导读: 1.3.4 节点流量: 管段中任一点的节点流量等于该点相连各管段的沿线流量总和的一半 α=0.5 计算结果见表2-4: 表 1-2 节点流量计算表 节点编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.3.4 节点流量:

管段中任一点的节点流量等于该点相连各管段的沿线流量总和的一半 α=0.5

计算结果见表2-4:

表 1-2 节点流量计算表

节点编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

节点连接管段 1-2、1-4 2-1、2-3、 2-3、3-4、 3-4、1-4、4-5、4-8 4-5、5-6 5-6、6-7 6-7、7-8 8-4、8-7、8-9、 8-9、9-10 9-10、10-11 10-15 12-11、10-11 11-12、12-13 14-13、12-13 14-17、13-14、14-15 10-15、14-15、15-16 15-16、16-17、16-21、 14-17、17-16、17-18、 17-18、18-19 18-26 18-19、19-20、19-25、 19-20、20-21、20-22 16-21、20-21、 20-22、22-23 24-23、22-23 23-32 23-24、24-25、24-28 24-25、25-26、25-19 25-26、26-27 18-26 26-27、28-27 27-28、28-29 24-28 28-29、29-30 31-30、29-30、30-39 30-31、31-32、31-38、 23-32、31-32、33-32 7

节点流量 65.55 46.75 46.75 116.05 84.35 84.35 59.55 98.25 69.8 117.9 58.7 53.05 33.15 68.95 144.25 137.85 74.8 75.35 132.5 78.85 73.1 53.7 84.95 72.75 99.2 91.7 57.2 58.95 33.15 74.35 86.6 104.5 集中流量 49.4 节点总流量 65.55 96.15 46.75 116.05 84.35 84.35 59.55 98.25 69.8 117.9 58.7 53.05 33.15 68.95 144.25 137.85 74.8 75.35 132.5 78.85 73.1 53.7 84.95 72.75 99.2 91.7 57.2 58.95 33.15 74.35 86.6 104.5

33 34 35 36 37 38 39 总计 32-33、33-34 33-34、35-34、34-38 34-35、35-36 35-36、36-37 36-37、38-37、 31-38、37-38 34-38 37-39、30-39 96.15 100 42.95 52.2 105.5 69.45 84.7 3087.85 117.4 96.15 100 160.35 52.2 105.5 69.45 84.7 3254.65

1.4 管网平差

1.4.1 环状管网流量分配计算

根据节点流量进行管段的流量分配 分配步骤:

(1)按照管网的主要方向,初步拟定个管段的水流方向,并选定整个管网的控制点。

(2)为可靠供水,从二级泵站到控制点之间选定几条主要的平行干管线,这些平行干管中尽可能均匀的分配流量,并且满足节点流量平衡的条件。 (3)与干管线垂直的连接管,其作用主要是沟通平行干管之间的流量,有时起一些输水作用,有时只是就近供水到用户,平时流量不大,只有在干管损坏时 才转输较大的流量,因此连接管中可以较少的分配流量。

1.4.2 管径的确定

2管径与设计流量的计算:q=Av=Pi?D?V/4

D=

4?q/(Pi?v)

设计中按经济流速来确定管径进行平差,确定实际管径

8

表1-3 平均经济流速与管径的确定

管 径 (mm) D=100-400 D >=400

平均经济流速(m/s) 0.6-0.9 0.9-1.4 1.4.3 流量分配

(1)最大时流量初步分配

最大时设计流量3506.12L/s,流量初步分配如下表:

表1-4 最大时流量分配

环号 1 管段编号 管长 管径 管段数4 流量初步分配 相关系数 2 3 4 5

1-2 2-3 3-4 1-4 4-5 5-6 6-7 7-8 4-8 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 10-15 14-15 15-16 16-17 14-17 16-17 16-21 823 1104 823 1104 5 700 1781 700 995 785 6 1355 1049 512 925 816 1845 4 816 1581 1019 1495 6 1019 1455 250 300 350 400 450 600 600 700 450 1000 1000 1000 1000 300 1000 300 1000 350 1000 350 1000 9

-42.9 53.25 100 -108.45 -171.75 -256.1 -340.45 -400 152.75 -1215.95 -1157.25 -1104.2 -1071.05 55.75 1200 -55.75 1000 -83.05 -1057.85 83.05 945.2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 4 21 3 21 5 21 21 21

6 7 8 9 10 11 12

17-18 18-19 19-20 20-21 18-19 19-25 25-26 18-26 19-20 20-22 22-23 23-24 24-25 19-25 32-33 33-34 38-34 31-32 31-38 24-25 25-26 26-27 27-28 24-28 23-24 24-28 28-29 29-30 30-31 31-32 23-32 34-35 36-35 37-36 37-38 38-34 858 1185 1208 696 4 1185 1513 1058 1197 6 1208 415 1164 1200 347 1513 5 1714 1113 1116 1225 454 5 347 1058 1041 641 593 7 1200 593 500 475 868 1225 134 5 712 1102 984 472 1116 5 1000 500 350 900 500 500 200 800 350 900 800 300 400 500 500 400 150 500 450 400 200 700 700 400 300 400 700 700 250 500 800 200 450 500 300 200 10

-900 -224.65 93.25 872.1 224.65 185.4 -28.3 -600 -93.25 700 646.3 61.35 -114.5 -185.4 200 103.85 -17.15 -195.5 -146.6 114.5 28.3 -480 -422.8 103.1 -61.35 -103.1 -466.9 -433.75 -37.7 195.5 500 21 -139.3 -191.5 -60 17.15 21 6 7 21 5 7 9 21 5 21 21 10 9 6 21 21 11 10 12 7 6 21 21 10 7 9 21 21 12 8 21 21 21 21 12 8

31-38 30-31 37-38 37-39 30-39 454 868 472 1647 844 450 250 300 500 600 146.6 37.7 60 -237 -321.7 8 10 11 21 21 1.4.4 管网水压计算

本次设计管网平差采用同济大学供水管网模型计算软件(WSZ),本软件 平差结果直接显示在各个管段上。故管网校核结果如下表。

控制点选取9点,其地面标高68.4m,控制点需要的服务水头为8层楼即36m。故控制点绝对水压即水压标高为104.4m。

表1-5自由水压、节点水压计算

节点 地形标高(m) 自由水压(m) 水压标高(m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

83.2 84.0 83.7 83.4 83.1 81.9 81.6 83.3 83.2 77.1 80.1 80.5 79.2 79.5 77.6 77.9 80.9 81.2 78.1 77.1 76.5 77.2 77.6 78.9 78.8 81.2 11

24.24 20 23.46 27.27 27.96 29.44 30.66 31.85 34.85 62.55 59.98 58.19 57.4 56.06 58.07 55.29 54 52.68 48.61 51.95 53.2 51.3 48.85 45.66 46.1 50.45 107.44 104 107.16 110.67 111.06 111.34 112.26 115.15 118.05 139.65 140.08 138.69 136.6 135.56 135.67 133.19 134.9 133.88 126.71 129.05 129.7 128.5 126.45 124.56 124.9 131.65

…… 此处隐藏:2058字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
许昌市给水排水管道设计说明(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613339.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)