……工程

轻型井点降水

专项施工方案

……有限公司

2012年 月 日

-可编辑修改-

第一节、编制依据 ......................................... 3 第二节、工程概况 ......................................... 3 第三节、施工部署 ......................................... 3 第四节、施工方案 ......................................... 4 1、施工准备 ........................................... 4 2、井点安装 ........................................... 5 3、抽水 ............................................... 6 第五节、 质量要求及保证措施 .............................. 8 第六节、安全保证措施 .................................... 12 第七节、文明施工保证措施 ................................ 14 第八节、施工应急措施 .................................... 14 第九节、附表 ............................................ 15

-可编辑修改-

第一节、编制依据

1. 国家现行施工验收规范、标准及山东省有关施工规定。 2.《岩土工程勘察报告》

3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5.《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) 6.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 7.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

第二节、工程概况

第三节、施工部署

根据本工程的设计要求、招标文件规定要求及施工现场踏勘情况,并结合我公司实际情况,对本工程作如下的施工部署:针对本工程的施工重点、关键技术编制切实可行的施工方案,制定有效的保证措施。

1、根据施工现场平面布置图、施工组织设计、水文地质报告,做好管井及观测井的平面定位、降水深度等设计工作;

2、根据施工进度计划安排,做好渣土外运申报和天气预报资料收集工作,保障土方开挖的顺利进行;

3、排水所使用的电气元件,设备须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的相关要求,经验收合格后方可投入排水施工;

4、落实专人负责设备的管理工作,保证基坑内降水深度符合设计要求,视水量多少连续或间断抽水,直至基础施工完毕、回填土为止;

5、土方开挖及基础结构施工阶段,组织人员对基坑的变形进行检测,若遇紧急状况,立即启动应急预案。

-可编辑修改-

第四节、施工方案

本工程采用轻型井点降水方案 1、施工准备

1)、施工机具

(1)、滤管:Φ48mm,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管,长2.0m左右,一端用厚为4.0mm的钢板焊死,在此端1.4m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。

(2)、井点管:Φ48mm,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管。

(3)、连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。

(4)、总管:Φ89mm钢管,壁厚为4.0mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。

(5)、抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵以及机组配件和水箱。 (6)、移动机具:自制移动式井架

(7)、凿孔冲击管:φ219×8mm的钢管,其长度为10m。

(8)、水枪:φ50×5mm无缝钢管,下端焊接一个φ16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与高压胶管连接。

(9)、蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。

(10)、高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。 2)、使用的材料

粗砂。不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。 3)、技术准备

(1)、详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题及采取的措施。

(2)、凿孔设备与抽水设备检查。

-可编辑修改-

2、井点安装

1)、安装程序

井点放线定位 → 安装高位水泵 → 凿孔安装埋设井点管 → 布置安装总管→ 井点管与总管连接 → 安装抽水设备 → 试抽与检查 → 正式投入降水程序。 2)、井点管埋设

根据建设单位提供测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水,埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便于排泄多余水。

用人工将简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高压水泵,水压控制在O.4~0.8MPa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。一般粉质粘土,按经验,套管落距在1000mm之内,在射水与套管冲切作用下,大约在10~15min时间之内,井点管可下沉lOm左右,若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可采取增加高压水泵的压力,以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300~350mm,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500mm以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。 凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持垂直,若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。

井孔冲击成型后,应拔出冲击管,井点管插人井孔,井点管的上端应用木塞塞住,以防砂石或其他杂物进入,并在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点:

A.砂石必须采用粗砂,以防止堵塞滤管的网眼。

B.滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在60~lOOmm之间,以提高透水性,并防止土粒渗入滤管堵塞滤管的网眼。填砂厚度要均匀,速度要快,填砂中途不得中断,以防孔壁塌土。

-可编辑修改-

…… 此处隐藏:748字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
轻型井点降水施工方案(标准版).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599304.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)