头,为避免漏水,钢扳桩的锁日部分应涂以锯沫、黄油混合物,进行密封。
三、基底检验与处理
1、基底处理应符合下列规定:
(1)岩层基底应清除岩面松碎石块、淤泥、杂物,凿出新鲜岩面,表面应清洗干净。倾斜岩层应将岩面凿平或凿成台阶。易风化的岩层基底,应按基础尺寸凿除已风化的表面岩层。在浇筑完基础之后,及时惊醒回填封闭;
(2)碎石类及砂土类土层基底应修理平整,浇筑基础前先铺一层水泥砂浆;
(3)粘性土层基底整修时,应在天然状态下铲平,不得用回填土夯平。必要时可向基底夯入10cm以上厚度的碎石,碎石层顶面不得高于基底设计高程;
(4)泉眼可用堵塞或引排的方法处理。 2、基底检验包括下列内容:
(1)基底平面位置、尺寸大小、基底高程; (2)基底地质情况河承载力是否与设计资料相符; (3)基底处理和排水的情况。 3、基底高程允许偏差如下: 土质: ±50mm
石质 +50mm~-200mm 四、模板工程
1、模板(含支架)选用应符合下列规定:
(1)保证砼结构和构件各部分设计形状、尺寸和相互间位置正确; (2) 具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受新浇筑砼的重力、侧压力及施工中可能产生的各项荷载;
(3)拼装接缝不漏浆,便于制作、安装,便于拆卸和重复多次使用; (4)设拉杆和撑木时,拉杆采用圆钢,直径不小于16mm;撑木采用圆木时,直径不小于10cm。数量和位置以保证模板稳固,保证新浇筑砼的结构尺寸为宜;模板与支架之间不宜相互连接。
2、模板与砼相接触的表面采用脱模剂涂刷,钢模板用的脱模剂应同时有防锈作用,模板使用后应按规定修整和保存,并在场地内码放整齐。在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接搓处。
3、用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。
4、模板安装的检验标准和检验方法:
模板安装的允许偏差及检验方法
轴线位置 底模上表面标高 截面内部尺寸 层高垂直基 础 柱、墙、梁 不大于5m 允许偏差(mm) 5 ±5 ±10 +4,-5 6 检验方法 钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 度 大于5m 8 2 5 经纬仪或吊线、钢尺检查 钢尺检查 2m靠尺和塞尺检查 相邻两板表面高低差 表面平整度 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 5、侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 五、基础砼浇注 1、砼的拌制
(1)、砼由拌和站统一机械拌制,采用自动计量装置,经检定合格方可使用,并定期组织检定,保证计量准确;
(2)、拌制砼所用各项材料应按重量投料。每盘砼材料的称量允许偏差应符合下表规定:
材料名称 水泥和干燥状态的掺合料 粗、细骨料 水、外加剂 允许偏差(%) ±1 ±2 ±1 (3)、采用强制式搅拌机施工,自全部材料装入搅拌机开始搅拌起,至开始卸料时止,延续搅拌的最短时间符合下列规定: 强制式搅拌机 搅拌最短时间 出料量≤500L 1.0 2、砼的运输
(1)、砼在运输过程中不应发生离析、漏浆、严重泌水及塌落度损失过多等想象。当运至浇筑地点发生离析现象时,应在浇筑前进行二次
出料量>500L 1.5 搅拌,但不得再次加水。
(2)、运输设备的内壁应平整光滑,不吸水,不漏水,并应经常清除粘附的砼。必要时,应对运输设备加盖或保温。
(3)、运输砼的道路应平顺、牢固,用吊斗运输砼时,吊斗出口到承接面间的高度不得大于2米。吊斗底部的卸料活门应开启方便,并不得漏浆。
(4)用机动车运输砼时,砼的装载厚度不应小于40cm;
(5)砼在倒装、分配或倾注时,应采用滑槽、串筒或漏斗等金属类器具。当采用木制器具时,应内衬铁皮。 3、砼浇筑施工
(1)在砼浇筑前,地基面应清理干净,并应采取防、排水措施,填写检查记录。对干燥的非粘性土基面,应用水湿润;对未风化的岩石,应用水清洗,但其表面不得积水;
(2)浇筑砼前以及浇筑过程中,应对模板、支架钢筋骨架、预埋件等进行检查。发现问题及时处理。检查的主要内容为:模板的高程、位置及截面尺寸;模板、支架、支撑、支柱等结构的可靠程度;钢筋骨架的安装情况;脱模剂的涂刷情况。
(3)浇筑砼前应将模板内的杂物和钢筋上的油污等清除干净;当模板有缝隙和孔洞时,应填塞密闭,不得漏浆。
(4)砼浇筑时的自由倾落度不得大于2米,当大于2米时,应采用滑槽、串筒、漏斗等器具或通过模板上预留的孔口浇筑。
(5)浇筑砼应分层进行,分层厚度(捣实后厚度)应根据拌制能力、
运输条件、浇筑速度、振捣能力和结构要求等条件确定。采用插入式振捣器时,浇筑层厚度一般为振捣器作用部分长度的1.25倍。 (6)采用插入式振捣器浇筑砼时,应符合下列规定:
插入式振捣器的移动距离不大于振捣器作用半径的1.5倍,并且插入下层砼内的深度为5~10cm;振捣时不得碰撞模板钢筋及预埋部件;每一振点的振捣延续时间为20~30s,以砼不再沉落,不出现气泡,表面呈现浮浆为度。
(7)砼浇筑应连续进行,当因故间歇时,间歇时间应缩短。对于不掺外加剂的砼,其允许间隔时间不应大于2h,当气温达30℃左右时,不应大于1.5h,当气温至10℃左右时,可延至2.5h。对于掺外加剂或有特定要求的砼,其允许间隔时间应根据环境温度、水泥性能、水灰比和外加剂的类型等条件通过实验确定。当允许时间已超过时,应按浇筑中断处理,同时应留置施工缝。施工缝的平面应与结构的轴线相垂直,施工缝处应埋入适量的接茬片石、钢筋或型钢,并使其体积露出前层砼外一半左右。
(8)在砼施工缝处连续浇筑新砼时,应符合下列规定:
前层砼的强度不应小于1.2MPa;施工缝处水泥砂浆薄膜、松动石子或松弱砼层应凿除,并用水冲净、湿润,但不得存有积水;新砼浇筑前,应在横向施工缝处先铺一层厚约15mm并与砼灰砂比相同而水灰比略小的水泥砂浆(竖向施工缝处可刷一层水灰比为0.3左右的薄水泥浆),或铺一层厚约30cm的砼,其粗骨料比新浇筑砼减少10%,然后在连续浇筑新层砼。施工缝处的新砼应捣实。
…… 此处隐藏:695字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记