导读: 改造而来。战时防护区内的灯具需采用链吊或线吊,若平时确实不能满足此条件,战时一定要改装过来,或者临站前加装防掉落保护网罩。 3)平时预留: A、各人员出入和连通口的防护密闭门框墙、密闭门框墙上均在平时预

改造而来。战时防护区内的灯具需采用链吊或线吊,若平时确实不能满足此条件,战时一定要改装过来,或者临站前加装防掉落保护网罩。 3)平时预留:

A、各人员出入和连通口的防护密闭门框墙、密闭门框墙上均在平时预埋6根备用

管,管径为50mm备用管;防爆波井分别向室内外预留管径80mm备用管5根。管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。

B、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,并预留

备用管。

C、由低压配电室应急母线引一路低压电缆至护防单元的战时值班室,作为战时常

用电源;战时区域电站作为人防备用电源,经室外防爆波并引入地下室战时总配电箱。战时电源临战时在3d时需在转换时限内完成安装,平时做好电源回路的预埋管工作。

第二节、各部分转换建设标准

1、防护设备部分

1、平时使用出入口,平时风井风口,防护单元临空墙防护密闭封堵器材存放于A-23轴人防

器材间内。 2、战时使用的防护通风设备、风管,全部安装到位并根据施工设计图纸将有关的预埋件等

一次性安装就位.并采用可靠的防锈蚀措施。

3、洗消间和防毒通道的自动排气活门、密闭阀门、排风口等设施,平时全部安装到位。 4、供平时使用的风井及聚气室,临战时应根据要求进行封堵或拆除。平时使用的通风设备、

风管,临战时应根据战时要求将相关阀门关闭隔绝,不拆除。

2、通风设备:

每一个防护单元战时电动脚踏两用送风机二台,战时清洁式电动送风机一台, 战时清洁式电动排风机一台,LX1000型过滤吸收器二台,油网除尘器LWP-X-5型一台,D40J-0.5(D500)手动密闭调节阀门四个,D940J-0.5(D560)电动密闭阀门三个,密闭式插板阀(D500)两个,换气堵头(D500)两个,自动超压排气活门FCS--D250四个,倾斜式微压计一台, 多叶调节阀(630X320)二个,多叶调节阀(1000X320)一个,多叶调节阀(500X400)二个.倾斜式微压计放置在防化值班室,战时排风机,D940J-0.5(D500)电动密闭阀门三个放置在人防主要出入口。

3、生活和饮用水池:为战时砖砌水池(V=30M3),预留位置及排水设施。

第 6 页 共 12 页

给水加压设备:采用水泵型号BYG40-160(I),Q= 12.5M3/H,H=32M,N=3kW,一台;采用手摇泵一台,型号: SH-38,Q=2.34~3.53 M3/H,扬程30M,水量1.3L/次),预留位置。存放于地下室空地,同时做5号标记。

战时干厕:设置便桶,共18个,属基本建筑配件,战时采购。

4、 双电源切换箱(RAT1)送风机控制箱(RFSKX1)、排风机控制箱(RFPKX1)、战时信

号控制箱(XHKX1)、给水泵控制箱(GBKX1),防化值班室插座箱,战时紧急安装(三天)。 呼唤按钮、铃,平时安装到位。

各种电缆管线平时施工时作好预埋,并作好防护密闭或密闭处理。

三、各部分说明

平战转换内容详见以下各专业平战转换表

防空地下室防护功能平战转换表

序号 1 名称与内容 集水井,染毒水池, 个 2 防护密闭门 体施工同步完成,安装门扇在验收前完成 个 3 密闭门 体施工同步完成,安装门扇在验收前完成 个 4 进排风口的悬板活门 工同步完成,安装门扇在验收前完成 5 防护单元之间临战封处 0 位于地下室各防护单元之平时施工,紧2 位于各防护单元室外出入口,边框及预埋件与墙体施平时安装 5 位于各防护单元室内、室外出入口,边框及预埋件与墙平时安装 4 初步同时完成 位于各防护单元室内、室外出入口,边框及预埋件与墙平时安装 单位 个 工程量 2 安装位置及安装方式 位于各室外出入口与底板转化限时 平时安装 第 7 页 共 12 页

堵挡板 间,预埋件与墙体施工同步完成, 急转换(3天内)安装封堵板 处 平时排风口的砖砌集6 气室 2 位于人防地下室各防护单战时封堵,紧元内,与地下室主体同时施急转换(3天工 内)安装封堵板 平时砌筑 7 人防专用房间:用水房,配电室,水房,风机房等 1 位于人防地下室各防护单元内,与地下室主体同时施工 米 人防专用房间,男女干8 厕 砌体长度26.74m砌块平时存在地下车库,战(需时堆垒 23.74立方米砌块 紧急转换(3天内) 米 车道入口,非防护区入9 口的人防门关闭与封0 位于各防护单元室内、室外战时封堵,紧出入口,边框及预埋件与墙体施工同步完成,安装门扇急转换时(3天内)完成 堵 在验收前完成 米 砌体长度55.25m抗爆单元之间隔墙与10 挡墙 116.25立方米砂袋) 个 11 临空墙防护密闭封堵板 0 预埋件与墙体施工同步完成,封堵挡板可放在指定位置 说明:(1)上述设备平时存放位置详本篇第二部分第一条转换建设标准。

第 8 页 共 12 页

战时堆垒,临战转换时(3天内)完成 平时存在地下车库 (需用战时封堵,紧急转换时(3天内)完成 …… 此处隐藏:156字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

人防转换专篇(样板)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599288.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)