毕业设计(论文) 煤矿采区变电所的设计

=38.6V

干线电缆G2的电压损失 ΔUGMS=UP1-UB2-ΔUZ

=117-31.8-(27.5+0.55) =57.15V

干线电缆G3的电压损失 ΔUGMS=UP2-UB2-ΔUZ

=66-31.8-(4.5+7.8+12.9 =13.6V

3.5.5 满足电压损失的最小截面 A=

Kf?peL3 Z10?UGMSUe??

e式中:Kf—负荷系数

ΣPe——电缆所带负荷KW LZ——电缆实际长度m Ue——电网额定电压V

γ——电缆导体芯线的电导率?UGMS——干线电缆的电压损失ηe——加权平均效率

满足干线电缆G1电压损失的最小截面 AG1=

Kf?peLZ103?UGMSUe??

e =0.7?630?130?103 38.6?1140?48.6?0.9 =29.78㎜2

所以满足干线电缆G1电压损失的最小截面为满足干线电缆G2电压损失的最小截面 AKfG1=

?peL3 Z10?UGMSUe??

e =0.7?354?90?103 31.8?1140?48.6?0.9 =14.06㎜

2

第+8.7)

m/(Ω.mm2

)

V

29.78㎜2

14 页 共 24 页

毕业设计(论文) 煤矿采区变电所的设计

所以满足干线电缆G2电压损失的最小截面为14.06㎜

2

满足干线电缆G3电压损失的最小截面 AG3=

Kf?peLZ103 ?UGMSUe??e

3 0.7?384?90?10 =

13.6?660?48.6?0.9 =61.6㎜

2

所以满足干线电缆G3电压损失的最小截面为61.6㎜2

3.5.6 按长时工作电流进行校验

按长时工作电流对G1电缆进行校验 Ica1=KdeΣPN10/1.732UNcosφ

=0.6×616.5×10/1.732×1140×0.9 =208.1A

查表得70㎜电缆的长时允许工作电流为215A,所以干线电缆G1的电缆截面取70㎜。 按长时工作电流对G2电缆进行校验 Ica2=KdeΣPN10/1.732UNcosφ

=0.75×354×10/1.732×1140×0.7 =192.1A

查表得50㎜电缆的长时允许工作电流为198A,所以干线电缆G2的电缆截面取50㎜。 按长时工作电流对G3电缆进行校验 Ica3=KdeΣPN10/1.732UNcosφ

=0.49×384×10/1.732×660×0.7 =235A

查表得95㎜电缆的长时允许工作电流为260A,所以干线电缆G3的电缆截面取95㎜。 最终选出各段电缆的截面如下: 线 路 主芯线截面mm 22

2

3

32

2

3

32

2

3

3

G1 70 G2 50 G3 95 Z1 35 Z2 4

Z3 25 Z4 4 Z5 25 Z6 35 Z7 16 Z8 Z9 25 35 第 15 页 共 24 页

毕业设计(论文) 煤矿采区变电所的设计

第四章 参照列表

型号 BZ80/2.5 ZZ80-660/12 KSGZ-2.5/ 0.66 ~0.38 表4-1 电煤钻变压器综合装置 额定容量(KVA) 额定电压(V) 额定电流(A) 2.5 2.5 2.5 660-380/133 660-380/133 660-380/133 2.19-3.79/10.85 2.19-3.79/10.85 2.19-3.79/10.85 保护装置 漏电、短路 漏电、短路 漏电、短路 型号 容量(KVA) 初级电压(V) 次级电压(V) 阻 抗 表4-2 常用KSG系列矿用隔爆干式变压器一览表 KSG-2.5/0.5 KSG-2.5/1.14 KSG-4/0.5 2.5 660 133、127 4.5 2.5 1140/660 133、127 4.5 4.0 660 133、127 4.0 KSG-4/1.4 4.0 1140/660 133、127 4.0 型号 ZB81-127/20 ZB82-127/20 表4-3 煤电钻综合保护控制器主要技术特征一览表 额定电压(V) 额定电流(A) 127 127 20 20 保护种类 漏电、过流 漏电、过流 额定 型号 电压 (KV) 6 6 PB2—6 6 6 6 6 6 6 PB3-6G 6 6 6 6 PBG2 —6 6 6 表4-4 高压隔爆配电装置主要技术参数一览表 额定 断流 额定开 极限通 电流 容量 断电流 过电流 备 注 (A) (MVA) (KA) (峰值) 30 50 100 150 200 300 30 50 100 150 200 300 50 100 24 40 50 50 50 50 30 50 50 50 50 50 100 100 2.3 3.8 4.8 4.8 4.8 4.8 2.88 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 9.8 9.8 5.1 8.5 17 17 17 17 7.22 12 12.5 12.5 12.5 12.5 25 25 PB2—6改进型 A型:单台双电源,有两个电缆头。 B型:单台单电源,有一个电缆头及一个封端盒。 C型:联合公用。 制造厂家: 西安高压开关厂 第 16 页 共 24 页 …… 此处隐藏:360字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

矿山机电毕业设计(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612182.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)