求,提出二次系统安全防护分区方案、设备配置要求及示意图。

7.2.6 相关调度端系统

根据电网二次系统规划及可研结论,结合本工程建设情况、如需完善和改造相关调度端主站系统,初步设计阶段应根据合同要求同步开展相关单项工程设计,提出设备配置方案和投资概算。

7.3系统及站内通信 7.3.1 通信现状

叙述与变电站相关的电力系统通信现状,包括传输型式、电路制式、电路容量、组网路由、设备配置、相关光缆情况等。

7.3.2 通道要求

根据调度组织关系、运行管理模式和电力系统接线,提出线路保护、安全自动装置、调度自动化等相关信息系 …… 此处隐藏:1538字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

输变电工程初步设计内容深度规定-110(66)kV变电站分册(征求意见(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613851.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)