减少污染。

(9)现场内所有交通路面和物料堆放场地全部浇筑混凝土硬化路面,做到黄土不露天。

(10)每天正常施工时间早6点至晚22点,在每天晚22点至次日早6点前,严禁进行强噪音作业。如果遇到特殊情况必须进行作业时,此期间只安排无噪音的工序施工,如绑钢筋等。对混凝土输送泵、电锯等强噪音设备,以隔音棚或隔音罩封闭、遮挡,实现降噪。

(11)模板、脚手架在支设、拆除和搬运时,必须轻拿轻放,上下左右由人传递。模板、钢管修理时,禁止使用大锤。使用电器切割时,应及时在锯片上刷油,且锯片转速不能过快。使用电锤开洞、凿眼时,应使用合理的电锤,及时在钻头上注油或水。

(12)提高施工现场全体员工环境保护意识,采取有力的措施控制人为的噪音,严格加强管理,最大限度地减少噪音扰民。

(13)施工现场设立专门废弃物临时贮存场地,废弃物应分类存放,对有可能造成二次污染的废弃物必须单独存放,并设置安全防范措施且有醒目标识。废弃物的运输确保不遗撒、不混放,送到政府批准的单位或场所进行处理、清运。

(14)夜间施工所用照明设备安装时,让光线尽量避开居民区。

(15)在中考、高考期间,严格遵守有关部间的规定,合理安排作业,使考生在此期间不受到施工噪声干扰。

(16)在塔吊回转半径覆盖范围内居民楼的屋面上方和居民出入的通道上方搭设护头棚,防止高空落下物体伤人。

(17)如有民扰事情发生,项目经理部设有项目副经理专门接待群众来访,并负责解决一切事宜。

7模板计算

7.1技术参数

允许应力:钢 管: [ ?]=205N/mm2 多层板: [ ?]=15N/mm2

14

方 木: [ ?]=15N/mm2 允许挠度:钢 管: [ω]=L/500 多层板: [ω]=L/250 方 木: [ω]=L/250 7.2顶板模板计算

由于楼板有100mm、130mm等厚度。现取标准层130mm厚板进行验算,如下:

顶板模板面板采用15mm厚多层板,次龙骨采用50mm×80mm木方,间距250mm;主龙骨采用50mm×80mm木方双拼,间距1200mm,板下支撑采用轮扣式脚手架,横纵间距1200mm(钢材:σ=205N/mm2,E=2.06×10mm2)

(1)标准值计算

①模板自重: 0.5KN/m

②混凝土自重; 24×0.12=2.88KN/m ③钢筋自重: 1.1×0.12=0.132KN/m ④施工荷载: 4.0KN/m (2)承载力计算

q1=(①+②+③)×1.2+④×1.4=(0.5+2.88+0.132)×1.2+4×1.4=9.81kN/m2 q2=(①+②+③)×1.2=4.21kN/m2 (3)顶板模板验算

a.面板验算(取一米宽板带) 强度验算

15mm多层板,E=10000N/mm2,[σ]=15 N/mm2,按单跨梁计算,跨度250mm。

522Mmax=0.125×qL=0.125×9.81×250=7.67×10 N.mm

2

22

2

5

W=bh2/6=1000×152/6=3.75×10mm σ=M/W=7.6×10/3.75×10

4

4

43

=2.03N/mm2<15N/mm2,强度满足要求。

15

刚度验算

截面惯性矩:I=bh/12=1000×15/12=2.81×10mm

挠度:f =0.667q2L/100EI=0.677×4.21×250/100×1×10×2.81×10

4

4

4

5

33

52

=0.039

b.次龙骨验算

次龙骨采用50×80mm方木,间距取250mm,跨度取1200mm计算。 W=1.022×10mm

线荷载为: q=0.25×9.81KN/m=2.45KN/m 强度验算:

Mmax=0.125×qL2=0.125×2.45×1200=4.41×10 N.mm,

5422σ=M/W=4.41×10/1.022×10=43.15N/mm<205N/mm,强度满足要求。

2

5

4

3

刚度验算:

截面惯性矩:I=2.56×10mm 挠度验算:

q=0.25×4.21kN/m=1.052kN/m=1.052N/mm

f =0.677qL/100EI=0.677×1.052×1200/100×2.06×10×2.56×10

4

4

5

5

5

4

=0.276

即E值取最小值时挠度也满足要求,总体满足要求。 c.主龙骨验算 1)强度验算:

方木50mm×80mm双拼,间距取1200mm; W=bh/6=100×80/6=1.06×10mm I=100×80/12=.53×10mm

线荷载: q=1.2×9.81kN/m=11.77kN/m=11.77N/mm

3

6

3

2

2

5

3

16

Mmax=0.125×qL2=0.125×11.77×1200=2.1×10N.mm

σ=M/W=2.1×10/0.42×10=5N/mm<15N/mm,强度满足要求。

6

5

2

2

26

2)挠度验算:

挠度验算:q=1.2×4.21kN/m=5.052kN/m=5.052N/mm

f =0.667qL/100EI=0.667×5.052×1200/100×1.0×10×1.04×10

444

6

=0.67

d.支撑体系验算

单根立杆受力:N=9.81×1.2×1.2kN=14.13kN<23.1kN,满足要求. 稳定计算: λ=Li=120015.8=75.95 φ=0.714

σ=N/φA=15.87kN/0.423×489=75.33N/mm<205N/mm,满足要求。 7.3梁模板计算

梁截面尺寸有200mm×400mm、200mm×450mm、200mm×500mm等现取200mm×500mm梁进行计算,取最大净跨2.4米,离地面高度为2.5m。梁模板立杆顶撑间距为1200mm,侧模板立档间距为500mm,作为研究对象。梁底模、侧模均采用15mm厚多层板,50mm×80mm木方为次龙骨,间距为250mm;梁底模主龙骨采用φ48.3×3.6mm钢管,间距为1200mm;梁侧模主龙骨采用φ48.3×3.6钢管布置,间距为1200mm,沿梁截面布置。 …… 此处隐藏:670字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

模板方案(高层)(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613259.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)