教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

明挖扩大基础施工技术交底(4)

来源:网络收集 时间:2026-04-13
导读: 当砼表面出现析水时,应采取措施予以消除,但不得扰动已浇筑的砼;做好砼浇筑记录。 六、砼的养护 1、砼浇筑后,12h内即应覆盖和洒水,直至规定的养护时间。操作时,不得使砼受到污染和损伤; 2、当日平均气温低于5

当砼表面出现析水时,应采取措施予以消除,但不得扰动已浇筑的砼;做好砼浇筑记录。 六、砼的养护

1、砼浇筑后,12h内即应覆盖和洒水,直至规定的养护时间。操作时,不得使砼受到污染和损伤;

2、当日平均气温低于5℃时,应采取保温养护措施,并不得对砼洒水养护;

3、砼的洒水养护时间,应合下列规定:对于硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,干燥环境(相对湿度<60%)时养护时间为14d,较湿环境(相对湿度60%~90%)时养护时间为7d,潮湿环境(相对湿度>90%)时可不再另洒水养护;

4、当新浇筑砼与流动的地表水和地下水相接触时,应采取临时防护措施,直至砼达到50%以上的设计强度为止,并不得小于7天。 5、当采用塑料布覆盖养护时,应将刚浇筑完的砼表面用塑料布覆盖严密。塑料布内应具有凝结水,并应经常检查;

6、当新浇筑砼的强度未达到1.2MPa以前,不得在其表面来往行人或假设上层结构用的支撑和模板等设施。 七、砼的拆模

1、侧模应在砼强度达到2.5MPa以上,且其表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆除。

2、拆模应按立模顺序逆向进行,不得损伤砼,并减少模板破损。当模

板与砼脱离后,方可拆卸、吊运模板。当拆除临时埋设于砼中的木塞和其他预埋部件时,砼不得受损。拆除模板时,不得影响砼的养护工作。

3、拆模后的砼结构,应在砼达到100%的设计强度后,方可承受全部设计荷载。 八、砼质量检查

1、砼浇筑前应检查浇筑基面准备的质量和钢筋、模板的安装质量; 2、砼在拌制和浇筑过程中应进行下列质量检查: (1)砼组成材料的试验报告和砼配合比报告单;

(2)砼组成材料的用量和拌制办法,每一工作半至少2次; (3)砼塌落度的检查,每一工作班至少2次,当砼运输距离较长时,应在拌制和浇筑地点分别检查;

(4) 当采用商品砼时,除应事先检查供方的有关技术资料(水泥品种、强度等级及每立方米砼的水泥用量;骨料的种类和规格;外加剂、掺合料的品种及掺量;砼配合比,标准试件强度和塌落度等)外,还应在商定的交货地点进行塌落度和强度的检查。砼实测塌落度与要求塌落度之间的允许偏差,应符合下列规定:

砼塌落度允许偏差

要求塌落度 ≤40mm 50mm~90mm ≥100mm 允许偏差(mm) ±10 ±20 ±30 (5)砼试件的制作情况。 3、砼浇筑后进行下列质量检查

(1)对养护、拆模及拆模后的砼外观进行检查;

(2)对砼表面允许存在的缺陷进行修整。当砼表面存在空洞、严重蜂窝和深裂缝等较大的缺陷时,应经检查分析后作出处理。 (3)砼强度质量按砼试件强度予以评定。

明挖扩大基础施工工艺框图

测量放线 施工准备 设排水沟 必要时筑围堰 挖基、必要 排水 否 基坑检查 是 基底清理 隐敝检查 测量放线 钢筋绑扎 钢筋加工 安装模型 灌注砼 砼生产 养生 拆模养生

明挖扩大基础施工技术交底(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599044.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)