许昌市给水排水管道设计说明(5)
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 81.1 79.6 79.6 78.2 78.7 77.6 77.4 77.7 77.8 77.9 77.85 77.8 79.1 47.81 46.3 45.28 44.45 42.88 48.62 42.87 38.93 32.00 30.93 37.97 41.44 42.62 128.91 125.9 124.88 122.65 121.58 126.22 120.27 116.63 109.8 108.83 115.82 119.24 121.72 1.4.5 二级泵站
二级泵站的计算:
清水池地面标高83.0m,清水池最低水位2m,最低水位地面标高81.0m。从水厂向管网输水,沿程水头损失为1.51m,局部水头损失按沿程水头损失的10%计算,故压水管水头损失为1.51×1.1= 0.151m。35点为控制点,其地面标高为77.8 m ,控制点需要的服务水头为7层楼即32m。水泵安全扬程为2m,吸水管长度取20m,其水头损失计算得:沿程水头损失为0.05m,局部水头损失为0.160m,故吸水管水头损失为0.05+0.160=0.210m。
最大时水泵扬程H1=∑h+32+2+1.661+0.210+1.2=67.621m
1.5 消防校核
该市同一时间火灾次数为三次,一次灭火用水量为80L/S,从安全和经济角度考虑,失火点设在35节点和36节点及39节点处,消防时管网各节点的流量除35、36、39节点各附加80 L/S的消防流量外,其余各节点的流量与最高时相同
表1-6 消防自由水压、节点水压计算
节点 地形标高(m) 自由水压(m) 水压标高(m) 1 2 3
83.2 84.0 83.7 12
24.24 20 23.46 107.44 104 107.16
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
83.4 83.1 81.9 81.6 83.3 83.2 77.1 80.1 80.5 79.2 79.5 77.6 77.9 80.9 81.2 78.1 77.1 76.5 77.2 77.6 78.9 78.8 81.2 81.1 79.6 79.6 78.2 78.7 77.6 77.4 77.7 77.8 77.9 77.85 77.8 79.1 27.27 27.96 29.44 30.66 31.85 34.85 46.39 43.27 41.08 40.1 38.44 40.99 38.56 35.83 34.41 29.71 35.93 37.56 35.2 31.84 25.68 26.45 31.39 27.6 25.21 23.74 22.51 28.95 31.56 24.74 18.97 10.00 14.51 16.79 26.48 19.28 110.67 111.06 111.34 112.26 115.15 118.05 123.49 123.37 121.58 119.3 117.94 118.59 116.46 116.73 115.61 107.81 113.03 114.06 112.4 109.44 104.58 105.25 112.59 108.7 104.81 103.34 100.71 107.65 109.16 102.14 96.67 87.8 92.41 94.64 104.28 98.38 消防时输水管所需的输出水压:
1)控制点35到清水池最低水位的几何高差
HST=77.8-81=-3.2m
13
2)消防时控制点所需的服务水头
Hsev=10m
3)各个管段的沿程水头损失,局部水头损失估为沿程水头损失的10%
?h1=1.51m
h?=10%×?hl=0.151m
4)水泵安全扬程为2m,吸水管长度取20m,其水头损失计算得:沿程水头损失为0.05m,局部水头损失为0.160m,故吸水管水头损失为0.05+0.160=0.210m。
H=∑h+10+2+1.661+0.210+1.2 =61.461m<67.621m
小于最高时水压,满足要求
14
第二章 排水系统设计
2.1 排水体制选择
2.1.1排水系统规划设计原则
(1)排水系统规划应符合城市和工业企业的总体规划,并应与城市工业企业中期他单项工程建设密切配合,相互协调,该现成的道路规划、建筑界限、设计规模对排水系统的设计有很大的影响。
(2) 排水系统设计要与邻近区域的污水和污泥处理和处置协调。 (3) 考虑污水的集中处理与分散处理。
(4) 设计排水区域内需考虑污水排水问题与给水工程的协调,以节省总投资。
(5) 排水工程的设计应全面规划,按近期设计考虑远期发展,。 (6) 排水工程设计师考虑原有管道系统的使用可能。 …… 此处隐藏:196字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C