教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

输变电工程初步设计内容深度规定-110(66)kV变电站分册(征求意见(10)

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: Q/GDWXXX—2010 当水量、水压不足时采取的措施,并说明调节设施的容量、材质、位置及加压设备选型。对扩建工程应简述现状。 3 管材、接口及敷设方式。 8.4.3 排水系统 1 说明设计采用的排水方式、排水出路及排水口

Q/GDWXXX—2010

当水量、水压不足时采取的措施,并说明调节设施的容量、材质、位置及加压设备选型。对扩建工程应简述现状。

3 管材、接口及敷设方式。 8.4.3 排水系统

1 说明设计采用的排水方式、排水出路及排水口处理方案。如需要提升,则说明提升位置、规模,提升设备选型及设计数据,构筑物形式,占地面积,紧急排放的措施等。

2 说明生活(生产)排水系统的排水量。当污水需要处理时,应分别说明排放量、水质、处理方式,工艺流程、设备选型、构筑物概况以及排放标准等。

3 说明主变压器事故排油系统。

4 说明雨水排水采用的暴雨强度公式(或采用的暴雨强度)、重现期、雨水排水量等。

5 管材、接口及敷设方式。 8.4.4 防洪排涝

1 变电站站区山洪设计流量或站址附近水域的洪水位或内涝水位。 2 站区防洪(或防内涝)措施。 8.5 采暖通风与空气调节 8.5.1 设计原始资料

1 采暖、通风、空调设计所采用的气象数据,包括室外干球温度、相对湿度、大气压力、主导风向及风速等。

2 室内设计参数。根据相关工艺专业的要求及相关规程规范中的规定,列出各建筑物(房间)室内设计参数。

8.5.2 采暖方案及设备选型

说明变电站属采暖区、过渡区,是否设置集中采暖系统。 1 计算采暖热负荷。

2 说明采暖加热设计及主要设备的性能参数、供暖热媒参数、站区内采暖管道的敷设方式。

3 说明散热器的设置及布置方式、采暖管道及保温材料的选择。

4 当采用新型采暖方式时,应论述其必要性并进行经济技术分析,必要时应

27

Q/GDWXXX—2010

专题论述。

8.5.3 通风方案及设备选型

1 有事故排风要求或降温通风要求的电气设备间,应说明其通风方式、通风风量确定原则、设备选型及参数、室内气流组织形式、通风和降温设备的运行方式。

2 对于容易产生易燃易爆或有害气体的房间(如蓄电池室、采用SF6断路器的GIS室)应说明通风量计算原则、通风方式、设备选型、防腐、防爆措施等。

3 应说明各通风系统的防火措施。 8.5.4 空调方案及设备选型 1 计算空调冷、热负荷。

2 对室内温、湿度有要求的房间,应分别说明空调设备的选型、参数和运行方式。

3 采用变频多联空调系统的站内建筑,应说明空调系统选型、主要参数、室内机的型式和运行方式。

8.5.5 采暖、通风及空调系统的控制

说明采暖、通风及空调系统的自动控制系统。 8.5.6 采暖、通风及空调系统的节能措施

说明采暖、通风及空调系统的节能方案和节能设备。 8.6 土建部分图纸 8.6.1 土建部分图纸目次表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 图纸名称 站区总体规划图 总平面布置图 竖向布置图 进站道路平面布置图和纵断面图 土方平衡图 生产建筑物平、立、剖面图 辅助、附属建筑物平、立、剖面图 各级电压构架透视图 28

比例 1:5001000 ~1:200~500 1:200~500 1:200~500 1:200~500 1:100~200 1:100~200 - 备注 包括主要技术经济指标表 可与站址位置图合并 可与总平面布置图合并 根据需要 附土石方工程量指标 根据需要增加不同方案 根据需要 包括主要材料表 Q/GDWXXX—2010

9 10 11 站区给排水及消防管线总平面图 供水系统图 排洪设施方案图 根据需要 根据需要 可与总平面布置图合并 注:可根据工程具体情况增减出图内容、调整比例。

8.6.2图纸深度要求 1 站区总体规划图

应表示站址位置与城镇的相对位置关系、进站道路及引接点、进出线走廊规划、取排水点和给排水管线,对改造或还建道路、沟渠等设施的规划方案图。

应表示站址范围内已有地物及需拆除的地物;测量坐标网,坐标值,场地范围的控制点测量坐标,站区围墙控制点坐标;指北针或风玫瑰图;站区场地设计地面高程(标高);进站道路及站区征地范围,规划容量的站区用地范围,本期工程的征地面积指标表。

2 总平面布置图

应表示站区范围内测量坐标网,坐标值,站区围墙控制点坐标;进站道路及站区征地范围;规划容量的站区用地范围,分期建设的建(构)筑物;主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数、间距,标注其定位坐标(或定位尺寸);站区场地设计地面标高,主要生产建筑室内地坪的设计标高;站内道路的布置、连接及控制点坐标(或定位尺寸);上下水管及电缆沟的布置,控制点及排放出口标高。挡土墙、护坡等设施的布置;指北针或风玫瑰图;主要技术经济指标表、图例和站区建构筑物一览表(表明建构筑物名称,分期建设项目,占地面积);说明栏内注写:尺寸单位、比例、地形图的测绘单位、日期,坐标及高程系统名称(如为场地建筑坐标网时,应说明其与测量坐标网的换算关系),补充图例及其他必要的说明等。

3 竖向布置图

场地范围的测量坐标值(或注尺寸);场地四邻的道路、地面、水面,及其关键性标高;保留的地形、地物;建筑物、构筑物的名称(或编号)、主要建筑物和构筑物的室内外地面设计标高;主要道路的起点,变坡点、转折点和终点的设计标高,以及场地的控制性标高;用箭头或等高线表示地面坡向,并表示出护坡、挡土墙、排水沟等;指北针;注明:尺寸单位、比例、补充图例;本图可视

29

Q/GDWXXX—2010

工程的具体情况与总平面图合并。

4 进站道路平面布置图和纵断面图

平面图包括路面标高、转弯半径、道路起始点及转弯交点坐标及标高、各分段里程数及自然地面标高和路面标高等。

纵断面图包括平曲线、竖曲线、各分段里程数及自然地面标高和路面标高、跨道路涵洞、涵管位置及标高、土方工程量等。

5 土方平衡图

10m×10m或20m×20m方格网及其定位,各方格点的原地面标高、设计标高、填挖高度,填区和挖区的分界线,各方格土方量、总土方量及工程量表(土方平衡表)。

6 建筑平面图

标明各建筑物承重结构的轴线,轴线编号,定位尺寸和总尺寸;各房间的平面布置(标出房间名称)。配电装置应表示出线位置。绘出主要结构和建筑构配件,如非承重墙、壁柱、门窗、楼梯、中庭(及其上空)、夹层,平台、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水明沟等的位置;表示水池、卫生器具等的位置;标明室内、外地面设计标高及地上、地下各层楼功能房间及区域楼地面标高;标明指北针(画在一层平面);标明剖切线及编号;列出各层建筑面积(一层平面图上一并标出单体建筑总面积);标明图纸名称,比例。

7 建筑立面图

标明两端的轴线和编号;标明立面外轮廓及主要结构和建筑部件的可见部分,如门窗、雨逢、檐口(女儿墙)、屋顶,平台、栏杆、坡道、台阶和主要装饰线脚等;标明平、剖面未能表示的屋顶及屋顶高耸物、檐口(女儿墙)、室外地面等主要标高或高度;标明图纸名称、比例。

8 建筑剖面图

剖面应剖在层高、层数不同、内外空间比较复杂的部位,剖面图应准确、清楚的表示出剖到或看到的各相关部分内容,并应表示:主要内、外墙、柱的轴线及轴线编号;主要结构和建筑构造部件,如地面、楼板,屋顶、檐口、女儿墙、吊顶、梁、柱、门窗、楼梯、平台、雨篷、阳台、地沟、地坑、台阶、坡道等;各层楼地面和室外标高,以及室外地面至建筑檐口或女儿墙顶的总高度,各楼层

30

Q/GDWXXX—2010

之间尺寸及其他必需的尺寸等;图纸名 …… 此处隐藏:1719字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

输变电工程初步设计内容深度规定-110(66)kV变电站分册(征求意见(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613851.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。