毕业设计(论文) 煤矿采区变电所的设计

另外,综采工作面均采用移动变电站供电。

2.1.4 采区变电所硐室的位置确定

在采区巷道中要具体确定采区变电所硐室的位置,还要按以下原则确定:

(1)变电所尽量接近负荷中心,保证与距离最远、容量最大的用电设备之间的电压损失在允许范围之内。

(2)应尽量少设变电所,并减少变电所的迁移次数。在保证电压损失不超过允许范围条件下,一个采区最好只设一个采区变电所对全采区供电。 (3)通风良好,进出线及设备运输方便。 (4)顶、底板稳定并避免淋水。

采区变电所硐室不得设在工作面平巷中,巷内。采区变电所硐室不需要另留保安煤柱,利用运输巷及轨道巷的煤柱即可。在分层开采的盘区中,稳定的岩层中,由它向各层工作面供电,而不必每层工作面都开凿变电硐室。在开拓采区工作面巷道时,一般由采区变电所向掘进工作面供电,不另设掘进变电所。当掘进大巷时,根据供电质量的要求,可利用联络巷作变电所。如掘进速度较快,性采区变电所或联络巷可作掘进变电所时,经有关部门批准,也可在大巷一侧加宽巷道作临时掘进变电所用。2.2 采区变电所的主结线2.2.1 采区变电所的高压结线一般采区变电所属于二类负荷,提高,尤其是高产高效矿井的出现,尺对整个矿井生产具有很大的影响。电源供电,以保证原煤产量和掘进进尺不受影响。变电所也采用独立的双回路供电。制和保护,3台及以上高压配电箱必须设有电源进线开关。所有高压开关都采用矿用隔爆型高压配电箱,变压器采用矿用一般型。(1)单电源进线。单电源进线有两种结线方式:第一种为无高压出线且变压器不超过台的采区变电所,可不设电源进线开关;操作,一般设电源进线开关和高压出线开关。(2)双电源进线。双电源进线也有两种结线方式:第一种为一路供电、一路备用(带阴影的开关为分断)。两路进线均设电源进线开关,如出线及变压器台数较少时,母线可不分段。第二种为两回路同时供电。联络开关打开,保持电源为分列运行状态;当一路电源故障停电时,合上联络开关,由另一路电源对两段母线负荷供电。移动变电站一般由采区变电所的高压配电箱配电。2.2.2 采区变电所的低压结线每台变压器的低压侧都装有一台低压自动馈电开关作为总开关,(检漏继电器);每条低压配出线都设有自动馈电开关作为配电开关,各变压器采用分列运行。有照明变压器综合装置提供照明所需要的采用矿用隔爆型。图