人防转换专篇(样板)
佳华书苑雅阁 人防地下室平战转换专篇
单位负责人 总建筑师 总工程师 项目负责人
北方设计研究院
工程设计证书编号: 030008-sj
二○○八年九月
第 1 页 共 12 页
第一篇、 工程概况
一、设计依据
1、深圳市规划局直属分局颁发的\深圳市建设用地规划许可证--深规许字 05-2004-0019号\
2、深圳市规划与国土资源局批复的宗地附图;
3、深圳市规划局直属分局批准的《深圳市建设工程设计方案审批意见书》
4、深圳市宝安区民防委员会办公室批复的《深圳市人民防空工程建设意见核准单》编号:(BMFH2005204);
5、建设单位提供的本项目初步设计要求; 6、国家及广东省深圳市的有关规范、标准及规定。
7、本工程设计范围为建筑、结构、给排水、强电、弱电、暖通、总图及室外管线,不包括室外景观设计、室内设计和燃气设计;
8、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97; 9、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003; 10、《汽车库建筑设计规范》 JGJ100-98; 11、《地下工程防水技术规范》GB50108-2001; 12《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 13、《建筑设计防火规范》GB 50016—2006 14、《人民防空工程设计防火规范》GB50098
15、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版); 16、广东省建筑防水技术规范;
17、国家及深圳市现行的相关建设标准、法律、法规、规章及政府文件规定。
二、工程概况
工程名称:佳华书苑雅阁 工程位置:深圳市宝城20区
建设单位:深圳市佳华房地产开发有限公司 设计单位:北方设计研究院
本项目用地面积为7114.67平方米,依据深圳市规划局颁发的\深圳市建设用地规划许可证\本项目建筑容积率为3.2,建筑面积(计容积率)为22756.40平方米,其中住宅19978.60
第 2 页 共 12 页
平方米,商业2777.80平方米。
本期项目包括3栋16层及17层住宅楼,住宅楼楼首层商业,二层架空,三~十七层为住宅,一层地下室,人防位于地下一层。
本项目按要求共应修建附建式人防地下室面积为1355平方米,根据工程具体情况,在地下一层实际修建面积为1366平方米全埋式人防地下室,其中掩蔽面积为797平方米。
本单项人防工程包括一个六级二等人员掩蔽防护单元,六级二等人员掩蔽所防化等级为丙级.
本人防工程人员掩蔽所中每个防护单元划分三个抗爆单元,相邻抗爆单元之间设置抗爆隔墙,抗爆隔墙壁均临战时堆垒500厚粗砂砂袋.
三、民防设置要求
防空地下室设计抗力级别为甲类核6级,人员掩蔽部防化级别为丙级。
四、建筑分类及使用年限
本建筑为二类高层,50年以上;
五、设计标高、单位及定位
建筑定位详见总平面图;
本工程坐标系采用深圳市独立坐标系;高程采用黄海高程系; 本工程是0.000相当于绝对标高17.00m;
地下室层高为4.1米,结构梁高底净高最小3.200米。
六、防护单位、防爆单元技术经济指标
第一防护单元 (二等人员掩蔽所) 建筑面积 (㎡) 掩蔽面积 (㎡) 797 掩蔽人数 (人) 797 抗力等级 1366 六级 七、防水设计
防水等级为一级。地下室外墙,底板及顶板采用S8抗掺泥凝土自防水加外防水层两道
防水设防
八、防空警报房位于住宅大楼屋顶,面积10平方米。
九、在设有滤毒通风的进风口附近均设置有使用面积不小于6平方米的防化值
班室。
第 3 页 共 12 页
第二篇、 平战转换说明
第一节 、平战转换预留项目分四部分 一、防护设备
1、防护单元出入口
1) 人防工程工划分一个防护单元。防护单元为二等人员掩蔽所,每个防护单元划分三个抗爆单元,每个防护单位设有室外主要入口,次要出入口,人防疏散满足每100人疏散宽度为0.30米,每樘门人数不超过700人。
2) 平时出入口及孔口的临战封堵做法:(详见07FJ02第112~127页)
① 防护密闭门,临战时关闭 ②防水材料密闭层 ③堆土层
④装粗砂砂袋一皮堆垒到洞口+200处,最薄处250
3) 相邻防护单元隔墙孔口的临战封堵做法:(详见07FJ02第112~127页)
①封堵钢板GB1竖向密闭排,上下与预埋件焊牢上下间隙不大于2 ②防水材料密闭层
4) 相邻抗爆单元单元之间设置抗爆隔墙,隔墙连通口设置抗爆挡墙,抗爆隔墙和抗爆挡墙临战时砌筑,采用最小500厚粗砂砂袋砌筑,其高度不小于1.8米。 5) 人防顶板部分无顶板预留孔口。 6) 防护密闭楼板无预留孔口及后加柱。
7) 防护密闭门和密闭门活门槛的构配件应一次性完成,在竣工验收合格后拆下妥善保管于A-23人防器材间,临战时快速安装。其构造制作及施工按设计所选用的活门槛防护密闭门。所有预埋都必须在主体结构浇筑时埋入。密闭门图集的要求进行。
二、暖 通 部 分 1、平战转换概况
本工程于2005年12月完成施工图设计,结合现行规范《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005等标准进行设计,以达到战时使用要求。
本工程平战结合设计,该人防工程设于建筑物地下一层,平时为汽车库,战时为6级二等人员掩蔽所。战时独立设置进排风系统,包括清洁式,滤毒式和隔绝式三种通风方式,并能
第 4 页 共 12 页
互相转换。通过关闭和开启系统中某些密闭阀来实现通风方式的转换,各阀门的具体操作顺序见NS-01人防战时通风施工图设计与施工说明中表一“六级防护单元战时通风设备运行状态”。战时清洁式送风为全新风,新风量为≥5m3/(P·h),战时滤毒式送风为全新风,新风量为≥2m3/(P·h),战时隔绝防护通风为全回风,防护时间≥3(h)。二氧化碳浓度≤2.5%。滤毒通风时,防毒通道换气次数≥40次/时。排风均为超压排风,清洁区超压值≥30Pa。
2、每个防护单元设备如下:
每一个防护单元战时电动脚踏两用送风机两台,战时清洁式电动送风机一台, 战时清洁式电动排风机一台,LX1000型过滤吸收器两台,油网除尘器LWP-X-5型一台,D40J-0.5(D500)手动密闭调节阀门四个,D940J-0.5(D560)电动密闭阀门三个,密闭式插板阀(D500)两个,换气堵头(D500)两个,自动超压排气活门FCS--D250四个,倾斜式微压计一台, 多叶调节阀(630X320)二个,多叶调节阀(1000X320)一个,战时送风管道,战时排风管道。
三、给排水设备:
生活和饮用水池、人防给水加压设备、战时干厕、染毒集水井、防爆地漏、防护密闭套管、防护密闭阀。其中:
1、临战安装设备:生活和饮用水池、给水加压设备、战时干厕;
2、平时安装设备:染毒集水井、防爆地漏及排水管道、水池进水管及控制阀门、人防加压供水管道;
3、平时预留:各种压力管道穿越临空墙或人防顶板(管径)处预留IV型柔性防水套管,内侧设置工作压力不小于1.0MPa闸板阀(采用阀芯为不锈钢或铜芯的闸阀或截止阀),以便战时关闭;重力排水管道不穿越防护区;预留人防给水管穿越人防口部的套管;战时干厕及战时水池附近设置排水沟和集水井。 …… 此处隐藏:1251字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记