输变电工程初步设计内容深度规定-110(66)kV变电站分册(征求意见(13)
Q/GDWXXX—2010
编制年价差(设备、材料、机械价差)计算表,勘测设计费计算表,可行性研究与概算投资对比表、本工程与国家电网公司输变电工程通用造价对比分析表、外委设计项目的概算表、特殊项目的依据性文件、超限设备的运输咨询报告。
15 附件
当取得以下文件时,应作为初步设计附件列入: 1 项目核准批复文件。
2 城乡规划、建设用地、水土保持、环境保护、防震减灾、地质灾害、压覆矿产、文物保护、消防和劳动安全卫生等相关有效文件。
3 变电站建设所涉及到的有关单位和部门如:通信、军事、航空、航道、河道、公路、铁路、管道、市政、水利、供电、供水、林业等相关单位的初步原则协议、会议纪要和摘要等。
4 按合同规定与有关单位的设计分工协议。 5 外委项目有关协议。
6 上级部门有关文件、批文;与本工程有关的其他协议和会议纪要。
37
Q/GDWXXX—2010
附录 本规定用词说明
执行本规定条文时,要求严格程度的用词,说明如下,以便在执行中区别对待。
表示很严格,非这样做不可的用词: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。
表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。
表示允许有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。
条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行的写法为“按……执行”或“符合……要求”。非必须按所指的标准、规范或其他规定执行的写法为“参照……”。
38
Q/GDWXXX—2010
国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定
(110(66)kV变电站)
修订说明
为贯彻落实公司“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”的要求,规范工程设计工作,提高设计能力,全面推广应用国家电网公司标准化建设成果,推进基建新技术应用,适应坚强智能电网的建设要求,对原《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定(变电站)》(Q/GDW 166-2007)进行修订。
一、修订目的
本次修订,紧紧围绕坚强智能电网建设,加强设计管理,强化应用全寿命周期管理理念和方法,依托“三个目录”(标准化建设成果目录、基建新技术研究目录、基建新技术推广应用实施目录),提高“三通一标”应用率,推进新技术、新设备、新材料、新工艺的应用,进一步提高工程设计的精益化、标准化、规范化水平。
二、修订过程
本次修订采用统一组织、分工负责、定期协调的方式来完成。修订工作由国家电网公司基建部统一组织,国网北京经济技术研究院牵头协调,江苏省电力设计院、河南省电力勘测设计院、北京电力设计院分别负责330~750kV、220kV、110(66)kV专项的修订工作。
2010年4月8日,在北京召开修订工作启动会,征求了部分网省公司、建设管理、设计、设计评审等单位意见,明确了本次修订的目的意义、修订内容、工作分工和时间进度。
2010年4月28日,在北京召开修订工作第二次讨论会,明确了变电站专项的整体框架和章节安排,并对完成的初稿进行了评审。
2010年5月6日,在南京召开修订工作第三次讨论会,对修改稿逐条进行了讨论,深化细化部分专业内容,对部分章节进行了简化。
2010年5月19日,在北京召开修订工作第四次讨论会,对初步设计内容深度规定修改稿进行了逐条逐句的统稿,突出规定的统一性、适应性、先进性、可操作性,形成了征求意见稿。
39
Q/GDWXXX—2010
三、修订特点
本次修订,为适应电网建设新的要求,在标准化成果应用、新技术应用方面深化和细化了电气、土建等相关内容,补充和扩展了二次系统、征地拆迁和节能环保等相关内容,明确了智能变电站设计的相关要求。对于在可行性研究阶段已确定的结论,如电力系统部分,本次修订进行了简化。为进一步规范工程设计,分电压等级对变电站初步设计深度进行了差异化的规定,第一批变电站初步设计深度规定包括330~750kV、220kV、110(66)kV三本。
(一)章节划分
1.增加了专题报告及附件章节。
2.对110(66)kV变电站,由于其水工及暖通部分较为简单,合并到土建部分章节。
3.对110(66)kV变电站,取消了施工条件及大件设备运输方案章节。 (二)规范性引用文件
在遵守国家、行业标准的基础上,贯彻执行国家电网公司“三通一标”、“两型一化”及相关的管理文件,以及智能变电站的有关设计规范。
(三)总则
1.对变电站初步设计明确提出了“三通一标”、“两型一化”、积极应用新技术的建设要求。
2.充实完善了初步设计文件内容要求,增加了勘测报告及附件等内容,要求在初步设计阶段提供土壤电阻率测试结果。
3.明确了初步设计说明书的章节编制要求,进一步规范了工程设计。 (四)总的部分
1.增加了环境评价结论和征地拆迁及设施移改等小节内容。
2.深化、细化了工程设计必需的工程地质、水文地质和水文气象条件。 3.对标准化成果应用情况,要求填写成果应用表,并与通用造价进行投资对比分析,说明控制工程造价的措施。
4.要求说明新技术、新设备(新材料)、新工艺在工程中的应用情况。 (五)电力系统
1.对系统概况部分进行简化,仅简单说明可研阶段的结论。
2.主要电气参数:要求电气参数的确定应满足国网公司通用设备的选型要
40
Q/GDWXXX—2010
求,不满足时应说明理由。
3.根据110(66)kV变电站的特点,在主要电气参数和计算项目上进行了增减。
(六)电气部分
1.电气主接线:要求与通用设计及“两型一化”变电站建设设计导则一致。 2.主要设备选择:要求说明国网公司通用设备的选用情况;增加智能一次设备的必要性及方案论证、电子互感器的技术经济合理性分析、设备状态监测范围及参量和传感器安装方式的论述;提出新设备、新材料的应用要求,推广采用节能降耗、节约环保的新产品。
3.绝缘配合及过电压保护:对110(66)kV变电站,取消了雷电侵入波保护相关内容,简化了绝缘配合有关方面内容。
4.电气总平面布置及配电装置:要求说明国网公司通用设计的选用情况,并详细说明通用设计选用方案的适应性依据。对110(66)kV变电站,不要求进行方案比较。
5.站用电和照明:当采用备用电源时要求论述其方案。照明采用清洁能源时,要求论证必要性及进行经济技术分析。
6.图纸和计算:根据110(66)kV变电站的特点进行了增减,规范了工程设计。
(七)二次系统
1.系统继电保护及安全自动装置:增加了一次系统概况、现状和存在的问题、各电压等级备自投方案、分布式母差、故录的方案说明;对相关专业的技术要求中增加了智能站过程层方案,改扩建站对通信规约的解决方案;取消串补、故障测距、保护和故障信息录波管理子站的内容;取消组屏方案及互感器配置的说明。
2.系统调度自动化:取消相量测量装置的内容及组屏方案的说明。强调采用电子式互感器时,要求论述计费关口表适应性及精度要求。
3.变电站自动化系统:明确变电站的运行管理模式。采用智能变电站设计时,要求论述过程 …… 此处隐藏:1220字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C