来源:网络收集 时间:2026-10-03
导读: 4)直接控制电动机的各种起动器,一般均应具有短路、过负荷、断相的保护装置,对直接控制与保护采煤机组等大型设备的起动器,还要有电闭锁和漏电保护装置(参见表4-6选型)。 5)井下低压真空开关,应有过电压保护装

4)直接控制电动机的各种起动器,一般均应具有短路、过负荷、断相的保护装置,对直接控制与保护采煤机组等大型设备的起动器,还要有电闭锁和漏电保护装置(参见表4-6选型)。

5)井下低压真空开关,应有过电压保护装置。

6)各类低压开关的接线喇叭口的数目,要满足电网接线的需求,而它们的出口内径,则要与所用电缆的外径相适配。

3.3.6 高压配电箱的选择

(1)型号的选择

采区内使用的高压配电箱应选用隔爆型,根据矿井设备真空化的要求,应优先选择具有真空断路器的高压配电箱。从电气设备对保护装置的要求,控制和保护高压电动机及变压器的高压配电箱,应具有短路、过负荷、欠压释放保护;控制和保护移动变电站的高压配电箱,除应具有上述三种保护外,还应具有选择性漏电保护、高压电缆监视保护。条件限制时至少应有短路和欠压释放保护。

配电箱喇叭口的数目和内径要满足电网的接线要求。喇叭口的数目分类有:双电源式,共有三个喇叭口;单电源式,有两个喇叭口:联合使用式,仅有一个负荷电缆喇叭口。 (2)电气参数选择

高压配电箱应按额定电压和额定电流选择,按额定断流容量和短路时的动稳定性、热稳定性进行校验。

1)断流能力校验。额定断流容量S1(或最大分段电流I1)要大于其所在电路的最大短路容量(或最大短路电流),否则故障时不能切除电源。断流能力应按下式进行校验: S1≥S2=S0.2 I1≥I2=I0.2

第 9 页 共 24 页

毕业设计(论文) 煤矿采区变电所的设计

式中:S2、I2分别为最大运行方式下配电箱安装处电路的次暂态短路容量和短路电流;S0.2、I0.2分别为最大运行方式下配电箱安装处,电路短路后0.2s时的短路容量和短路电流。

2)短路电流的动稳定和热稳定校验。为确保配电箱不至因短路电流的电动力和热效应所破坏,选择配电箱时应校验发生短路时的动稳定性和热稳定性。配电箱的动稳定电流应大于或等于最大短路电流冲击值,配电箱的热稳定电流平方与对应的热稳定时间的乘积应大于或等于短路电流稳态值平方与短路电流假想作用时间的乘积。

3.4 低压电缆选择

3.4.1低压电缆型号、芯数和长度的确定(1)低压电缆型号的选择电缆的型号主要依据其电压等级、号必须符合《煤矿安全规程》的有关规定。矿用低压电缆的型号,一般按下列原则确定:1) 支线一律采用阻燃橡套电缆。分相屏蔽阻燃橡套电缆;移动式和手持式电气设备,应使用专用的橡套电缆。2) 固定敷设的干线应采用铠装或非铠装聚氯乙烯绝缘电缆;为了移动方便一般选用阻燃橡套电缆,也可选用上述铠装电缆。3)采区低压电缆严禁采用铝芯。4)电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。5)照明、通信和控制用电缆,非固定敷设时应采用阻燃橡套电缆。矿用电缆的型号规格见表(2)确定电缆的芯线数目1)干线用的铠装电缆选三芯电缆,非铠装电缆选用四芯电缆。2)支线用电缆就地控制(控制按钮在起动器上)时,一般采用四芯电缆;远方控制和联锁控制(控制按钮在工作机械上)地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼作其他用途。3)信号电缆芯线根数要按控制、信号、通讯系统的需要决定,并留有备用芯线。(3)确定电缆长度

就地控制的支线电缆长度,一般取的实际长度L应按式(4-1)计算。即 橡套电缆取1.1,铠装电缆取为了便于安装维护和便于设备移动,确定电缆长度时还应考虑以下两点:1)移动设备的电缆,须增加机头部分活动长度2)当电缆有中间接头时,应在电缆两端头处各增加用途和敷设场所等条件来决定。1140V设备及采掘工作面的

固定敷设时应采用铠装电缆、 ~表4-11。 时,应根据控制要求增加控制芯线的根数。5m~10m。其它电缆因吊挂敷设时会出现弯曲,所以电缆

4-1。

第 10 页

煤矿井下所选电缆的型 660V和380V设备,必须用

对于半固定敷设的干线电缆,

阻燃橡套电缆或矿用塑料电缆;

注意电缆中的接

Lm——电缆敷设路径的长度,m;

Km——电缆弯曲系数

3m~5m余量。 3m余量。

24 页

4-9

L=KmLm()式中:1.05共 毕业设计(论文) 煤矿采区变电所的设计

3.4.2 低压电缆主芯线截面的选择

低压电缆主芯线截面必须满足以下几个条件:

(1)正常工作时,电缆芯线的实际温度应不超过电缆的长时允许温度,所以应保证流过电缆的最大长时工作电流不得超过其允许持续电流。

(2)正常工作时,应保证供电网所有电动机的端电压在95%~105%的额定电压范围内,个别特别远的电动机端电压允许偏移8%~10%。

(3)距离远、功率大的电动机在重载情况下应保证能正常起动,并保证其起动器有足够的吸持电压。

(4)所选电缆截面必须满足机械强度的要求。 在按上述条件选择低压电缆主芯线的截面时,流校验后,即可确定下来。选择干线电缆主芯线截面时,许持续电流初选;当干线电缆较长时,件校验。

3.5 采区供电计算

3.5.1 总电网的允许电压损失

电压等级为1140V的电压允许损失ΔUP1=U2NT-95%UN =1200-95%×1140 =117V

式中:U2NT——变压器二次侧电压 UN——电缆上的电压 电压等级为660V的电压允许损失ΔUP1=U2NT-95%UN =693-95%×660 =66V

式中:U2NT——变压器二次侧电压 UN——电缆上的电压

3.5.2 各在线电的电压损失

支线电缆的电压损失按公式

ΔU3

Z =(KfΣPeLZ10 )/(UeγAx式中:Kf—负荷系数

ΣPe——电缆所带负荷KW LZ——电缆实际长度m Ue——电网额定电压V

第支线电缆一般按机械强度初选,按允许持续电如干线电缆不长,应先按电缆的允然后再按其他条 e)来计算。 11 页 共 24 页

应先按正常时的允许电压损失初选; η 毕业设计(论文) 煤矿采区变电所的设计

γ——电缆导体芯线的电导率m/(Ω.mm) Ax——电缆截面积mm ηe——加权平均效率

采煤机组Z1段电缆的电压损失 ΔUZ1 =(KfΣPeLZ10 )/(UeγAxηe)

=0.6×600×200×10/1140×48.6×25×0.9

=57.7V

喷雾泵站Z2段电缆的电压损失 ΔUZ2 =(KfΣPeLZ10 )/(UeγAxηe)

=0.61×30×60×10/1140×48.6×4×0.9

=0.55V

刮板输送机Z3段电缆的电压损失 ΔUZ3 =(KfΣPeLZ10 )/(UeγAxηe)

=0.65×264×200×10/1140×48.6×25×0.9

=27.5V

乳化液泵站Z4段电缆的电压损失 ΔUZ4 =(KfΣPeLZ10 )/(UeγAxηe)

=0.61×90×10×10/1140×48.6×4×0.9

=2.75V

转载机Z5段电缆的电压损失

ΔUZ5 =(KfΣPeLZ10 )/(UeγAxηe)

=0.61×132×40×10/660×48.6×25×0.9

=4.5V

顺槽胶带输送机Z6段电缆的电压损失 ΔUZ6 =(KfΣPeLZ10 )/(UeγAxηe)

=0.75×150×70×10/660×48.6 …… 此处隐藏:2325字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

矿山机电毕业设计(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612182.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)