许昌市给水排水管道设计说明(7)
第三章 污水管道系统的设计
3.1 污水定线及设计流量计算
3.1.1 在小区平面图上布置污水管道
从城镇平面图上可知该区地势较为复杂,坡度较大,有明显分水线、可划分为好多个排水流域。街道支管布置在街区地势较低一侧的道路下,干管基本上与等高线垂直布置,主干管布置在地势较低的河岸一册,基本上与等高线平行。整个管道系统呈低边式形式布置。
3.1.2 污水设计流量的计算
污水管道的设计流量包括生活污水设计流量和工业废水设计流量两大部分。 1、生活污水设计流量
查居民生活污水量定额,通常生活污水量为同周期给水量的80%-90%,给水量采用240L/(人.d),假定该区给水排水系统完善,则综合生活用水定额为240×90.0%=216L/(人.d)。则生活污水Q=216×733000/86400=1832.5L/s,由教材表8-1生活污水量总变化系数求得当≥1000时,总变化系数取KZ=1.3故
Q=1.3×1981.8=2382.25L/s
其比流量为q生=2576.34/7330=0.351L/(s.ha)
/Q1?qNKZ
24?3600式中Q1——居民生活污水设计流量(L/s);
q——居民生活污水量定额(L/人*d); N——设计人口数(人);
17
Kz——生活污水量总变化系数;
2、工厂废水流量设计
(1)工业企业生活污水和淋浴污水设计流量
=
2240?25?3.0?960?35?2.5308?40?768?60??24.97L/s58
3600?83600式中 Q2——工业企业生活污水和淋浴污水设计流量(L/s); A1——一班车间最大班职工人数(人);
B1——一班车间职工生活污水定额,以25L/(人·班)计; K1——一班车间生活污水量时变化系数,以3.0计; A2——热车间最大班职工人数(人);
B2——热车间职工生活污水定额,以35L/(人·班)计; K2——热车间生活污水量时变化系数,以2.5计; C1——一班车间最大班使用淋浴的职工人数(人); D1——一班车间的淋浴污水量定额,以40L/(人·班)计; D2——热车间淋浴污水量定额,以60L/(人·班)计; T——每工作班工作时数(h); (2)工业废水设计流量
Q3?14000m3/d×80%=129.63L/s 工厂总流量:
Q??Q2?Q3=154.6L/s 污水设计流量为Q总=Q+Q??1987.1 L/s
3.2 污水管道水力计算
各设计管管段流量确定后,即可从上游管段开始依次进行各设计管段的水力计算。
18
表3-1 综合生活污水量计算 综合生活污水量 管段编号 本段流量q1 街坊面积 /ha 2 83 97 36 77 52 68 69 表3-2 污水干管水力计算表
管段 编号 1 1-2 2-3 3-4 5-6 4-5 4-8 7-8 管段设计流管道直长度 量 径 L/m Q/(L/s) D/mm 2 3 4 855 53.90 450 1071 108.67 600 877 128.13 700 892 51.35 450 955 80.60 600 1009 191.33 800 1534 99.29 600 设计坡度I/(%0) 5 1.2 1.0 0.7 1.2 0.9 0.61 0.8
集中流量 设计流量 /(L/s) 11 53.90 108.67 128.13 51.35 80.60 191.33 99.29 转输流量q2 流量q1 /(L/s) 4 29.133 34.047 12.636 27.027 18.252 23.868 24.219 /(L/s) 5 29.133 34.047 12.636 27.027 18.252 23.868 24.219 1 1-2 2-3 3-4 5-6 4-5 4-8 7-8 比流量qs/ L/(s.ha) 3 0.351 合计平生活污总变化 转输 均 水 流量系数设计流/(L/s) /(L/s) Kz 量/(L/s) 6 7 8 10 29.133 1.85 53.90 - 63.18 1.72 108.67 - 75.816 1.69 128.13 - 27.027 1.9 51.35 45.279 1.78 80.60 121.095 1.58 191.33 24.219 1.95 47.23 52.06 设计流速v/(m/s) 6 0.63 0.70 0.65 0.63 0.64 0.62 0.64 设计充满度 h/D 7 0.62 0.68 0.58 0.62 0.55 0.58 0.65 h/m 8 0.279 0.408 0.406 0.279 0.330 0.464 0.390 降落量 IL/m 9 1.026 1.071 0.614 1.070 0.859 0.615 1.227
19
管段 编号 1 1-2 2-3 3-4 5-6 4-5 4-8 7-8 地面 上端 下端 2 3 83.20 83.21 83.21 82.90 82.90 82.85 84.01 83.52 83.52 82.85 82.85 82.82 84.19 82.82 表3-3 管道埋深计算表
标高 /m 水面 管内底 上端 下端 上端 下端 4 5 6 7 82.726 81.7 81.716 80.69 81.756 80.685 80.681 79.61 80.228 79.614 79.574 78.96 83.58 82.51 82.69 81.62 82.479 81.62 81.809 80.95 81.565 80.95 81.345 80.73 83.417 82.19 82.187 80.96 埋设深度/m 上端 8 1.500 2.525 3.286 1.500 1.900 1.900 2.000 下端 9 2.525 3.286 3.895 1.900 1.900 2.089 1.857
3.3 绘制管道平面图和纵剖面图
本题的设计深度仅为初步设计,因此,在水力计算结束后将计算所得的管径、坡度等数据标注在图上。详见管道平面图及纵剖面图。
20
第四章 雨水系统设计
根据居住区平面图和资料知该地区地形起伏较大,故排水流域按地形划分,因该城镇有河流。由于地形对排除雨水有利,拟采用分散出口的雨水管道布置形式。雨水干管基本垂直于等高线,布置在排水流域地势较低一侧,这样雨水能以最短距离靠重力流分散就近排入河流。雨水支管设在街坊较低侧的道路下。
4.1 雨水设计流量计算
4.1.1该城市的平均径流系数Ψav
Ψav=
?(Fi?i)= F(3400?0.5?0.9+3400?0.2?0.9+3400?0.3?0.15)/3400=0.675 查设计规范得暴雨强度公式为q?883.8(1?0.837lgP)t0.57
4.1.2 单位面积的径流
该设计区域街区面积较小采用地面集水时间t1=60min,汇水面积设计重现期P=1a,采用暗管排水故m=2.0,将确定设计参数代入暴雨强度公式得 :
单位面积径流量q0?q??0.675?883.8596.56? 0.570.57t(60?2t2)4.2 雨水管道水力计算
平顶山市相对雨量充沛,故而采用管网回收直接排入河流的方式,其一是经济适用,降低施工成本;其二充分考虑各因素,且雨水量大全部进污水厂不太现实。由于管线太长,环路太多,为便于计算,选取其中的一个完整的设计管段1-2-3-4进行计算。结果见下表:
21
…… 此处隐藏:1353字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C