输配电架空线路故障在线监测系统技术规范书
技术协议
输配电架空线路故障定位及在线监测(控)系统
技术规范书
批准: 审核: 拟制:
第 1 页 共 13 页
技术协议
总 则
1.本“规范书”明确了某城市供电公司110kV及以下输配电架空线路故障定位及在线监测(控)系统的技术规范。
2.本“技术规范书”与商务合同具有同等的法律效力。
1.1 系统概述
输配电线路传输距离远,支线多、大部分是架空线和电缆线,环境和气
候条件恶劣,外破、设备故障和雷电等自然灾害常常造成故障率较高。一旦出现故障停电,首先给人民群众生活带来不便,干扰了企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较大损失;再者一条线路距离较长,分支又多,呈网状结构,查找故障,非常困难,浪费了大量的人力,物力。
输配电线路故障定位及在线监测(控)系统主要用于中高压输配电线路上,可检测短路和接地故障并指示出来,可以实时监测线路的正常运行情况和故障发生过程。该系统可以帮助电力运行人员实时了解线路上各监测点的电流、电压(对地电场)、导线温度【可选】的变化情况,在线路出现短路、接地、过温【可选】等故障以后给出声光和短信通知报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。主站SCADA系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、零序电流、故障电流、线路对地电压、接地暂态接地电流、导线温度【可选】的变化情况并绘制历史曲线图,用户根据需要还可以增加开关位置遥信采集、开关遥控等功能。
该故障定位及在线监测(控)系统还可以提供瞬时性短路故障、瞬时性和间歇性接地故障的在线监测和预警功能,以及故障后事故分析和总结功能。
1.2 总体要求
1.2.1 当线路正常运行时:系统能够及时掌握线路运行情况,并将线路负
荷电流、首半波暂态接地电流、线路对地电压等线路运行信息和太阳能充电电压、电池电压等设备维护信息处理后发送至主站,在主站能够方便地查询有关实时信息和历史数据。为及时掌握线路故障前的运行状态,
第 2 页 共 13 页
技术协议
保证线路正常运行,避免事故发生,并为在线调整故障检测参数提供技术手段。
1.2.2 当线路发生故障时:系统能够及时判断出短路、过流和接地故障点,
并将动作信号、短路报警电流、首半波暂态接地电流、线路对地电压、接地报警电流等故障信息处理后发送至主站,在主站能购方便地查询有关历史数据和故障信息。为方便快捷查找故障点,避免了事故进一步扩大。
1.2.3 故障定位应准确,不应有误动和拒动。当误发或拒发动作信号时,
可在线调整数字故障指示器的故障检测参数,并通过主站收集到的故障电流、电压历史曲线来辅助分析判断故障的位置。 1.2.4 主站软件应运行可靠,使用简单,维护方便。
1.2.5 现场设备采用太阳能电池板或开口CT取电,运行稳定可靠。 1.2.6 实时运行数据(历史曲线)和故障信息(SOE记录)可以在本地电脑
上查询,也可以在远程电脑上通过WEB浏览方式进行查询操作,还可以在手机上获悉故障定位信息,也可以在现场确认,整个系统的运行应能够保持各方获得的信息一致,并且符合实际情况。
1.2.7 根据用户需要,可以加装无线温度传感器,可以在线监测导线(接
头)的运行温度。
1.3 供货清单
本期工程试点线路为?变电站?条出线,其中变电站出口安装?个监测点,?线安装?个监测点、?线安装?个监测点、?线安装?个监测点、?线安装?个监测点。
另外,对于没有安装监测点的小分支线路,建议安装不带远程通信的短路接地二合一故障指示器(100A档LPK1-A)。
备注:1个监测点=若干个在线检测单元和1台远程通信终端。
配电线路故障定位及在线监测(控)系统设备配置清单 分类 主站系统 名称 主站软件(SCADA/FA-WEB) 主站硬件(DELL 790MT) 第 3 页 共 13 页
型号 LPK-1000 数量 1套 技术协议
主站短信猫(LPK-CM310) UPS不间断电源(1kVA/2h)【可选】 “四遥”数字故障指示器 在线监测单元 (可分100A、300A、600A、1200A档) LPK2-A 数据采集器(不带开关遥控、遥信) LPK-DCU1 远程通信终端 数据采集器(带开关遥控、遥信) GPRS通讯SIM卡 中国移动(包月30M流量) SMS通讯SIM卡 中国移动(包年500条短信) 供电公司服务器对外IP地址(APN专线),或电话线ADSL,或捆绑固定IP主站静态IP或地址的APN专线SIM卡(容量小,不动态域名 推荐) 在供电公司服务器或ADSL路由器上开DCU1端口号 通 在供电公司服务器或ADSL路由器上开WEB端口号 通 备注:
1、1台数据采集器标配3~9只LPK2-A“四遥”数字故障指示器,特殊场合可配30只。带测温功能的型号为LPK2-TA。
2、如果线路平均负荷电流低于30A,须将本地无线发射功率设置为11dbm。此时,本地无线组网可靠通信距离(半径)为30~60米,空旷、没有无线干扰场合下可达60~100米。
3、如果线路平均负荷电流高于30A,可将本地无线发射功率设置为20dbm。此时,本地无线组网可靠通信距离(半径)为60~100米,空旷、没有无线干扰场合下可达100~300米。
4、主站硬件根据在线监测(控)点的具体数量进行灵活配置。
1.4 标准和规范
1.4.1 除本技术规范书特别规定外,供应商所提供的设备均按下列标准和规定进行设计、制造、检验和安装。
1.4.2 本技术规范书是参照以下标准制定的,投标的系统和设备符合本技术规
第 4 页 共 13 页
90只 30台 0台 13 1 LPK-DCU3 工业SIM卡 工业SIM卡 1 1 1 技术协议
范的要求,本技术规范未作规定的要求按照下述标准执行。
ISO--------国际标准化组织标准 IEC--------国际电子技术委员会标准 ITU-T------国际电信联盟标准
IEEE-------美国电气电子工程师协会标准 EIA--------电子工业协会标准 GB---------中华人民共和国国家标准 DL---------中华人民共和国电力行业标准
1.4.3 数字故障指示器符合如下标准要求:
GB/T 11022—1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB311-83/683《高压实验方法》
GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》
《配电线路故障指示器技术规范》(2010年) 国家电力公司农电部、
科技部
1.4.4 线路故障定位及在线监测(控)系统符合如下通信标准要求:
1)DL5003-91 2)DL 5002-91
《电力系统调度自动化设计技术规程》 《地区电网调度自动化设计技术规程》 《县级电网调度自动化系统功能规范》 《县级电网调度自动化系统实用化要求及验收》 《配网自动化系统功能规范》 《配网自动化系统远方终端》
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记