教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

输变电工程初步设计内容深度规定-110(66)kV变电站分册(征求意见(13)

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: Q/GDWXXX—2010 编制年价差(设备、材料、机械价差)计算表,勘测设计费计算表,可行性研究与概算投资对比表、本工程与国家电网公司输变电工程通用造价对比分析表、外委设计项目的概算表、特殊项目的依据性文件、超限

Q/GDWXXX—2010

编制年价差(设备、材料、机械价差)计算表,勘测设计费计算表,可行性研究与概算投资对比表、本工程与国家电网公司输变电工程通用造价对比分析表、外委设计项目的概算表、特殊项目的依据性文件、超限设备的运输咨询报告。

15 附件

当取得以下文件时,应作为初步设计附件列入: 1 项目核准批复文件。

2 城乡规划、建设用地、水土保持、环境保护、防震减灾、地质灾害、压覆矿产、文物保护、消防和劳动安全卫生等相关有效文件。

3 变电站建设所涉及到的有关单位和部门如:通信、军事、航空、航道、河道、公路、铁路、管道、市政、水利、供电、供水、林业等相关单位的初步原则协议、会议纪要和摘要等。

4 按合同规定与有关单位的设计分工协议。 5 外委项目有关协议。

6 上级部门有关文件、批文;与本工程有关的其他协议和会议纪要。

37

Q/GDWXXX—2010

附录 本规定用词说明

执行本规定条文时,要求严格程度的用词,说明如下,以便在执行中区别对待。

表示很严格,非这样做不可的用词: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。

表示允许有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。

条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行的写法为“按……执行”或“符合……要求”。非必须按所指的标准、规范或其他规定执行的写法为“参照……”。

38

Q/GDWXXX—2010

国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定

(110(66)kV变电站)

修订说明

为贯彻落实公司“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”的要求,规范工程设计工作,提高设计能力,全面推广应用国家电网公司标准化建设成果,推进基建新技术应用,适应坚强智能电网的建设要求,对原《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定(变电站)》(Q/GDW 166-2007)进行修订。

一、修订目的

本次修订,紧紧围绕坚强智能电网建设,加强设计管理,强化应用全寿命周期管理理念和方法,依托“三个目录”(标准化建设成果目录、基建新技术研究目录、基建新技术推广应用实施目录),提高“三通一标”应用率,推进新技术、新设备、新材料、新工艺的应用,进一步提高工程设计的精益化、标准化、规范化水平。

二、修订过程

本次修订采用统一组织、分工负责、定期协调的方式来完成。修订工作由国家电网公司基建部统一组织,国网北京经济技术研究院牵头协调,江苏省电力设计院、河南省电力勘测设计院、北京电力设计院分别负责330~750kV、220kV、110(66)kV专项的修订工作。

2010年4月8日,在北京召开修订工作启动会,征求了部分网省公司、建设管理、设计、设计评审等单位意见,明确了本次修订的目的意义、修订内容、工作分工和时间进度。

2010年4月28日,在北京召开修订工作第二次讨论会,明确了变电站专项的整体框架和章节安排,并对完成的初稿进行了评审。

2010年5月6日,在南京召开修订工作第三次讨论会,对修改稿逐条进行了讨论,深化细化部分专业内容,对部分章节进行了简化。

2010年5月19日,在北京召开修订工作第四次讨论会,对初步设计内容深度规定修改稿进行了逐条逐句的统稿,突出规定的统一性、适应性、先进性、可操作性,形成了征求意见稿。

39

Q/GDWXXX—2010

三、修订特点

本次修订,为适应电网建设新的要求,在标准化成果应用、新技术应用方面深化和细化了电气、土建等相关内容,补充和扩展了二次系统、征地拆迁和节能环保等相关内容,明确了智能变电站设计的相关要求。对于在可行性研究阶段已确定的结论,如电力系统部分,本次修订进行了简化。为进一步规范工程设计,分电压等级对变电站初步设计深度进行了差异化的规定,第一批变电站初步设计深度规定包括330~750kV、220kV、110(66)kV三本。

(一)章节划分

1.增加了专题报告及附件章节。

2.对110(66)kV变电站,由于其水工及暖通部分较为简单,合并到土建部分章节。

3.对110(66)kV变电站,取消了施工条件及大件设备运输方案章节。 (二)规范性引用文件

在遵守国家、行业标准的基础上,贯彻执行国家电网公司“三通一标”、“两型一化”及相关的管理文件,以及智能变电站的有关设计规范。

(三)总则

1.对变电站初步设计明确提出了“三通一标”、“两型一化”、积极应用新技术的建设要求。

2.充实完善了初步设计文件内容要求,增加了勘测报告及附件等内容,要求在初步设计阶段提供土壤电阻率测试结果。

3.明确了初步设计说明书的章节编制要求,进一步规范了工程设计。 (四)总的部分

1.增加了环境评价结论和征地拆迁及设施移改等小节内容。

2.深化、细化了工程设计必需的工程地质、水文地质和水文气象条件。 3.对标准化成果应用情况,要求填写成果应用表,并与通用造价进行投资对比分析,说明控制工程造价的措施。

4.要求说明新技术、新设备(新材料)、新工艺在工程中的应用情况。 (五)电力系统

1.对系统概况部分进行简化,仅简单说明可研阶段的结论。

2.主要电气参数:要求电气参数的确定应满足国网公司通用设备的选型要

40

Q/GDWXXX—2010

求,不满足时应说明理由。

3.根据110(66)kV变电站的特点,在主要电气参数和计算项目上进行了增减。

(六)电气部分

1.电气主接线:要求与通用设计及“两型一化”变电站建设设计导则一致。 2.主要设备选择:要求说明国网公司通用设备的选用情况;增加智能一次设备的必要性及方案论证、电子互感器的技术经济合理性分析、设备状态监测范围及参量和传感器安装方式的论述;提出新设备、新材料的应用要求,推广采用节能降耗、节约环保的新产品。

3.绝缘配合及过电压保护:对110(66)kV变电站,取消了雷电侵入波保护相关内容,简化了绝缘配合有关方面内容。

4.电气总平面布置及配电装置:要求说明国网公司通用设计的选用情况,并详细说明通用设计选用方案的适应性依据。对110(66)kV变电站,不要求进行方案比较。

5.站用电和照明:当采用备用电源时要求论述其方案。照明采用清洁能源时,要求论证必要性及进行经济技术分析。

6.图纸和计算:根据110(66)kV变电站的特点进行了增减,规范了工程设计。

(七)二次系统

1.系统继电保护及安全自动装置:增加了一次系统概况、现状和存在的问题、各电压等级备自投方案、分布式母差、故录的方案说明;对相关专业的技术要求中增加了智能站过程层方案,改扩建站对通信规约的解决方案;取消串补、故障测距、保护和故障信息录波管理子站的内容;取消组屏方案及互感器配置的说明。

2.系统调度自动化:取消相量测量装置的内容及组屏方案的说明。强调采用电子式互感器时,要求论述计费关口表适应性及精度要求。

3.变电站自动化系统:明确变电站的运行管理模式。采用智能变电站设计时,要求论述过程 …… 此处隐藏:1220字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

输变电工程初步设计内容深度规定-110(66)kV变电站分册(征求意见(13).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613851.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。