技术协议

? 通过无线跳频或GPRS通信方式可在线设置参数 ? 遥控数字故障指示器翻牌/复归、指示灯点亮/熄灭 ? 防死机和少维护设计

? 对上采用GPRS通信方式和标准101通信协议

? 对下采用无线跳频通信方式,带CRC校验和数据加密的跳频协议 ? 可提供带开关位置遥信采集和开关遥控功能的数据采集器

1.7.2 主要性能

? 电源:标配18V/20W太阳能电池板组件(或CT取电装置) ? 电池:标配7.2Ah/12V进口铅酸蓄电池 ? 整机静态平均功耗:<55mA/3.6V

? 整机动态平均功耗:<80mA/3.6V(RF和GPRS数据每分钟发送

一次时)

? 遥测:电流精度为±2%(100A额定电流时)或者±2A(电流小

于20A时);电压线性度优于±5%;LPK2-TA的测温精度为±1℃(-55~150℃)。

? 遥控(可选):4路3A/30VDC继电器空接点输出,AC2KV光电隔

离,带DC24V可控遥控电源和开关操作电源

? 遥信(可选):6路1~15mA/30VDC开关位置辅助接点输入,AC2KV

光电隔离,带DC24V可控遥信电源

? 遥调:远程设置1~9只数字故障和数据采集器本身的参数 ? 通信频率(短距离无线):420~440MHz(出厂设置434M基频,

每个基频有64个独立调频信道,自动跳频),40kbps通信速率(双向),30~300米通信距离可调(灌胶以后、双向通信,20dbm,)

? 带数字故障指示器数量:3~9只(架空),可扩30只(电缆) ? 重量:<5kg(不带开关遥信和遥控),25 kg(带开关遥信和遥

控)

? 尺寸(高×宽×厚):<150mm×250mm×200m(DCU1,不带开关

遥信和遥控),<450×300×200mm(DCU3,带开关遥信和遥控),

第 11 页 共 13 页

技术协议

? 设计寿命:8年以上(电池除外) ? 环境温度:-25℃~70℃ ? 环境湿度:5~95% ? 防护等级:IP55

? EMC等级:±8kV静电放电,±4kV脉冲群(CT取电),±4kV

雷击1(AC220V供电),±4kV高频干扰(开关遥信)

1.8 “四遥”数字故障指示器

用于10kV小电流接地系统,准确检测线路短路、接地故障并给出翻牌和闪灯指示,可采集【或捕捉】到线路负荷电流、首半波接地暂态接地电流、首半波接地报警电流、线路对地电压、稳态零序电流、暂态零序电流、电缆头对地电压、导线接头温度等实时数据和故障信息。同时具备故障定位及在线监测(控)系统无线调频通信接口,为人工参与分析、判断单相接地故障点,实现在线检测瞬时性短路、接地故障,在线监测亚健康运行状态,并可远程调整短路和接地故障检测参数。

1.8.1 功能要求

? 小体积和微功耗设计

? 从高压导线小负荷电流开始取电 ? 检测相间短路故障

? 检测小电流接地系统单相接地故障 ? 监测线路负荷电流、短路报警电流

? 监测线路接地暂态接地电流、接地报警电流

? 监测线路对地电压,以判断线路是否带电、停电、断线、接地、

绝缘下降等隐患

? 监测架空导线或电缆头温度

? 本地无线跳频通信,动作信号和故障报警电流主动上报 ? 通过无线跳频通信,可在线调整短路、接地故障检测参数 ? 通过无线跳频通信,可在线校准电流精度 ? 本地翻牌、闪灯显示 ? 定时和遥控复归

第 12 页 共 13 页

技术协议

? 防死机和免维护设计 ? 带电装卸

? 输电线路导线测温(可扩)

1.8.2 技术参数

? 后备电源:5.4Ah/3.6V长寿命一次性锂亚电池

? 取电功率:100uA~100mA/3.6V(对应一次负荷电流20A~600A) ? 静态平均功耗:40uA/3.6V

? 动态平均功耗:60uA/3.6V(每分钟发送一次数据时) ? 电流精度:±2%(负荷电流为100A时)或者±2A(负荷电流小

于20A时)

? 温度精度:-55~150℃,±1℃(可选)

? 线路对地电压精度:0~1023LSB,线性度优于±5%

? 通信频率(RF):420~440MHz(64个独立信道自动跳频) ,

通信距离(RF):30~100m(灌胶以后,双向通信,自动跳频,11dBm发射功率)

? 电压等级:任意(出厂前确定),出厂默认为6~10kV ? 负荷电流:0~600A(默认),或0~100A、0~1200A ? 零序电流:0~60A

? 导线直径:8~40mm(单相);<110mm(三相) ? 短时耐受电流:40kA/4S

? 故障复位时间:24h(默认),1~48h可在线设置 ? 可动作次数:不小于3000次 ? 环境温度:-35℃~70℃ ? 环境湿度:5~95% ? 防护等级:IP65

? EMC等级:等电位安装,6级以上 ? 重量:不大于500g ? 尺寸:不大于Ф75*150mm

? 设计寿命:10年(不取电);大于10年(取电时)

第 13 页 共 13 页

…… 此处隐藏:167字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
输配电架空线路故障在线监测系统技术规范书(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599554.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)