8、降水监测记录表,见下表:

-可编辑修改-

9、轻型井点降水记录表,见下表:

轻型井点降水记录表

工程名称 工程里程 降水泵房编号 机组类别及编号 正式运转机组数 井点数量 开 根停 根

施工单位: 工程负责人: 注:观测孔水位读数一栏,如井孔多时可根据实际数量增列其序号

第六节、安全保证措施

坚持“安全第一、预防为主”的方针,项目经理应把安全工作当作第一位的工作来抓,抓好全员安全意识教育,夯实安全基础,强化安全保证体系,落实安全生产责任制,严格执行《安规》,认真落实检查,建立安全奖惩制度,有效控制施工安全。

1、装设符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的用电系统,以防止触电等事故;

2、选用质量合格的水泵,安全性可靠,扬程和功率等性能满足要求; 3、降水施工过程中改变降水设计方案,应具有设计人员与施工人员的洽商处理意见书,必要时尚应具有审批手续;

4、抽水设备应进行定期保养,降水期间不得随意停抽;当发生停电时,应及时更新电源,保持正常降水;

-可编辑修改-

5、发现基坑(槽)出水,涌砂,应立即查明原因,组织处理;

6、降水过程中,特别是基坑开挖时,应随时观察基坑边坡的稳定性,防止边坡产生流砂、流土,潜蚀、塌方等现象;

7、在正式开工前,由电工及时办理用电手续,保证在抽水期间不停电。抽水应连续进行,特别是开始抽水阶段,时停时抽,会导致井点管的滤网阻塞。同时由于中途长时间停止抽水,造成地下水位上升,会引起土方边坡塌方等事故。

8、轻型井点降水应经常进行检查,其出水规律应“先大后小,先浑后清”。若出现异常情况,应及时进行检查。

9、在抽水过程中,应经常检查和调节离心泵的出水阀门以控制流水量,当地下水位降到所要求的水位后,要减少出水阀门的出水量,尽量使抽吸与排水保持均匀,达到细水长流。

10、真空度是轻型井点降水能否顺利进行降水的主要技术指数,现场设专人

节,并应及时排除。

11、在抽水过程中,特别是开始抽水时,应检查有无井点管淤塞的死井,可通过管内水流声、管子表面是否潮湿等方法进行检查。如“死井”数量超过10%,则严重影响降水效果,应及时采取措施,采用高压水反复冲洗处理。如粘土层较厚,沉管速度会较慢,如超过常规沉管时间时,可增大水泵压力,但不要超过1.5MPa。

12、水泵抽出的水应按施工方案设置的明沟排出,以防止渗下回流,影响降水效果。

13、基坑开挖应严格按规定放坡,操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂缝或部分坍塌现象,应及时进行支撑或放坡,并注意支撑的稳固和土壁的变化。一有危险情形,立即停止施工,消除隐患后,方可继续施工;

14、基坑开挖时,两人操作间距应大于3.0m,不得对头挖土;挖土面积较大时,每人工作面不应小于6㎡,挖土应由上而下、分层分段按顺序进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土,或采用底部掏空塌土方法挖土。

-可编辑修改-

15、重物距土坡安全距离:汽车不小于3m;起重机不小于4m,堆土高不超过1.5m。

第七节、文明施工保证措施

1、在建筑物、构筑物、地下管线受降水影响范围的不同部位应设置固定变形观测点,观测点不宜少于4个,另在降水影响范围以外设置固定基准点;降水之前测量不少于2次,降水开始至达到设计降水深度期间,每天观测1次,达到降水深度后每2-5d观测一次,直至变形影响稳定或降水结束为止。

2、降水施工期间洗井抽出的淡水,在现场基本澄清后排放,并应防止淤塞市政管网或污染地表水体;

3、降水施工排出的土和泥浆,不得任意排放,防止污染城市环境或影响土地功能;

4、注意保护井口,防止杂物调入井内,经常检查排水沟、管,防止渗漏,冬季降水,须采取防冻措施。

第八节、施工应急措施

1、配备120 kW柴油发电机两台,抽水机组备用四台,集水总管井点管及配件若干。

2、并配备24小时日夜有经验的人员值班,对每天降水情况进行记录和处理突发事件。

3、现场准备一部分抢险物资,如钢管、木板、草包等,万一出现险情作临时应急之用,做到人员、物资、设备三到位。

4、如土中出水量较大,可在坑壁击入带孔钢管设置排水孔将水引出,减小水压力。

5、在深井及井点降水过程中,密切注意其降水幅度及地下水位的标高,地下水位标高及降水幅度均可在深井管内查看,并配合水准仪进行测量。如降水幅

-可编辑修改-

度较大应做相应的调整,防止临时设施因降水幅度太大而引起倾侧及水平移位,并在此区域增加喷锚、土钉墙等。

6、喷锚面层漏水,则用导管引流后用高强度砼浇平堵封,当水量流量较大时,除采用上述办法外,再结合坑外局部压密注浆等措施。

7、当工程降水可能影响基坑稳定和地面沉降时,可采取人工回灌地下水;如地面出现裂缝,应及时灌浆修补,防止地表水渗入;

8、井点使用时,正常出水规律是“先大后小,先混后清”,如不上水,或水一直较混,或出现清后又混等情况,应立即检查纠正。真空度是判断井点系统是否良好的尺度,一般应不低55.3-66.7kPa,如真空度不够,表明管道漏气,应及时修好。井点管淤塞,可通过听管内水流声,手扶管壁感到振动,利用手摸管子冷热、潮干等简便方法检查。如井点管淤塞太多,严重影响降水效果,应逐个用高压水反复冲洗井点管或拔出重新埋设。

第九节、附表

1.主要材料供应计划表 序号 1 2 3 4 5 6

材料名称 φ48井点管 连接管 Φ89总管 铅丝 砂砾 柴油 单位 m m m 捆 M3 L 数量 416 100 105 3 3 500 备注 壁厚3mm 壁厚4mm 8# 粗砂与砾石 -可编辑修改-

…… 此处隐藏:391字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
轻型井点降水施工方案(标准版)(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599304.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)