教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

电力系统继电保护原理复习思路 - 图文(3)

来源:网络收集 时间:2026-05-04
导读: 1. 构成输电线路距离保护的基本依据是什么?(能反应故障点至保护安装点之间的距离。) 2. 试述三段式距离保护的整定、优缺点评价;P163 3. 阻抗继电器的构成方式有哪两种?单相补偿式阻抗继电器在距离保护中广泛采

1. 构成输电线路距离保护的基本依据是什么?(能反应故障点至保护安装点之间的距离。) 2. 试述三段式距离保护的整定、优缺点评价;P163

3. 阻抗继电器的构成方式有哪两种?单相补偿式阻抗继电器在距离保护中广泛采用的相

间短路和接地故障的接线方式是什么?

单相补偿方式(第I类),多相补偿方式(第II类)

相间短路——0°接线方式(引入线电压与相电流差:Uab与Ia-Ib) 接地短路——带零序补偿的接线方式(引入Ua与Ia+3KI0)

4. 距离三段保护整定计算与运行方式和故障类型有关吗,为什么?如果有关,整定计算是

如何考虑的,如果无关,是如何实现的。 思路:

I段无关;II段要与相邻线路I段配合,分支系数与运方有关。 如何考虑:I段整定原则和公式,II段整定原则与公式(带分支系数)

5. 三段式距离保护整定计算

详细请看三次作业答案

6. 什么是阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗、起动阻抗?以方向阻抗继电器为例来说明三

者的区别。P162

7. 短路点过渡电阻对距离保护的影响及减小其影响的方法。P140-141

看下面的例题14。

减小影响的方法:增大阻抗继电器R轴正方向的面积,如多边形特性的阻抗继电器;利用瞬时测量回路来固定阻抗继电器的动作(或微机保护用短路瞬间的数据,采用瞬时测量)。

8. 什么是电力系统振荡,电力系统发生振荡与短路时电气特征有何区别?P142,P147 9. 根据哪些原理可实现对保护的振荡闭锁?P147

10. 什么是选相元件,相电流差突变量选相元件的特点?P155(选出故障相的元件) 11. 为什么要单独配置接地距离元件和相间距离元件?(相间距离元件不能反映接地故障) 12. 相位比较法和幅值比较法在什么条件下具有互换性?P107

13. 电压回路断线对距离保护有何影响?对断线闭锁应提出哪些要求?P149

14. 如图所示,保护1出口处发生单相接地故障,过渡电阻为Rt,各保护测量阻抗如图,试

分析距离保护动作情况。考察Rt由小到大的过程,对于距离保护,在+R轴方向面积越大,受过渡电阻影响越小。