L-CNG加气站工艺流程及操作规程(5)
3、打开进水阀给锅炉补水水箱反复注水,以水箱水位不下降为准; 4、开启循环水泵,听、闻、摸、看,检查电机运转是否正常; 5、每六小时更换循环泵一次。 二、注意事项:
1、运行时每12小时换泵一次;
2、各班1次/小时检查高位水箱水位,出水温度及压力; 3、保持电机、泵体干净整洁;
4、维修热水循环泵时,需停机操作,在设备运转时、切勿擦洗设备。
第十六章 配电室安全操作规程
1、严格执行主管部门的有关停、送电检修等指令,不准饮酒和睡觉。 2、任何人不准带电进行操作。
3、各种电器设备应视为经常有电,不准任意触动。
4、变配电室内高压设备及金属外壳必须有良好的接地,并经常检查。 5、修理电器设备时,不准带电操作,必须设置警戒标志,如“有人工作,严禁合闸”等。
6、工作结束后进行送电时,必须检查确认无问题方可送电。
7、登高作业要详细检查工地周围有无高电压及其它带电物,必须使用安全带。
8、站区严禁乱拉电线及临时用电。
9、在易燃易爆区,禁止拆卸防爆电器,绝对禁止带电作业,以防产生火花。 10、严格执行电气安全规程,尤其在双电源操作时,禁止反送电。
广汇股份
第三部分 预冷保温流程设计方案
第一章 总则
一、预冷目的
1、检查低温设备、材料如低温容器、管道、管件、法兰、阀门、管托和仪表等的产品质量;
2、检查施工安装质量;
3、模拟生产状态,贯通工艺流程,考评设计质量;
4、演练、熟悉生产工艺流程及锻炼生产管理和操作人员。 5、为LNG进液做准备。 二、预冷范围
包括LNG低温贮罐、贮罐自增压器、卸车增压器、空温式主气化器及卸车区、贮罐区、气化区的低温液相、气相管道、管件、法兰、阀门和仪表等。
第二章 准备工作
一、现场条件
1、气化站现场除保冷工程以外站区所有工程必须全部完成,这其中包括土建工程、站区安装工程、消防工程、自控系统及配电系统等;
2、气化站所有设备的单机调试以及整个系统的调试必须完成,防静电测试须合格;
3、整个工艺系统的强度试验、气密性试验和用洁净无油的压缩空气吹扫须合格。
4、为确保安全,贮罐和管道的安全阀、压力表均须安装完成,并且是校验合格的。
以上现场工作必须在充氮预冷工作之前全部完成,否则严禁进行充氮预冷工作。
5、工具设备 1)、露点仪一台; 2)、真空计一台; 3)、温度计(-100~20℃)一套; 4)、水平仪一台; 5)、充装接头; 6)、工具清单附后。 二、液氮供应 三、组织工作
1、安全操作规程(此项工作由公司完成) 1)、设备安全操作规程编辑成册,且相关规程须上墙; 2)、现场设备及工艺管线、阀门等按照图纸规定编号挂牌、标识。 2、人员配置 1)、预冷工作设现场总协调一名,由公司人员担任,负责整个预冷工作的监督、协调;
广汇股份
2)、项目总负责由公司的技术部经理担任,现场指挥一名,由担任公司副总
工程师,负责预冷工作现场的指挥、实施。
3)、卸车台操作员由林德气体槽车司机2人担任,负责充装相关阀门的开关,现场操作员设4人,负责贮罐区、气化区的阀门调整、数据记录,分区情况的观察、突发事件的应急等;
3、人员培训
公司可根据公司实际,组织管理人员、操作人员学习、熟悉、操作现场设备及工艺管线、阀门、仪表等,学习熟练安全操作规程,安全规章制度。
4、实施组织 1)、预冷开始前所有人员全部提前2天到位,熟悉现场的所有阀门编号和规格,测量8个低温贮罐的真空度,熟悉预冷工艺路线,并演练操作过程,提前考虑可能发生的问题,为后续工作打下基础。
2)、预冷工作时间定为三班制,每班8小时;白天有4人进行操作,晚上运行2人值班巡查,一旦发生异常,公司所有人员立即赶到现场处理。
3)、公司应通知关键设备如低温贮罐、气化器、低温阀门、缓冲罐、仪表等供应商以及气化站工艺、自控系统安装公司等的有关人员到预冷现场以解决出现的紧急情况,否则预冷不得开始。
第三章 工作要点
一、气化站预冷工作开始之前,现场必须保证“第二部分”的“现场条件”; 二、预冷前、中、后应对贮罐的基础高程进行测试,并做好书面记录(由广安公司完成);
三、预冷之前,用氮气对低温贮罐、管线进行吹扫,进一步去除水份并置换空气,检验标准是采用露点仪检测置换气达到-30~-40℃露点为合格;
四、低温贮罐预冷的降温曲线目前尚无依据确定,暂按预冷初期冷却速度缓慢进行,逐渐降温,同时观察各设备及管线技术参数的变化,积累数据,总结完整的预冷降温进液经验数据;
五、测量放散气体温度达到-10℃贮罐充装液氮开始。
六、充装液氮开始时液氮的气化率很高,产生的气体使贮罐内压上升,应密切注意压力上升速度,控制液氮充装速度,当压力上升至0.6MPa时,打开BOG手动放空阀、BOG自力式降压阀、放散阀或底部进液阀,从而降低贮罐压力。当贮罐内压不再上升或降低时,可下进液,并增大充液速度。
七、充氮预冷过程中如发现有泄漏、设备材料发生问题时应及时关闭阀门,停止该段的预冷并标注位置,及时报告,进行处理。处理合格后方可再行预冷。
八、预冷过程中和预冷后,必须注意观察设备材料(包括贮罐、气化器、阀门、法兰、管件等)性能、技术参数的变化,并进行书面记录。如设备材料发生突变应采取紧急措施进行处理。
九、预冷过程中如发现贮罐某种性能、技术参数发生突变,应及时通知贮罐生产厂家,同时停止对该贮罐进行预冷,直到贮罐生产厂家书面认可的前提下,才对该贮罐进行预冷。
十、工程施工应把安全放在首位,做好一切防范,严防事故的发生。
广汇股份
第四章 应急措施
1、预冷过程中,一旦发生管道泄漏,应先停止充液,关闭贮罐的进出阀门, 排放管道的残液,等待相关单位处理,若能将其管段隔离,在与公司协商并得到认可的情况下,继续其他管线和贮罐的预冷。
2、贮罐在进液前,须再一次进行真空度地测量,并经生产厂家、公司两方共同认可签字的前提下才可进液。
3、在进液过程中,贮罐出现异常,及时通知公司现场负责人和贮罐生产厂家现场人员,并要求上述相关人员必须在一个小时内赶到现场,共同协商解决。
第五章 进度计划
1、该计划是基于人员条件、现场条件、设备条件均满足的前提下。 2、吹扫管道:≥5~6个小时;
预冷管道,V101/1号罐达到进液条件:≥24小时 V101/1号罐充满50M3液氮:≥72小时 V101/2号罐充满50 M3液氮:≥72小时 3、前期的准备工作:如接管道,人员熟悉现场,接临时电源等:24小时 后期的收尾、检查、签字验收等工作:≥24小时
4、整个工程预计需要15天左右,其中不包括出现意外须停止处理需要的时间。
第六章 安全保证
1、所有站区人员的劳保用品由公司提供,包括安全帽、防低温手套、纯棉工作服。
2、所有站区人员意外伤害保险由公司负责。 3、现场安全员由现场指挥负责指定。 4、所用工具在出发到现场前须确认。 5、遵守现场的安全规定。
6、高空作业必须 …… 此处隐藏:1168字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C