1、强制通风空温式LNG气化器的启动 1)、确定气库进出手阀、安全阀根部阀、压力表手阀、售气机入口阀处于常开状态,旁路回路阀、储气瓶族手动放空阀,处于关闭状态;

2)、首次启动风机,再启动LNG高压泵,来自LNG高压泵的LNG,经过强制通风空温式气化器气化为温度符合要求的CNG。

3)、气化器启动后注意经常观察气化器后CNG的温度。 2、强制通风空温式LNG气化器的停运

按手动停运按钮或紧急停车按钮,使强制通风空温式LNG气化器停运。

第十三章 消防泵运行操作规程及维护保养制度

一、操作规程

1、开启消防泵前,首先检查电机、泵、阀门、法兰、螺栓等连接是否良好; 2、打开进水阀或补水水箱给消防泵进水管注水,当水从泵溢流口溢出后,方可启动消防泵;

3、打开消防泵出口阀和喷淋阀(DN50)。

4、启动时,先点动1至2次按钮开关,检查消防泵运转是否正常,有无异常声响;

5、正常开启并运转正常后,时刻观察配电间电流指示,电机、泵的运行情况和消防井、喷淋系统是否正常,发现异常情况及时更换备用泵并及时处理。

二、维护保养制度

1、消防泵及消防设施执行设备包干、责任到人的保养制度。

2、按保养要求对消防水池水位、自动补水水箱水位进行检查,确保水位正常。

3、定期对消防泵进行保养和试车,每月进行一次。 4、确保消防泵出水管线阀门处于常开状态;

5、每周对地下消防栓各附件进行检查,确保消防栓灵活好用; 6、保持消防泵体及消防设施干净整洁。

第十四章 燃气热水炉运行操作规程及注意事项

一、操作规程:

1、燃气炉运行前首先检查设备、仪表、阀门、管线是否完好,电气线路连接是否良好;

2、检查并确认炉体内水已注满,以高位水箱水位不下降为准;

3、打开供气阀(首先开启前需检查并调整燃气出口压力至设定范围); 4、打开电源开关,设定燃气热水炉出水温度; 5、燃气热水炉正常点火后,调整风门,将火焰调整为最佳状态(呈桔黄色)。 二、注意事项:

广汇股份

1、每班检查热水炉出水、回水温度及压力是否正常; 2、热水炉出水温度不得高于90℃,不得带压运行;

3、检查膨胀水箱水位是否正常,缺水时及时开启补水泵补水; 4、热水炉排污阀每三个月打开一次进行排污;

5、维修热水炉时,应切断电源和气源,待炉水温度降低后再进行,以免烫伤;

6、长期不用时,切断电源和气源,保持热水炉干净整洁。

第十五章 循环泵运行操作规程及注意事项

一、操作规程:

1、开启循环泵前首先检查设备、仪表、阀门、管线是否完好,电气线路连接是否良好,进出口阀门处于常开状态;

2、启动时,先点动1至2次按钮开关,检查循环泵运转是否正常,有无异常声响;

L-CNG加气站工艺流程及操作规程(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613295.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)