建筑电气工程监理细则(4)
杭州大江建设项目管理有限公司
b) 督促承包单位及时做好设备及器材进场后的检查,内容包括: i. ii. iii. iv. v.
包装及密封良好,无缺损;
开箱清点并做,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全; 按规范要求做外观检查,需做试验的,应由有关部门进行试验; 产品的技术文件应齐全。
凡采用新材料、新型制品 有合格的试验报告及有关部门的技术鉴定文件。引进设备及拆、改建工程中使用经有关部门批准的旧设备、旧器材应首先满足或符合我国现行标准中的规定。
4、技术准备步骤及土建施工条件
a) 落实建设单位、设计单位、承包单位电气专业人员的情况、联络方式、联络渠
道、明确分工和权限,必要时在建设单位安排下与供电部门建立联系。 b) 参加施工组织设计施工方案孤审查,重点审查电气安装工程及施工正现场临时
用电组织设计;监理工程师除了进行文字审查以外,还应与施工单位的技术人员交谈,了解方案的真实性及可信程度。有针对性地制订监理措施。掌握具体施工方案、质量保证措施。审查相关专业工序安排及衔接、交叉关系和预留部位、预埋件的保障手段和质量 施,及成品保护手段。
c) 参加审核工程项日实施总进度计划,主要审查电气安装工程是否符合总工期控
制目标的需要,是否合理安排电气安装施工期,以及施工方案的协调性及合理性。了解工程进安排,劳动力及机具体情况。
d) 监理工程师组织土建与电气专业人员进行中间验收,电气设备安装前土建施工
应具备下列条件: i. ii. iii. iv. v. vi. vii.
屋顶楼板施工完毕,不得遗漏;
室内地面基层施工完毕,并在墙上标出地面标高; 预埋件及预留孔符合所设计要求,预埋件牢固;
砼基础及榴支架达到允许的强度和刚度,其坐标位置、标高、外形尺寸、应符合设计要求和施工鞥泊有关规定。设备支架焊接质量符合要求; 模板、施工设备及杂物清除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通; 基坑已回填夯实;
上建结构验收时电气施工人员应按内墙水平线、墙面线、按图查对核实预留施工孔洞及预埋管路、箱盒。符合要求后将箱盒稳好。
全部暗装电气工程的管路安装完毕并将管路扫通,查对位置和管路是否符合设计要求。
三、电气安装工程常见质量通病
11
新安化工新办公大楼
杭州大江建设项目管理有限公司
1、材质与试验检查方面 (1) 主要设备与材质不符要求
1 缺产品说明书及足以证明材质性能的出厂合格证;
2 缺设备进场后,使用前的产品型号、规格、外观检查及按规范规定项目的试验记录; 3 材料、设备未挥霍范和设计规定适用的场所使用; 4 产品出厂合格证、材质证明手续不符合要求。 (2) 设备试验、调试记录、试运转记录的缺陷
5 设备安装后,缺按国家设计规定的项目要求进行的单位(系统)试验,调试及运转记录。
6 试验、调试报告是由非主管部门认定的试验单位提供;
7 动力、照明等分项,未按层、段、区系统调试,甚至甩项、无记录; 8 工程交接验收资料和文件不全。 (3) 绝缘、接地电阻测试记录不符要求。
9 未按系统分子子线、分支线进行层、段、区绝缘电阻测试,或阻坑值不符合要求。 10 电气设备和防雷设施的接地装置及设计有要求的接地电阻测试报告,是由非主管部门认定的试验单位提供;
11 隐检不及时,缺漏项,重要问题交代不清,质量问题缺处理结果。 2、路敷设通病 (1) 一般管路敷设通病
1 敷设于多尘及潮湿场所的电线管路,管口吸管子连接处未做防潮密封处理; 2 电线管路穿过建筑物变形缝时,或经过建筑物基础时,未做补偿,未加保护; 3 管路弯曲处有折皱、凹穴及裂缝等现象;弯扁度>管外径的10%;弯曲半径<规定值;
4 管路超过规定长度上限值时未加接线盒及补偿装置; 5 进入箱、盒的排管长短不一,排列不齐或不到位;
6 明配管路不平不直,排列不齐,固定点不符合规定,油漆污染;
7 管路与煤气、热力、蒸汽等管路平行或交叉敷设间距不符合要求时,未采取相应隔离措施;
8 暗敷设位置不当,不能保证足够保护层,或保护未用高标号水泥浆。 (2) 钢管敷设通病
1 管内有铁屑毛刺,管口不齐、不平不光滑; 2 未按规定进行除锈防腐; 3 管连接方法不符合要求;
4 管与设备连接使用金属软管引入设备时未用接头、未做保护地线等;
12
新安化工新办公大楼
杭州大江建设项目管理有限公司
5 配管与箱盒连接不焊跨接地线。或焊接长度不够。 (3) 吊顶内敷设时的通病 1 管材不符合要求;
2 管路不须直,不牢固,在能进人的吊顶内有拦腰管,绊脚管; 3 对不能进入吊顶。灯头盒或接线盒深入顶棚太远或盒口反向; 4 吊顶内有明露导线,接线盒缺盖; 5 钢管敷设不符合要求。 3、配线工程通病
1 导线规格、型号,质量不符合设计要求或规范规定; 2 先穿线后配管,或边敷设边穿线;
3 穿线前未扫管、或扫除不净、管内有杂物; 4 先穿线后装护口;
5 湿作业未完成提前穿线,而无防水防潮措施; 6 垂直向上管口,穿线后未做封堵处理;
7 管内导线总截面积(包括外护层)超过管内总截面积40%; 8 垂直导线超长时,未加固定卡子;
9 同一路导线未穿入同一管内,导线在管内有接头。 (2) 导线连接通病 1 铜线连接未刷锡;
2 连接管。接线端子压膜的规格不符,连接不牢固,松动,脱落,顶丝压接前有断股,伤芯现象; …… 此处隐藏:279字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记