建筑电气工程监理细则(5)

来源:网络收集 时间:2026-02-14
导读: 3 包缠绝缘带不匀,不严密,未达到原有绝缘强度; 4 机螺丝压接头时未用弹簧垫圈; 5 剥皮损伤线芯,削线过长露线芯; 6 导线接头不在接线盒上(分线盒)内; 7 导线穿配电箱金属孔无保护; 4、配电箱、盘通病 (1

3 包缠绝缘带不匀,不严密,未达到原有绝缘强度; 4 机螺丝压接头时未用弹簧垫圈; 5 剥皮损伤线芯,削线过长露线芯; 6 导线接头不在接线盒上(分线盒)内; 7 导线穿配电箱金属孔无保护; 4、配电箱、盘通病 (1) 箱体加工不符合要求;

1 不是经两部认可的定点厂生产的产品; 2 加工粗糙、质量不符合要求; 3 金属箱盒不先做防锈防腐处理; 4 用电焊,气焊开孔,不是一管一孔;

5 木箱、盘、劈裂,不按规定防腐,无通气孔,容量30A以上的木制盘面未加装镀锌铁皮;

13

新安化工新办公大楼

杭州大江建设项目管理有限公司

6 油漆未两面油漆,不美观; (2) 箱盒装置不符合设计要求;

1 位置、标高不符合设计要求或规范规定; 2 固定不牢,受力不均,箱盒与墙面不平正;

3 箱、盒口抹灰甩搓,不规整、不修抹,盖板盖不严; 4 箱后墙面抹灰无措施,空裂、脱落;

5 预埋箱盒稳装不牢不正,不平墙,偏移,深凹入墙; 6 消火栓箱内信号线无接线盒,或在箱后,不便检修;

7 壁柜内配电盘无防火隔热措施,箱盘及金属支架无接地。或无专用接点;对装有电器的可开启箱门,未做跨地线;

8 箱内配线有接头。盘内二次线用铝线;盘后配线未绑扎或不整齐; 9 工作零线与保护零线混用,为设零线端子板,且线径不符合要求; 10 盘内闸具未标明回路名称。 5、灯具安装通病 (1) 灯具位置不符合要求 1 楼板预埋灯位不在室中心;

2 有条格分块的吊顶,灯具、吊扇未按格块分均匀; 3 组灯具不成行、不成列,横不平、竖不直;

4 吊灯,,吊扇不垂直,不平正;双链吊不垂直、不平行; 5 灯具碰其他构筑物,对地距离不符合要求; (2) 木台、塑料台安装不符合要求; 1 安装不牢、不平整、灯不居中; 2 木台粗糙,刷油质量不好; 3 塑料台强度不够。 (3) 灯具安装不符合要求; 1 灯具超过3公斤,未预埋构件;

2 超过3公斤的,或非定型大型的灯具,埋件无结构验算,软线吊灯限于1公斤,无防玻璃罩下落伤人措施;

3 一般灯具使用木楔或粘接法固定,不可靠; 4 吊顶、固定灯具,无专设框架或未与主龙骨连接; 5 未使用镀锌螺丝,导线穿过金属孔无保护,灯相线反接; (4) 保护线安装不符合规定;

1 灯具地离地面低于2.4米时,金属外壳未做接地(接零); 2 进入吊顶内照明灯具,金属外壳未做接地(接零);

14

新安化工新办公大楼

杭州大江建设项目管理有限公司

(5) 软线吊灯安装不符合规定

1 吊线两端不打保险扣,或有扣不起作用,吊线长度不符合要求; 2 自在器吊灯未套塑料管,其灯头形式和距地高度不符合要求;

3 软线端头不盘卷,不刷锡砸扁,电源线连接方法不当,有编织层导线未做绝缘台。 (6) 露天及潮湿场所未用防水灯具;

(7) 吸顶灯及有关防火要求场所的灯具,未按规定防火,隔热;

(8) 带罩或双管无罩晶光灯未采用铁链吊挂。导线未纺织在链内,造成导线受力; 6、开关安装不符合要求;

(1) 开关不控制相线,搬把开关上下与开启方向不一; (2) 安装位置不当,在门后或距门边较远,影响使用; (3) 安装位置与水源、煤气距离未达到规定要求; (4) 标高不一致,超允许偏差; (5) 露天或潮湿场所未用防水型开关。 7、插座安装通病

(1) 住宅及儿童活动场所插座低于1.8米时未采用安全型插座; (2) 相、零、地线颠倒,压接位置不符合规定;

(3) 保护零线与工作零线混用,插座标高不一致,超允许偏差; (4) 室内外及距水源较近插座未用防方防溅插座; (5) 浆活污染,螺丝脱扣。 8、防雷与接地通病 (1) 接地体安装

1 埋设深度小于0.6米。位置、组数不符合设计要求;

2 接地体、接地线焊接倍数不够,焊接质量不好,未做防腐,材质不符合要求。 (2) 防雷设施安装不符合要求

1 避雷网(针)保护角不够,安装位置不当;接闪器与撑杆采用焊接,未用卡子固定; 2 避雷线支点间距不当,遇沉降、变形缝未做补偿处理,未用镀锌钢材; 3 避雷线连接时焊接质量不好,焊接倍数不够,只焊单面,防锈防腐不当; 4 避雷线弯曲半径不符合规定,直线段不须直,引下埋线不做断接卡子,或位置不当,保护方法不当;

5 与屋面突出金属构筑物未连接,或金属结构本身非焊接,未单引避雷线或跨焊 连接头处理;

6 利用结构主筋作引下线时,只用单筋或非对双根角筋,且中途位置变换,焊接质量不好,或不焊,结构上露出引上线截面不符合规定; 7 节日灯、彩灯沿避雷线平行敷设,不符合安全要求;

15

新安化工新办公大楼

建筑电气工程监理细则(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599224.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)